Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Vaillant EcoTEC Plus błąd F27

08 Gru 2019 12:27 1107 14
  • Poziom 7  
    Cześć.

    Wczoraj (sobota) wieczorem piec wyświetlił błąd F27 i nie działa.
    W instrukcji napisano: znaczenie - obce źródło światła , przyczyna - uszkodzony czujnik płomienia.

    Szczerze nie znalazłem czegoś takiego jak czujnik płomienia (ale może przez to że rzadki jestem w tym temacie).

    Co zrobiłem do tej pory:
    1) suszyłem suszarką płytkę - ponieważ wyczytałem że przyczyną może być wilgoć i że komuś w Anglii to pomogło:)
    2) wyczyściłem elektrody zapłonowe
    3) wyłączałem/włączałem

    Dane pieca:
    Vaillant Eco TEC Plus VC PL306/3-5

    Dane płyty głównej:
    naklejka - 0020035421
    nadruk - TM-AC1 V132_C1 0020028453 TL-AC PM-03

    Pomóżcie, super było by uruchomić ogrzewanie jeszcze dzisiaj.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 15  
    Wyłączenie awaryjne: symulacja płomienia - Zawilgocony układ elektroniczny, uszkodzony układ elektroniczny (kontrola płomienia), nieszczelny zawór elektromagnetyczny gazu
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 7  
    Dzięki za zainteresowanie.
    Zawilgocony układ elektroniczny - dla tego suszyłem
    Uszkodzony układ elektroniczny - bardzo chętnie bym się dowiedział jakie były najczęstsze przyczyny i przystąpił do działania:)
    nieszczelny zawór - nie czuć gazu, o ile to jest jakikolwiek wyznacznik
  • Poziom 33  
    Resetowałeś kocioł akceptując błąd takim przyciskiem ze skreślonym płomieniem?
    Czy kocioł wtedy się załączył?
    Kiedy wyskakuje błąd F.27? Podczas pracy palnika jak płomień się pali czy po zakończeniu pracy palnika - po zgaśnięciu płomienia?
    To że sygnalizuje "obce źródło światła" to znaczy że elektronika odczytuje jeszcze prąd jonizacji z elektrod po sygnale wyłącz zawór gazowy i palnik.
    Może w komorze spalania masz dużo zanieczyszczeń, które mocno się nagrzewają i po wyłączeniu zaworu gazowego i palnika elektronika odczytuje jeszcze że na palniku jest jeszcze płomień? Może rzeczywiście nie domyka się zawór gazowy i przepuszcza jeszcze małe ilości gazu i płomień po sygnale zamknięcia gazu jeszcze się pali? Czy widać coś z opisanych wyżej przez okienko kontrolne palnika?
    A może płyta główna?
  • Poziom 7  
    ls_77 napisał:
    Resetowałeś kocioł akceptując błąd takim przyciskiem ze skreślonym płomieniem?
    Czy kocioł wtedy się załączył?

    Odp. Tak robiłem, wtedy kocioł ponownie się załączał podejmując próbę działania (trwa to może 10sek.) i znowu błąd i cisza

    ls_77 napisał:
    Kiedy wyskakuje błąd F.27? Podczas pracy palnika jak płomień się pali czy po zakończeniu pracy palnika - po zgaśnięciu płomienia?

    Odp. Wyskakuje zawsze po uruchomieniu, czyli nawet nie dochodzi do zapłonu.

    ls_77 napisał:
    Może w komorze spalania masz dużo zanieczyszczeń, które mocno się nagrzewają i po wyłączeniu zaworu gazowego i palnika elektronika odczytuje jeszcze że na palniku jest jeszcze płomień? Może rzeczywiście nie domyka się zawór gazowy i przepuszcza jeszcze małe ilości gazu i płomień po sygnale zamknięcia gazu jeszcze się pali? Czy widać coś z opisanych wyżej przez okienko kontrolne palnika?

    Odp. Myślę że odpada ponieważ płomienia nie było od soboty wieczorem.

    ls_77 napisał:
    A może płyta główna?

