Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej

dariusz.bembenek 04 Gru 2019 19:31 795 4
  • #1
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Przykładowe typy wyjść centrali Integra, które często stosujemy przy "automatyce" domowej.


    24: Przełącznik MONO

    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej
    Wyjście, które po aktywacji załącza się na podany czas. W czasie działania wyjścia, kolejne jego naruszenie powoduje liczenie czasu od nowa. Aktywacja tego typu wyjścia może odbywać się m.in. wejściem (np. wskazując czujki) a jak wejściem to i np. pilotem (bo przecież pilot w systemie Integra "narusza" wejścia).
    Przełącznik MONO może również zostać włączony z Timera (wg konkretnych godzin). Takie wyjście wchodzi w skład "piątki sterowalnych wyjść", które można sterować również z manipulatora (funkcja "Sterowanie") oraz z aplikacji mobilnej (Integra Control). Innymi słowy, hulaj dusza (...).

    Wyjście stosujemy tam, gdzie potrzeba wysterować coś "na jakiś czas". Np. impuls do bramy wjazdowej/garażowej (takie automaty lubią krótkie impulsy, np. 1s). To wyjście idealnie nadaje się do sterowania oświetleniem, coś na zasadzie: jest ruch -> zapal światło na czas.  Warto zwrócić uwagę, że domyślnie wyjście jest wyzwalane ze wszystkich wejść oraz z timerów (!). Jeżeli ich nie chcemy, należy je odznaczyć (pomarańczowe tabele).

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25: Przełącznik BI
    Bistabilny, czyli: po włączeniu zostaje włączony tak długo, dopóki ktoś tego nie wyłączy. W przeciwieństwie do powyższego "monostabilnego" wyjścia, tutaj już wyjście samo po czasie się nie wyłącza. Ktoś musi to zrobić (albo coś, np. jakiś mechanizm, który sobie zbudujemy w ramach tego, co centrala nam daje).
    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej

    Wyjście też wchodzi w skład "piątki sterowalnych wyjść". Oznacza to, że jeżeli skonfigurujesz takie wyjście, to ono automatycznie wskoczy do koszyka wyjść sterowalnych.
    Aktywacja wejściem również wchodzi w grę. Tutaj to już nawet nie aktywacja, co każde naruszenie wejścia wyzwalającego powoduje zmianę stanu wyjścia BI.Wyjście to również nadaje się do sterowania oświetleniem. W tym wyjściu nie definiujemy czasu (widać nawet, że jest on "szary").
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21: Wskaźnik czuwania

    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej
    To wyjście załączy się, kiedy przynajmniej jedna wskazana strefa czuwa. Przydaje się to np. do funkcji logicznych, które mają wykonywać pewne zadania w zależności od stanu strefy. Np. kiedy strefa nie czuwa, steruj oświetleniem, a kiedy czuwa, to wyłącz wszystkie światła. Na zrzucie pokazano konfigurację, dla której wyjście będzie aktywne, kiedy strefa 2 czuwa.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26: Timer
    Wyjście włączy się na tak długo, jak długo będzie aktywny timer. Przydatne do sterowania oświetleniem itp.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    83: Koniec sygnalizacji wyjść


    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej
    Bardzo przydatne wyjście. Jest to taki "donosiciel". Wyjście to obserwuje stan innego wskazanego wyjścia. Jeżeli to wskazane wyjście wyłączy się, to nasze wyjście uruchomi się na zadany czas. Czyli kiedy chcemy np. włączyć jeden zraszacz, kiedy inny się wyłączy, to możemy skorzystać z tego wyjścia. Albo np. sekwencyjnie włączać lampy (jedna się gasi, to zaświeca się kolejna itd.). Wyjście to często stosujemy do sygnalizacji faktu, że "coś już się wyłączyło".

