Spadki napięcia w gniazdku, jaki zastosować stabilizator?

MarcinM2020 12 Dec 2019 11:40 2058 31
e-mierniki
  • #1
    MarcinM2020
    Level 15  
    Witam. Mam pewien problem z prądem. Często w gniazdku mam poniżej 200V... Instalacja w domu jest praktycznie nowa, sprawna. Zgłaszałem już sprawę do dostawcy prądu, nawet do URE ;) były robione pomiary i niby parametry nie wychodzą poza dopuszczalne wartości. Na tą chwilę linia jest w modernizacji więc pozostaje tylko czekać ale to też potwierdza to że jednak coś jest na rzeczy skoro modernizują....
    Problem jest taki bo mój amplituner stereo jest strasznie czuły na takie wahania i strasznie brumi i świruje przy tych spadkach, nie da się słuchać. Czy mam jakieś możliwości w tej sytuacji??? Może są jakieś stabilizatory lub coś podobnego?? Możecie mi coś polecić, doradzić? Są niby dostępne różne listwy itp dostępne. Nie znam się na tym nigdy nie stosowałem takich urządzeń.
    Czy jest szansa że udą się tanim sposobem chociaż trochę wyrównać napięcie?
  • e-mierniki
  • #2
    speedy9
    Helpful for users
    Doraźnym rozwiązaniem jest zakup UPSa, który rozwiąże Twój problem, ale tylko w jednym gniazdku. Rozumiem, że spadki napięcia występują nie tylko w gniazdkach, ale już na samym przyłączu?
    Prawidłowy zakres napięć to bodaj 207-253V, więc poniżej 200V to zdecydowanie za mało i reklamuj w Zakładzie Energetycznym.
  • #3
    kosmos99
    Level 38  
    Dawniej były dedykowane stabilizatory np do zasilania telewizorów.
  • #4
    MarcinM2020
    Level 15  
    Tak, spadki są na przyłączu. Oczywiscie ze w grę wchodzi urzadenie tylko na jedno gniazdko. A jaką listwę najlepiej kupić?
  • #5
    kosmos99
    Level 38  
    marcin.moczala wrote:
    A jaką listwę najlepiej kupić?


    Nie listwę tylko UPS, co ma być zasilane i jakiej mocy?
  • e-mierniki
  • #6
    grzeskk
    Level 34  
    Albo transformator 230/24V o potrzebnej mocy i podłączyć jako autotransformator podwyższający napięcie.
  • #7
    MarcinM2020
    Level 15  
    Onkyo tx8150 ma być zasilane. Na tabliczce z tyłu pisze 220-230V, 220W
  • #9
    MarcinM2020
    Level 15  
    A jakaś tańsza sensowna opcja istnieje? Nie potrzeba mi podtrzymania akumulatorowego :)
  • #11
    MarcinM2020
    Level 15  
    Super, poszukam takiego. Może znajdę gdzieś sklep gdzie jest dostępny :)
    A czy takie coś może być? :
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.


    Dodano po 12 [minuty]:

    O tu jeszcze znalazłem i jest dostępny:
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    [retrofood]


    Pewnie chinol... Ale może się sprawdzi? :)
  • #14
    MarcinM2020
    Level 15  
    Ok. Dzięki za pomoc. Punkty poszły 😊

    Dodano po 1 [godziny] 36 [minuty]:

    Jeszcze na koniec takie małe pytanie odnośnie mocy tego UPSa.
    Jaką powinno mieć moc żeby sie nie grzał i nie zapsuł przy tych teorytycznie 220W poboru (według tabliczki)
    500VA czy raczej 1000VA bedzie lepiej?
  • #15
    kosmos99
    Level 38  
    Obciążenie =< mocy znamionowej, nie zepsujesz bo ma zabezpieczenie przed przeciążeniem, po prostu się wyłączy.
  • #16
    zbich70
    Level 43  
    marcin.moczala wrote:
    były robione pomiary i niby parametry nie wychodzą poza dopuszczalne wartości.

    Pytanie na początek - co masz zapisane w umowie z OSD pod punktem granica własności/miejsce dostarczania energii?
  • #17
    MarcinM2020
    Level 15  
    Nie wiem, sprawdzę to napiszę od razu :)

    Dodano po 2 [minuty]:

    Generalnie to mam taki układ że w granicy działki stoi skrzynka z licznikiem i głównymi zabezpieczeniami. I ze skrzynki ziemią idzie prąd do domu jak dobrze pamiętam to kablem 5X4mm

    Dodano po 48 [sekundy]:

    Pomiary były robione właśnie w tej skrzynce
  • #18
    elpapiotr
    Electrician specialist
    marcin.moczala wrote:
    ...

