Jak podłączyć piny RE (2) i DE (3) scalaka MAX485 do CH340?

opaaa 15 Gru 2019 22:14 801 2
REKLAMA
  • #1 18341944
    opaaa
    Poziom 4  
    Witam, mam pytanie tak jak w temacie napisałem. Mam konwerter USB/RS232 na scalaku CH340 chcę zrobić z tego przejściówkę na RS485. Wiem jak podłączyć TX i RX pomiędzy tymi scalakami, ale na podstawie dokumentacji do obu scalaków kompletnie wiem gdzie do CH340 podłączyć piny RE (2) i DE (3) scalaka MAX485. Wiem że finansowo to się nie opłaci bo adapter USB/RS485 kosztuje mniej niż sam MAX485, chodzi mi jedynie o wiedzę.
  • REKLAMA
  • #2 18342377
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 18342398
    __Grzegorz__
    Poziom 30  
    RE uziemić, DE do VCC i pamiętać, że wszystko co aplikacja na PC nada do wirtualnego COM, to i odbierze (loopback),
    no i wyjście nadajnika będzie nonstop aktywne...

    albo

    RE połączyć z DE i z pinem RTS scalaka CH340. Tylko dodatkowo trzeba stan pinu RTS odwrócić....