    Na zrzucie: kiedy czujka widzi ruch, załączone jest wyjście OUT10 na 30 sekund. Kiedy ruch się skończy, automatycznie włącza się wyjście OUT11 na 30 sekund. Co dalej zrobi to wyjście? To już "kwestia gustu". Jest to tylko punkt wyjścia.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    105 i 106 - roleta w górę i w dół

    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej
    To para wyjść, która musi znajdować się razem. Kiedy masz rolety, to są to wyjścia, z którymi trzeba się zaprzyjaźnić. Wyjścia też wchodzą do naszej "piątki", ale w manipulatorze widoczne są jako jedna całość (dokładnie to widać tylko pozycję "górną"). To nie zmienia faktu, że wyjścia są dedykowane do podłączenia silnika od rolety. Ustawiamy czas działania (zawsze trochę większy, niż roleta potrzebuje), a już same krańcówki (o ile są) powstrzymają silnik rolety do narobienia szkód.
    Dobre jest to, że takie wyjścia nigdy nie powinny się razem załączyć. Jeżeli jedno wyjście działa, użytkownik nie może przypadkiem załączyć drugiego wyjścia - centrala na to nie pozwoli. To zabezpieczenie jest naprawdę dobre, ale nie oznacza, że jedyne, które powinniśmy stosować.

    Kiedy sterujemy czuwaniem, rolety podążają za stanem strefy. Czyli kiedy użytkownik włącza czuwania, rolety same jadą na dół. Kiedy wyłącza czuwanie - strefy same jadą do góry. Taka funkcja dostępna jest "z urzędu". Nic nie trzeba robić. Jeżeli jednak chcemy to wyłączyć lub czasowo blokować, to jak zwykle dostajemy zestaw funkcji, które pozwalają nam to dopasować (patrz Timery blokujące oraz opcja "Czuwanie nie steruje roletą").

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    46: Iloczyn logiczny wyjść

    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej
    Jest to wyjście, które załącza się wtedy, kiedy wszystkie inne wskazane wyjścia się włączą. Czyli wyzwalaczem tego wyjścia są inne wyjścia. Warunek jest jednak taki, że wszystkie wybrane (zaznaczone) wyjścia muszą być aktywne. Jest to jedno z wyjść, na podstawie którego można budować proste zależności logiczne (automatykę w budynku). Przykład użycia wyjścia: "jeżeli jest ruch i jednocześnie jest ciemno, to załącz lampę". Takie scenariusze możliwe są przy użyciu funkcji logicznych. Temat jest jednak znacznie szerszy.

    Na obrazie: kiedy jest ruch (OUT 10) i jednocześnie jest późna godzina (OUT 11 - godziny timera należy osobno zaprogramować), to warunek zostanie spełniony i automatycznie włączy się wyjście OUT 12 - czyli zapali się światło.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    47: Suma logiczna wyjść

    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej
    Podobnie jak wyżej. Również jest to wyjście biorące udział w budowie automatyki, przy czym jego funkcja jest inna. Wyjście to włączy się, kiedy przynajmniej jedno ze wskazanych wyjść się włączy. W przeciwieństwie do iloczynu, tutaj wystarczy jedno inne aktywne wyjście (w iloczynie wszystkie muszą być aktywne).

    Na obrazie: klasyka. Kiedy jest alarm lub ktoś włącza czuwanie - to włącz sygnalizator. Jest to jak to ludzie mówią: szczekanie sygnalizatora. W dobrze robionych systemach funkcja nie występuje powszechnie i też nie zalecam, ale ten przykład to tylko pokaz użycia funkcji sumy logicznej.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    99: Wczytano kartę
    Kiedy dany (wybrany) użytkownik przyłoży kartę do czytnika (na krótko), wyjście to może się uaktywnić.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    100. Przytrzymano kartę
    Jak wyżej, przy czym tutaj użytkownik musi przytrzymać kartę na dowolnym czytniku (około 3 sekundy).
    Moderowany przez suworow:


    Dziękuję koledze za tak potrzebną i pomocną publikację.

    W celu zapoznania się z innymi materiałami dotyczącymi konfiguracji central Satel Integra zapraszam do tematu:
    Satel Integra - Konfiguracja systemu - Wybrane zagadnienia.

    Zachęcam też do zapoznania się z pozostałymi naszymi poradnikami i tematami wyróżnionymi:
    Zabezpieczenia stacjonarne. Systemy alarmowe, Kamery, Domofony, Napędy bram i rolet, Automatyka domowa. Tematy Wyróżnione i poradniki.

    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum77.html

  • OptexOptex
  • #2
    oskar777

    Poziom 26  
  • OptexOptex
  • #5
    gulson
    Administrator Systemowy