    Generalnie to mam taki układ że w granicy działki stoi skrzynka z licznikiem i głównymi zabezpieczeniami. I ze skrzynki ziemią idzie prąd do domu jak dobrze pamiętam to kablem 5X4mm

    Pomiary były robione właśnie w tej skrzynce
    I dodatkowo dochodzą spadki napięcia na tym nie za grubym kablu, i napięcie na końcu linii maleje drastycznie.
    Tak z ciekawości - jak jest długość tego kabla od skrzynki do domu ?
  • #19
    MarcinM2020
    Level 15  
    4-5m max. Ale nie jestem pewien czy taki kabel jest w ziemi, jest spore prawdopodobieństwo że jest grubszy. Muszę sprawdzić jak znajdę to napiszę tyle że to już taka trochę "musztarda po obiedzie"
    A spadki są nie tylko u mnie w domu... w okolice u sąsiadów jest podobnie, więc kabel winny nie jest. Tylko ten amplituner jest cholernie czuły na różne wahania, gdyby nie on to nie wiedziałbym o problemie.
  • #20
    Pan.Kropa
    Level 28  
    marcin.moczala wrote:
    Tylko ten amplituner jest cholernie czuły na różne wahania, gdyby nie on to nie wiedziałbym o problemie.
    A może on nie jest do końca sprawny? Ja bym jeszcze się przyjrzał zasilaczowi w tym amplitunerze. Może ma jakiś wyschnięty kondensator.
  • #21
    MarcinM2020
    Level 15  
    Kurde to nowy amplituner... Ma lekko ponad rok... Był już niby w serwisie i nie stwierdzono awarii.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Generalnie ten dźwięk brumienia zaczyna być słyszalny jak napięcie spada poniżej ok 204-208V (według mojego amatorskiego miernika).
  • #22
    kortyleski
    Level 43  
    Niestety ups nie nada się do zasilenia ampltunera. Sinus na wyjściu to one mają tylko w teorii, w praktyce jest to widoczna na oscyloskopie sieczka której transformator wzmacniacza nie polubi. Zresztą przy takich spadkach napięcia ups co chwila będzie się przełączał na pracę z baterii, ani to dla niego zdrowe ani wskazane. Tu niestety tylko walka z energetyką bo przy 207V ampltuner powinien działać a poniżej tego napięcia to ZE powinien się martwić
  • #23
    MarcinM2020
    Level 15  
    Tylko co jeszcze mogę zrobić skoro już reklamowałem i niestety ale według ZE jest w granicach norm... Tylko że była dziwa sprawa bo jak napisałem reklamacje do ZE to zrobili pomiary bo faktycznie montowali jakieś urządzenie do mojej skrzynki. Ale dziwnym zbiegiem okoliczności na ten czas pomiarów nagle problemy zniknęły bo mi nic nie brumiło tylko że dla odmiany kilka razy wybijało całkowicie prąd w mojej okolicy. Pomiar trwał kilka dni po czym powoli napięcie opadało bo coraz częściej słyszałem to w kolumnach a i dziwnym trafem nagle przestało wywalać prąd... Czyżby na czas pomiarów ZE podniósł napięcie na transformatorze...??? Żeby wyniki wyszły jako takie??? Ale że wybijało to delikatnie krok po kroku obniżali.
    Później pisałem reklamację do URE ale z mojej wiedzy oparli się na pomiarach robionych wcześniej przez ZE. Miałem cichą nadzieję że po prostu przyjadą zamontują swój rejestrator i skopią d... ZE.
    Dziwne jest również to że faktycznie trwa modernizacja sieci w mojej miejscowości więc coś musi być na rzeczy.

    Dodano po 4 [minuty]:

    elpapiotr wrote:
    marcin.moczala wrote:
    ...

    Generalnie to mam taki układ że w granicy działki stoi skrzynka z licznikiem i głównymi zabezpieczeniami. I ze skrzynki ziemią idzie prąd do domu jak dobrze pamiętam to kablem 5X4mm

    Pomiary były robione właśnie w tej skrzynce
    I dodatkowo dochodzą spadki napięcia na tym nie za grubym kablu, i napięcie na końcu linii maleje drastycznie.
    Tak z ciekawości - jak jest długość tego kabla od skrzynki do domu ?



