Wlz jaki przekrój przewodu - proszę o poradę

zonk20 16 Dec 2019 21:15 5862 39
Ochrona Domu
  • #1
    zonk20
    Level 10  
    Witam serdecznie wszystkich fachowców . A mianowicie po ostatnich przebojach z 50 letnią instalacja elektryczna , przyszedł czas na zmianę i zwiększeniem mocy umownej ZE przydzielił , a reczej przydzieli mi moc 12 kv z zabezpieczeniem 3x 20A . Nadmiernie że na dzień dzsiejszy jadę na jednej fazie 16 A i mocą 3 kv i wlz 2x4m2. I teraz do sedna mój sąsiad elektryk powiedział że pod tą moc wystarczy przewód 5x6 YDY , a jak go poprosiłem o wykonanie schematu jednokreskowego dla ZE to nakreślił na WLZ -LGY 5x10 i teraz pytanie do was jaki przewód ponownie kupić bo z tego co wnioskuję że 5x6 nie ma racji się tam znajdować . Dodam że linia zasilająca jest napowietrzna . Do moderatorów proszę nie usuwanie mojego postu gdyż nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie w innych podobnych
  • Ochrona Domu
  • #2
    Marek Nawrocki
    Level 27  
    Witam.
    Kolego na moc 12KW , 3x20A przewód 5x6 w zupełności wystarczy , raczej poszedł bym LGY 5x6 lub YKY 5x6 niż YDY 5x6, Kolego sprawdź sobie, na necie są tabele doboru kabla .
    Pozdrawiam.

    Moderated By retrofood:

    Na jakiej podstawie to twierdzenie? Nie znasz ani długości, ani rodzaju WLZ-u. A temat jest w forum dla elektryków, a nie piekarzy. I udzielane porady nie mogą być niebezpieczne. Dlatego ostrzeżenie. Pkt 3.1.11 regulaminu.

  • #3
    zonk20
    Level 10  
    No dobrze ale jak wyślę ten schemat gdzie jest napisane 5x10 i ktoś to skontroluje . Sam ten przewód idzie po szczycie w rurce pcv i do sztyca . Myślisz że ZE może się doczepić do stanu faktycznego a schematu ?. Ale to i tak nie zmienia faktu że tego YDY trzeba zmienić na wymienione przez ciebie
  • #4
    Marek Nawrocki
    Level 27  
    Tak może być , poproś sąsiada elektryka by Ci narysował nowy schemat , obliczył obciążalność linii kablowej.
    Z drugiej strony przekroju przewodu nigdy nie za wiele ( tyle że kosztuje).
    Pozdrawiam
  • #5
    Rezystor240
    Level 41  
    @zonk20

    Jeśli kiedyś w przyszłości będziesz chciał sobie zwiększyć jeszcze moc? To znów wymiana przewodu? Zastosuj 5x10 i będzie dobrze. 5x6 też wystarczy, ale nie będzie dużego zapasu.

    Moderated By retrofood:

    Radzę zachować powściągliwość przy podobnych zapewnieniach

  • #6
    mawerix123
    Level 39  
    Marek Nawrocki wrote:
    Witam.
    Kolego na moc 12KW , 3x20A przewód 5x6 w zupełności wystarczy , raczej poszedł bym LGY 5x6 lub YKY 5x6 niż YDY 5x6, Kolego sprawdź sobie, na necie są tabele doboru kabla .
    Pozdrawiam.


    Ja bym się wpier zapytał co to za odcinek, jaka długość ? Z tablicy licznikowej do rozdzielnicy w domu czy inny? Jaki jest układ zasilania sieci ? Zamiast ślepo ładować klienta w 5x...
  • #7
    zonk20
    Level 10  
    No dobrze z tego co widzę jakieś 150 zł na nich potrzebnych metrach tak że różnicy między 6 a 10 mam tak że nie jest to jakiś wielki koszt . Tylko panowie jaki rodzaj YKY czy jaki ?
  • #8
    mawerix123
    Level 39  
    Rezystor240 wrote:
    @zonk20

    Jeśli kiedyś w przyszłości będziesz chciał sobie zwiększyć jeszcze moc? To znów wymiana przewodu? Zastosuj 5x10 i będzie dobrze. 5x6 też wystarczy, ale nie będzie dużego zapasu.


