[Solved] Oświetlenie awaryjne z przetwornicy

kartmos 15 Dec 2019 09:57 1806 32
  • #1
    kartmos
    Level 9  
    Koledzy potrzebuję informacji w jaki sposób mogę zrobić oświetlenie awaryjne używając przetwornicy z akumulatorem.
    Tylko oświetlenie jakiego użyć komponentów w skrzynce i w jaki sposób muszą być podłączone. zdjęcie rozdzielnicy
    Oświetlenie awaryjne z przetwornicy
  • #2
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Wydzielić obwody do zasilania z przetwornicy i podłączyć je przez przełącznik sieć/agregat, do tego przełącznika podłączyć zamiast agregatu przetwornicę.

    BTW - jakiś automatyczny przełacznik masz tam już na dole po lewej - jak to masz połączone?
  • #4
    jdubowski
    Tube devices specialist
    kartmos wrote:


    Jak ma być przełaczane ręcznie to tak.

    kartmos wrote:


    Może być jeśli to ma być przełączane automatycznie.
    Oczywiście zakładamy że wszystkie przełączane odbiory zasilane są z jednej fazy.
    Automatyczny start przetwornicy masz jakoś obsłużony?
  • #5
    kartmos
    Level 9  
    Tak oświetlenie jest jedna faza, mam coś takiego

    Oświetlenie awaryjne z przetwornicy
  • Helpful post
    #8
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    kartmos wrote:
    Koledzy potrzebuję informacji w jaki sposób mogę zrobić oświetlenie awaryjne używając przetwornicy z akumulatorem.

    Jeśli sprawa nie dotyczy siedziby Najtajniejszych Służb Rzeczypospolitej to bądź tak dobry i objaśnij ludowi w jakim lokalu projektant sobie tak zażyczył, dlaczego i na podstawie jakich przepisów, oraz opisz całą sytuację ogólną. My wszyscy się tu na forum również uczymy, a ciekawych i nietypowych tematów jest jak na lekarstwo, bo ostatnio wszystkie siły zostały skierowane na naprawianie światełek choinkowych.
  • #9
    beam_beer
    Level 21  
    retrofood wrote:

    Jeśli sprawa nie dotyczy siedziby Najtajniejszych Służb Rzeczypospolitej to bądź tak dobry i objaśnij ludowi w jakim lokalu projektant sobie tak zażyczył, dlaczego i na podstawie jakich przepisów, oraz opisz całą sytuację ogólną. My wszyscy się tu na forum również uczymy, a ciekawych i nietypowych tematów jest jak na lekarstwo, bo ostatnio wszystkie siły zostały skierowane na naprawianie światełek choinkowych.


    Ojjj panie. Silnie poprawiłeś mi humor.
  • #11
    kartmos
    Level 9  
    Nie za bardzo rozumiem pytania ale projektant nic nie ma. Ja sam chce to zrobić ze względu da zaniki prądu na wiosce a mam male dziecko.

    Dodano po 8 [minuty]:

    jdubowski wrote:
    kartmos wrote:
    mam coś takiego


    A to "coś" nie ma aby przełącznika już w środku? Wstaw zdjęcie od strony złączy lub lepiej dokumentację...


    Jeśli trzeba zastosować inną przetwornicą to proszę o info. jeśli ktoś miał możliwość wykonania takiej instalacji może ma jakiś schemat..
  • #12
    qadam12
    Level 27  
    kartmos wrote:
    Nie za bardzo rozumiem pytania

    Chodzi o to aby w razie wyłączenia zasilania /np. awaria, wymiana licznika itp./ niebezpieczne napięcie nie pojawiło się na linii zasilającej .
    Dlatego trzeba to podłączyć w sposób właściwy.
  • Helpful post
    #14
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    opornik7 wrote:
    Jeżeli w domu to nie mam pytań. Jeżeli ma to być system oświetlenia awaryjnego wg prawa to pamiętaj o rygorach jakie go dotyczą.

    Takiego uściślenia i ja potrzebuję.

    Dodano po 3 [minuty]:

    kartmos wrote:
    Nie za bardzo rozumiem pytania ale projektant nic nie ma. Ja sam chce to zrobić ze względu da zaniki prądu na wiosce a mam male dziecko.

