Ariston BS 24F awaria zapłonu

10 Gru 2019 11:41 267 7
  • Poziom 8  
    Witajcie,
    Mam problem z piecykiem gazowym Ariston BS II 24F. Na start piecyk normalnie się uruchamia i nie ma żadnych problemów. W momencie gdy osiągnie oczekiwaną temperaturę wyłącza się i po chwili znów uruchamia. Wszystko jest ok do momentu gdy piec popracuje już jakąś godzinę. W pewnym momencie gdy standardowo piec odłącza zapalnik ponieważ temperatura została osiągnięta, po ponownej próbie zapalenia słychać iskrę jednak zapalnik nie uruchamia się. Pojawia się sygnalizacja
    1. Awaria pierwszej próby zapłonu
    2. Awaria drugiej próby zapłonu
    3. Awaria i blokada piecyka

    Autoryzowany serwis był już dwa razy jednak nie wierzę już w ich moce :cry:
    Lista tego co było robione:
    - gruntowna konserwacja, czyszczenie itp.
    - wymieniono elektrodę na nową
    - odkamienianie nagrzewnicy

    Gość sugeruje, że wina płyty głównej i żeby kupić nową. Dużo ludzi pisało, że mieli problemy z obwodem FLAME czyli obwodem elektrody jonizacyjnej. Jednak jeśli dobrze rozumiem to w tej teorii byłoby raczej tak, że piec po iskrze zapalałby się na chwile ale info o płomieniu nie trafiałoby dalej i po prostu piecyk gasłby... Tutaj jednak jest tak, że on nie zapala w ogolę więc do elektrody jeszcze nawet nie ma co dochodzić. Poprawce mnie jeśli się mylę i w tedy będę szukać problemu w tym obwodzie w pierwszej kolejności.

    Zdjęcie płyty głównej
    Ariston BS 24F awaria zapłonu
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 23  
    Trzeba naprawić płytę główna. Lub wymienić na nową. Co wolisz.
    W przypadku naprawy. Niech jakiś mądry elektronik przejrzy Ci kondensatory na płycie. Szczególnie ten Duzy w najbliższej okolicy FLAME.
    Co ważne. Wszelkie elementy na płycie wymieniamy 1:1 na identyczne i o identycznych wartościach i charakterystykach.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Naprawe powinien wykonać serwis ktory przywróci działanie zgodne z znakiem CE, bierze tym samym odpowiedzialność za skutki tej naprawy.
    Serwisy nie naprawiają elektroniki kotłów.
  • Poziom 8  
    zales.vip Czy to aby na pewno będzie obwód FLAME?
    Jeśli dobrze rozumiem FLAME to obwód elektrody jonizacyjnej która wykrywa obecność płomienia. Jeśli jest problem z tą częścią obwodu to piec zapala się i po chwili gaśnie prawda?
    Tutaj mam inny problem ponieważ jest iskra ale tak jakby elektrozawór nie puszczał gazu? Gdyby tam się pojawiał gaz to przy tej iskrze nie ma opcji aby nie odpalił.
  • Poziom 8  

    dziubek102
    dziękuje ;) Moje ostatnie pytanie brzmi - czy istnieją przypadku uszkodzenia przekaźnika na zasadzie, że raz na jakiś czas nie chce się załączyć? Czy raczej to jest usterka na zasadzie albo działa albo nie działa ;) Bo jeśli tutaj mialbym rozpatrywać przypadek uszkodzenia to musiałoby to być po prostu hmmm zacinanie się przekaźnika
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Tak przekaźniki sniedzieja na stykach , a trasoptory np podają polowe napiecia. Aristony sa lub były robione z ze zwykłymi MOC na załączeniu trafo powielacza . Czasem wystarczy wymienic kondensatory. Ja nie polecam tych działań lepiej wymienić plytę ale od biedy w sytuacjach podbramkowych jeśli ma się wiedzę to czemu nie.
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Objawy pasują do uszkodzonej cewki na zespole gazowym.
    Zimna cewka - działa
    Gorąca cewka - nie działa

    Wystarczy zmierzyć rezystancję w momencie jak kocioł nie odpala.