Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zasilacz AC/DC 230/400V DC

16 Gru 2019 17:20 237 9
  • Poziom 14  
    Z racji, że często w zimowym okresie jest problem z uruchomieniem i zaprogramowaniem falowników w systemach fotowoltaicznych - ze względu na brak odpowiedniej ilości światła - chciałbym zmontować sobie zestaw oszukujący napięcie generowane na stronę DC falownika - udający panele fotowoltaiczne. Mam już zmontowane trafo 230/400V, mostek prostowniczy Gretza, kondensator wygładzający charakterystykę 2200mikroF plus zabezpieczenia prądowe po obu stronach trafo pierwotnej i biernej. Napięcie DC - bez obciążenia - jest po odpaleniu ustrojstwa na poziomie 450 V a więc w sam raz żeby uruchomiać falowniki do około 12kW, bo wyższe wymagają z reguły już większych napięć na MPPT. Niby wszystko OK ale jest pewien problem, bo falownik dąży do "wyssania" z DC jak największej ilości energii a więc ma duży pobór prądu, moc trafo jest na tyle mała, że może dać na DC jedynie około 200mA, zabezpieczyłem stronę DC (wtórną) bezpiecznikiem 160mA i niestety jest on za słaby żeby wytrzymać, to co chciałby pobrać inwerter. Zwiększyć bezpiecznika nie mogę. bo spalę trafo. Czy jest jakiś sposób żeby dysponując tymi elementami, tak rozbudować machinę o jakiś układ, który pozwoli na uruchomienie urządzenia ? Dodam, że na wyjściu DC wystarczy mi prąd 100mA.
  • Poziom 39  
    Może po prostu rezystor dużej mocy na wyjściu między zasilaczem a inwerterem. Zaczął bym od 4k7 ale przynajmniej 25W.
  • Poziom 14  
    Rozumiem, że ten rezystor ma za zadanie ograniczyć prąd przepływający przez stronę DC ale jak to się będzie miało do faktu, że instaluję różne falowniki o różnych parametrach i czy w przypadku różnych ich zapotrzebowań na energię nie dojdzie do spalenia trafo ?
  • Poziom 43  
    pisiorek napisał:
    moc trafo jest na tyle mała, że może dać na DC jedynie około 200mA

    Kolego nie rób jak tylko kup transformator ok 2kW.
  • Poziom 14  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    pisiorek napisał:
    moc trafo jest na tyle mała, że może dać na DC jedynie około 200mA

    Kolego nie rób jak tylko kup transformator ok 2kW.

    No OK, ale czy tak jak w przypadku tego mojego małego transformatora, nie dojdzie do spalenia trafo ? Falownik ma za zadanie pobrać z DC jak najwięcej, więc trafo 2kW również będzie za mały w większości przypadków. Z reguły instaluję falowniki o mocy 6-8kW,a nierzadko i 20kW, więc trafo 2kW w takim przypadku również pójdzie z dymem o ile się go nie zabezpieczy odpowiednio.
  • Poziom 43  
    pisiorek napisał:
    więc trafo 2kW również będzie za mały w większości przypadków.


    TAk dobierz napiecie żeby falownik nie obciążał transformatora.

    Daj rezystor szeregowy dużej mocy, może farelką lub halogen.
  • Poziom 14  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    TAk dobierz napiecie żeby falownik nie obciążał transformatora.

    Daj rezystor szeregowy dużej mocy, może farelką lub halogen.

    To nie takie proste, bo często nie wiem jaki falownik będę montował i okazuje się to dopiero na miejscu montażu, musiałoby to mieć możliwość regulacji w zależności od mocy inwertera. Ale tak po namyśle martwi mnie inna sprawa, jeśli mowa o wstawianiu w obwód rezystora. Mianowicie, jeśli wstawię ten rezystor na któryś z kabli w obwód DC, to wystąpi na nim spadek napięcia, który z kolei uniemożliwi mi odpalenie falownika, bo potrzebuję napięcia właśnie około 400VDC na wejściu inwertera.
  • Poziom 43  
    pisiorek napisał:
    Mianowicie, jeśli wstawię ten rezystor na któryś z kabli w obwód DC, to wystąpi na nim spadek napięcia, który z kolei uniemożliwi mi odpalenie falownika,


    Kolego w ogóle jesteś elektrykiem, czy ściemniaczem?
  • Poziom 39  
    Prawo Ohma - policz jaki prąd popłynie przez opornik gdy zamiast inwertera będzie zwarcie (najgorszy możliwy przypadek).
    Powiem tylko że moc odłożona na tym rezystorze będzie wówczas na poziomie 43W.
  • Poziom 14  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    pisiorek napisał:
    Mianowicie, jeśli wstawię ten rezystor na któryś z kabli w obwód DC, to wystąpi na nim spadek napięcia, który z kolei uniemożliwi mi odpalenie falownika,


    Kolego w ogóle jesteś elektrykiem, czy ściemniaczem?

    Wesołych Świąt.

    Dodano po 4 [minuty]:

    tos18 napisał:
    Prawo Ohma - policz jaki prąd popłynie przez opornik gdy zamiast inwertera będzie zwarcie (najgorszy możliwy przypadek).
    Powiem tylko że moc odłożona na tym rezystorze będzie wówczas na poziomie 43W.

    Wstawiłem rezystor zgodny z Twoją sugestią, czyli 4,7kOhma i mocą 25W, tym razem już było lepiej, bo wytrzymał bezpiecznik. Jednak falownik włącza się tylko na kilka sekund, próbuje przejść inicjalizację i wyłącza się, aby po chwili rozpocząć od nowa i tak w kółko. Musi dostać więcej mocy, więc spróbuję jeszcze z ciut mniejszym rezystorem, bo mam pewien zapas mocy jeszcze na trafo. Zobaczymy, może wystarczy. Pozdrawiam.