    Dziś mierzyłem napięcie w gniazdku w sąsiednim domu... Również było podobne do mojego więc chyba mój kabel skrzynka ---> dom nie jest powodem problemu.
  • #24
    CYRUS2
    Level 42  
    grzeskk wrote:
    Albo transformator 230/24V o potrzebnej mocy i podłączyć jako autotransformator podwyższający napięcie.
    Takie rozwiązanie da "czysty sinus" i brak zakłóceń.
    Trafo 230/24V 160W umożliwi uzyskanie prądu wyjściowego ok.7A.
    Takie trafa posiadają obudowę z rączką.
    kortyleski wrote:
    w praktyce jest to widoczna na oscyloskopie sieczka której transformator wzmacniacza nie polubi.
    Ta "sieczka" to zakłócenia w.cz. które się przenoszą na urządzenia także "przez powietrze".
  • #25
    MarcinM2020
    Level 15  
    CYRUS2 wrote:
    grzeskk wrote:
    Albo transformator 230/24V o potrzebnej mocy i podłączyć jako autotransformator podwyższający napięcie.
    Takie rozwiązanie da "czysty sinus" i brak zakłóceń.
    Trafo 230/24V 160W umożliwi uzyskanie prądu wyjściowego ok.7A.
    Takie trafa posiadają obudowę z rączką.
    kortyleski wrote:
    w praktyce jest to widoczna na oscyloskopie sieczka której transformator wzmacniacza nie polubi.
    Ta "sieczka" to zakłócenia w.cz. które się przenoszą na urządzenia także "przez powietrze".


    CYRUS2 czyli sprawdzi się w mojej sytuacji??? :)
  • #26
    Jacek Rutkowski
    Level 27  
    marcin.moczala wrote:
    CYRUS2 wrote:
    grzeskk wrote:
    Albo transformator 230/24V o potrzebnej mocy i podłączyć jako autotransformator podwyższający napięcie.
    Takie rozwiązanie da "czysty sinus" i brak zakłóceń.
    Trafo 230/24V 160W umożliwi uzyskanie prądu wyjściowego ok.7A.
    Takie trafa posiadają obudowę z rączką.
    kortyleski wrote:
    w praktyce jest to widoczna na oscyloskopie sieczka której transformator wzmacniacza nie polubi.
    Ta "sieczka" to zakłócenia w.cz. które się przenoszą na urządzenia także "przez powietrze".


    CYRUS2 czyli sprawdzi się w mojej sytuacji??? :)

    Jeśli napięcie ciągle jest za niskie to się sprawdzi. Będzie ciągle podbijać o ok 22V.
    Gorzej jak nagle skoczy do 250V wtedy zrobi się 275-280V ale to raczej Ci nie grozi...
  • #27
    CYRUS2
    Level 42  
    Jacek Rutkowski wrote:
    Gorzej jak nagle skoczy do 250V wtedy zrobi się 275-280V ale to raczej Ci nie grozi...
    Powinna być automatyka odłączająca "podbicie".
    Ale takich kompletnych urządzeń się nie produkuje.

    Tyle autor może zrobić samodzielnie -jeżeli potrafi.
  • #28
    MarcinM2020
    Level 15  
    Nie potrafi :)
  • #29
    Cowboy zagrabie
    Level 31  
    Podejrzewam tutaj konflikt interesów związany z instalacjami prosumenckimi. Właściciele się skarżą że napięcie za wysokie i i nie mogą sprzedać tego co ich panele wyprodukowały, a elektrycy skaczą po transformatorach jak małpy i przekładają odczepy żeby wszystkim dogodzić.
    Sprawdź napięcie w w gniazdku w słoneczny dzień i prawdopodobnie będzie odpowiedź skąd się bierze zło.
  • #30
    MarcinM2020
    Level 15  
    Moze to mieć jakiś związek bo faktycznie w tym roku jak i w tamtym problem występuje na jesień/zimę jak słońca jest mniej...
    A wracając do zasilaczy awaryjnych UPS. Pisze w specyfikacjach że rownież obniżają jak jest za wysokie napięcie. To jest nie prawda???