Sterowanie ON OFF silnikiem 1f 2,2kW z użyciem triaka

12 Dec 2019 22:03 468 3
  • Level 14  
    Witam,
    Chciałbym sterować silnikiem indukcyjnym 1f ok 2,2kW (110VAC) z mikrokontrolera. Sterowanie tylko na zasadzie ON/OFF.

    Wiem, że mogę to zrobić za pomocą stycznika. Jednak zastanawia mnie czy nie można tego zrealizować wykorzystując triak, tak jak poniżej:
    Sterowanie ON OFF silnikiem 1f 2,2kW z użyciem triaka

    Jeśli układ przełączania w zerze MOC3021 będzie wysterowany to nastąpi rozruch silnika w punkcie przejścia sinusa napięcia przez 0. Gdy MOC3021 przestanie być wysterowany to triak przestanie przewodzić gdy napięcie spadnie do ok 0V. Czy dobrze to rozumiem? Z uwagi na efekt przesunięcia fazowego w indukcyjności prąd będzie dalej chciał płynąć więc powstanie przepięcie.

    Silnik będzie załączany kilka razy na minutę na kilka sekund.

    Czy jest to dobra droga oraz czy to wgl ma sens i jeśli ma to czy triak nie będzie za mocno się grzać? :)
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Electronics specialist
    MOC3021 nie włącza w zerze - do tego jest np. MOC3041. Triak wyłącza się w zerze prądu.

    2.2 kW przy 110 VAC (do tego wystarczy MOC303x) oznacza prąd ponad 20A RMS - pytanie, o ile ponad, to zależy od cos(φ).

    Trzeba by poszukać triaka na 30A, albo więcej (i radiatora), dającego się włączyć przez MOC30xx (niezbyt dużym prądem bramki).
  • Level 30  
    Sterowanie ON OFF silnikiem 1f 2,2kW z użyciem triaka
    Zrób układ wykonawczy według tego schematu. Triak 40A na solidnym radiatorze. Optotriak masz przełączany w zerze, prąd sterowania 15mA przy 3V. Triak zabezpieczony warystorem.
    Układ dla Uzas.=230V~. Przy 110V zmniejsz wartości rezystorów.