    Odp. Właśnie, tylko co z nią? Może są jakieś typowe usterki, jakieś elementy do wymiany. Mam trochę elementów elektronicznych w domu, tylko wiedzy mało.
  • Poziom 33  
    Nie jest to żaden typowy błąd i powtarzający się. Jeszcze nigdy się z nim nie spotkałem.
  • Poziom 7  
    Co jeszcze zrobiłem:
    - sprawdziłem czy gaz jest :)
    - sprawdziłem że do elektrozaworu gazu nie dochodzi żadne napięcie
    - sprawdziłem elektrozawór gazu podając napięcie 24V, elektrozawór działa (oczywiście przy zakręconym zaworem gazowym przed piecem)
    - kondensator C702 ładuje się 110V
    - kondensator C3 ładuje się 313V

    Proszę o pomoc.
  • Poziom 10  
    Cześć. Mam dokładnie ten sam problem co Ty, z tym, że u mnie jak kocioł po raz pierwszy wszedł w awarię wyświetlił błąd F.75. Wtedy zresetowałem kocioł. Od tego momentu pojawia się już tylko błąd F. 27. Aczkolwiek mam wrażenia, że pompa wydaje inny dźwięk niż podczas normalnej pracy.
    Rozwiązałeś swój problem? Jeśli tak podpowiedz jak. Dziękuję.
  • Poziom 17  
    Przy błędzie F.27 w 95% płyta elektroniczna do wymiany. Pozostałe 5% to elektroda do wymiany.
    Być może złącze x20 na płycie elektronicznej zawilgocone.
    Vaillant EcoTEC Plus błąd F27 Vaillant EcoTEC Plus błąd F27
  • Poziom 1  
    Vaillant EcoTEC Plus błąd F27
    Witam
    Mam ten sam problem. Kilkudziesięciokrotne wciśnięcie przycisku z przekreślonym płomieniem pomagało do dziś. Niestety obecnie nie mogę uruchomić w ten sposób pieca.
  • Poziom 24  
    Elektrody z foto # 9 winny być wyczyszczone do połysku metalicznego, to podstawa.
    Można na płycie wymienić te 3 największe kondensatory elektrolityczne, pomaga. Opisy na forum są.
    Warto też sprawdzić oporność styków NO, NC w przekaźnikach.
    Jeśli to nic nie da j.w. to płyta do wymiany.
  • Poziom 10  
    Udało się!!! Kocioł ruszył!!!
    Ale po kolei: złącze X20 było suche, elektrodę wyczyściłem do metalicznego połysku - nie pomogło, pomyślałem więc, że to jednak płyta, znalazłem nawet już nawet taką w pobliskim sklepie Vaillanta za 1022 zł, ale nie byłbym sobą, gdybym jednak, korzystając z Waszych rad nie spróbował jej naprawić. Kupiłem, więc 3 kondensatory elektrolityczne za 7,80 zł. Wymieniłem dwa mniejsze z tych trzech i to był "strzał w 10". Od 3 godzin kocioł grzeje. Ale mam radochę :)
    Dla uściślenia informacji: naprawa dotyczyła kotła Vaillant VC PL 186/3-5, na płycie nr 0020035421 wymieniłem 2 bliźniacze kondensatory 470 uF 35V.
    Dziękuję wszystkim za pomoc!!!
  • Poziom 1  
    U mnie to samo czy te kondensatory trzeba jakoś przysługiwać czy da się wymienić bezinwazyjnie ?
  • Poziom 10  
    Nie za bardzo rozumiem pytanie. Co znaczy "przysługiwać kondensatory"? Trzeba wylutować stare kondensatory i w ich miejsce wlutować nowe. Oznacza to, że trzeba płytę wymontować i użyć przynajmniej lutownicy, wymienić kondensatory i ponowie zamontować płytę. Nie wiem czy te czynności można uznać za inwazyjne czy nie? Sam demontaż i montaż płyty nie jest trudny, przy wymianie kondensatorów trzeba posiadać przynajmniej minimalną umiejętność posługiwania się lutownicą. Ja fachowcem nie jestem, a udało mi się. Kocioł do tej pory pracuje.