    To świetnie, że masz dziecko, nie mogę tylko zrozumieć dlaczego nie skorzystasz ze standardowych lamp. Mało dają światła? Potrzebujesz więcej?
    Gdybyś przedstawił sytuację jasno i poprosił o opinie jak problem rozwiązać, to byś takowe rady dostał, ale widzę, że już wszystko zdecydowałeś.
    Szkoda tylko, że próbując rozwiązać jeden problem, tworzysz szereg następnych.
  • #15
    kartmos
    Level 9  
    Katastrofa żeby mi coś zarzucać zapytałem się klarownie ale to nie ma sensu szukane informacji na forum elektroda dzięki za pomoc dla jdubowski chociaż jeden naświetlił mi rozwiązanie.
  • Helpful post
    #16
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    kartmos wrote:
    zapytałem się klarownie

    Dla Ciebie może i klarownie, ale nie dla elektryków, którzy oświetlenie awaryjne instalowali, instalują i instalować będą. Oni Twoich myśli nie znają.
  • #17
    Jacek Rutkowski
    Level 27  
    kartmos wrote:
    Katastrofa żeby mi coś zarzucać zapytałem się klarownie ale to nie ma sensu szukane informacji na forum elektroda dzięki za pomoc dla jdubowski chociaż jeden naświetlił mi rozwiązanie.

    Klarownie:
    Ile pomieszczeń chcesz awaryjnie oświetlać i z jaką mocą?
    Ile czasu system ma działać po zaniku zasilania?
    Ile czasu jest przewidziane na naładowanie akumulatorów po zaniku?
    Co ma się stać gdy będą kończyć się akumulatory? Powiadomienie? Priorytet pokój dziecka?
    Od takich danych należy zaczynać temat...
  • #18
    kartmos
    Level 9  
    Ile pomieszczeń chcesz awaryjnie oświetlać i z jaką mocą?
    - 3 pomieszczenia Ledy pok. dziecka 2x5wat, salon ledy 18 wat, przedpokój 3x3 wat
    Ile czasu system ma działać po zaniku zasilania?
    - posiadam akumulator żelowy 55Ahx2
    Ile czasu jest przewidziane na naładowanie akumulatorów po zaniku?
    - 24 48 godzin
    Co ma się stać gdy będą kończyć się akumulatory? Powiadomienie? Priorytet pokój dziecka?
    - prądu jak nie ma to tylko kilka godzin do 5 godzin max, bez powiadamiania bez priorytetów

    co posiadam
    automatyczny przełącznik zasilania 16A http://mala-elektrownia.mat-hurtownia.com.pl/...zny-przelacznik-zasilania-awaryjnego-16a.html
    Przetwornica KOM0229
    Akumulator 55Ah x2
  • #19
    mawerix123
    Level 39  
    Panowie przecież autor nie ma w planie instalowania oświetlenia awaryjnego a jedynie awaryjne zasilanie oświetlenia.
    Układ na zasadzie UPS-a, wybrane obwody oświetlenia domu trzeba by podłączyć do OUT przetwornicy bez przełącznika ścięć agregat czy innego przełącznika źródła zasilania.
    Nie wiem jak jest skonstruowana przetwornica, może na obwodach które miała by zasilać wypadało by zainstalować RCD
  • #20
    kartmos
    Level 9  
    oo to jest podpowiedz za piwo i interpretacja zapytania rozumiem że kolega proponuje z automatycznym przełącznikiem zapodać różnicówkę i bezpieczniki 10 czy już bez bezpieczników
  • #22
    kartmos
    Level 9  
    Ok to jakie zabezpieczenie kolega sugeruje na pewno by się przydały
  • #24
    kartmos
    Level 9  
    ok przerzucić w 3 wydzielone obwody
    czyli tak Różnicówka jednofazowa - automatyczny przełącznik 16 a - bezpieczniki 10 a z trzema wydzielonymi obwodami oświetlenia
  • #25
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    mawerix123 wrote:
    Panowie przecież autor nie ma w planie instalowania oświetlenia awaryjnego a jedynie awaryjne zasilanie oświetlenia.

    I tego właśnie nie rozumiem. Dlaczego oświetlenie awaryjne jest be.
  • #27
    kartmos
    Level 9  
    rozważałem to na samym początku ale nie mam gdzie tego wepchnąć elementy są duże i się nie mieszczą żebym pomyślał o tym za etapie budowy to bym miale temat rozwiązany. zamiast ups może coś innego kupić proszę o propozycją
  • #29
    kartmos
    Level 9  
    no że oprawy się żonie nie podobają a z obecnym oświetleniem tego nie połączę