Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Solved] Zasobnik do pieca dwufunkcyjnego

13 Dec 2019 09:08 480 6
  • Level 17  
    Witam,

    Obecnie mieszkam w domu w którym zainstalowany jest piec dwu funkcyjny Buderus U124-24(UBA) sterowany przez Logamatic 4111. W obecnej instalacji piec pracuje jako jednofunkcyjny (obieg CWU jest odłączony) i poprzez sprzęgło zasila trzy obwody (podłogówkę, grzejniki oraz wężownice zasobnika CWU 300L). Dodatkowo w zasobniku CWU jest wężownica od solarów (niezależny obwód).
    Niestety wygląda na to ze wydajność wężownicy w zasobniku jest zbyt niska aby odebrać całe ciepło wyprodukowane przez piec (nawet na najniższej mocy) co więcej woda dość długo się grzeje.

    Jako ze piec jest dwu funkcyjny, zastawiam się czy dało by się ładować zasobnik warstwowo.

    Mam taki koncept, aby obwód CWU pieca wpiąć pomiędzy wylot ciepłej wody i powrót cyrkulacji w zasobniku i dołożyć pompę obiegowa.

    Pytanie tylko jak tym sterować?

    W sterowniku w menu serwisowym CWU są dostępne takie konfiguracje CWU:
    nie
    Zasobnik 4000
    Zasobnik UBA
    Przepływ UBA
    Zawór 3-drożny EMS
    Pompa ładowania EMS
    Przepływ EMS

    Obecnie wybrane jest Zasobnik 4000
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 19  
    "obwód CWU pieca wpiąć pomiędzy wylot ciepłej wody i powrót cyrkulacji" obwód CWU wpina sie wężownicę zasobnika wody który poprzez zawór 3-drożny zasilany jest z kotła dwufunkcyjnego (masz za małą wydajność wężownicy w stosunku do kotła???w zbiorniku 300l ??? -wesołych świąt
  • Level 17  
    Marek39 wrote:
    "obwód CWU wpina sie wężownicę zasobnika wody który poprzez zawór 3-drożny zasilany jest z kotła dwufunkcyjnego"

    Wpięcie obwodu CWU pieca bezpośrednio do wężownicy zasobika nic nie pomoże. Teraz piec tez zasila zasobnik przez wężownice (tyle ze z obwodu CO pieca).
    Marek39 wrote:
    (masz za małą wydajność wężownicy w stosunku do kotła???w zbiorniku 300l ???

    Tak się wydaje. Piec ma moc 24kW i moduluje od 30% (od 7,2kW). Przy minimalnej mocy temperatura w obiegu powoli rośnie as uzyska około 100C i zadziała zabezpieczenie termiczne (opisane w innym wątku).
    Dlatego zastanawiam się nad warstwowym ładowaniem zasobnika. Piec mógłby ładować zasobnik z pełną mocą więc robiłby to dużo szybciej.
    Tutaj schemat instalacji
    Zasobnik do pieca dwufunkcyjnego

    p.s. W jakim programie można łatwo narysować schematy hydrauliczne?
  • Level 19  
    Zrozumiełem że grzejesz dom temp wyj 100 st ,weź kolego popodłączaj jak instrukcja mówi, acha a gwarancję to ty jeszcze na to masz???serwisant to widział??
  • Level 17  
    Temperatura zadania na piecu to 60C. Gdy chodzi ogrzewanie to wszystko jest ok.
    Problem występuje gdy pięć grzeje tylko cwu (nie mam priorytetu cwu). Tak czy inaczej odchodzimy od tematu.

    Jak skonfigurować sterownik pieca (logamatic 4111) aby łaował zasobnik cwu warstwowo przez obwód cwu pieca?

    Czy ktoś ma taki układ?
  • Helpful post
    Moderator of Heating systems
    Potrzebujesz pompę do lądowania warstwowego oraz termostat.

    Pompa typu Wilo Star-Z lub PICO-Z - chodzi o korpus z brązu lub kwasówki
    Termostat, który będzie załączał i wyłączał pompę w zależności od temperatury.

    Tak jak narysowałeś jest ok, tylko musisz zastosować pompę, która przegoni wodę z zasobnika przez kocioł symulując odkręcony kran.

    Temperatura wody w zasobniku spada, temostat załącza pompę, kocioł wykrywa p[przepływ CWU i przełącza się na grzanie CWU przepływowo.
    Jak woda w zasobniku osiągnie temperaturę, termostat wyłączy pompę i kocioł wróci go grzania CO.
    Musisz pamiętać aby wymagana temperatura CWU na kotle była ustawiona trochę wyżej niż ta na termostacie. np. 10*C

    Kiedyś jakiś producent zasobników sprzedawał takie bez wężownicy z pompą jako dedykowane do kotłów 2F

    Dodano po 1 [minuty]:

    Tutaj przykład: https://dedietrich.pl/produkty/wyposazenie/podgrzewacze-c-w-u/sw-100/
  • Level 17  
    Czyli ze funkcja grzania CWU w kotle aktywowana jest gdy kocioł wykryje przepływ w tym obwodzie.
    Dołożę termostat i powinno hulać.

    Dzięki piracik.