    Zasilanie ze słupa więc po kiego grzyba 5x... ?

    zonk20 wrote:
    No dobrze z tego co widzę jakieś 150 zł na nich potrzebnych metrach tak że różnicy między 6 a 10 mam tak że nie jest to jakiś wielki koszt . Tylko panowie jaki rodzaj YKY czy jaki ?


    Najpierw odpowiedź na pytania zamiast przeliczec między 5x6 a 5x10 bo zapewne się okaże że 4x10 Cu lub 4x16 Al wyjdzie i lepiej i taniej
  • #9
    zonk20
    Level 10  
    mawerix123 wrote:
    Rezystor240 wrote:
    @zonk20

    Jeśli kiedyś w przyszłości będziesz chciał sobie zwiększyć jeszcze moc? To znów wymiana przewodu? Zastosuj 5x10 i będzie dobrze. 5x6 też wystarczy, ale nie będzie dużego zapasu.


    Zasilanie że słupa więc po kiego grzyba 5x... ?
    W wielu wątkach czytałem ten tekst w sumie masz rację 3 x faza i neutralny . I w dodatku cena jest niższa .
  • Ochrona Domu
  • #10
    mawerix123
    Level 39  
    zonk20 wrote:
    mawerix123 wrote:
    Rezystor240 wrote:
    @zonk20

    Jeśli kiedyś w przyszłości będziesz chciał sobie zwiększyć jeszcze moc? To znów wymiana przewodu? Zastosuj 5x10 i będzie dobrze. 5x6 też wystarczy, ale nie będzie dużego zapasu.


    Zasilanie że słupa więc po kiego grzyba 5x... ?
    W wielu wątkach czytałem ten tekst w sumie masz rację 3 x faza i neutralny . I w dodatku cena jest niższa .


    Może Neutralny a może Ochronno-neutrealny ale tego nie chcesz nam zdradzić tak jak długość tego odcinka.
  • #11
    zonk20
    Level 10  
    mawerix123 wrote:
    Marek Nawrocki wrote:
    Witam.
    Kolego na moc 12KW , 3x20A przewód 5x6 w zupełności wystarczy , raczej poszedł bym LGY 5x6 lub YKY 5x6 niż YDY 5x6, Kolego sprawdź sobie, na necie są tabele doboru kabla .
    Pozdrawiam.


    Ja bym się wpier zapytał co to za odcinek, jaka długość ? Z tablicy licznikowej do rozdzielnicy w domu czy inny? Jaki jest układ zasilania sieci ? Zamiast ślepo ładować klienta w 5x...
    kolego mniej więcej 20 m od sztyca do skrzynki wraz z rodzielnica w domu
  • #13
    zonk20
    Level 10  
    Też jestem za miedzią . Mam złe doświadczenie z alu z dawną instalacją paliła się w każdym możliwym odcinku

    Instalacja elektryczna powinna być sprawdzana przez fachowca przynajmniej raz na pięć lat. Kiedy Twoja była sprawdzana? [retrofood]
  • #14
    mawerix123
    Level 39  
    Rezystor240 wrote:
    mawerix123 wrote:
    Al wyjdzie i lepiej i taniej



    Tak zwłaszcza jak się upali gdzieś na styku... Al odradzam. Jak już robić to w Cu


    Jasne a przyłącze klient ma ze złota 🤣 pewnie.... Cała energetyka stoi na Amelinium i jakoś nikt nie narzeka a źłe skojarzenia pod strzechami biorą się ze złego zastosowania Ale.
  • #15
    zonk20
    Level 10  
    Kolego Mawerix 123 odcinek mniej więcej 20 m uziom wykonany ze szpilek wbitych w ziemię
  • #17
    zonk20
    Level 10  
    mawerix123 wrote:
    zonk20 wrote:
    Kolego Mawerix 123 odcinek mniej więcej 20 m uziom wykonany ze szpilek wbitych w ziemię


    Super jeszcze podaj układ sieci.

    Tego co Enea chce to TN-C-S jeśli dobrze pisze z pamięci
  • #18
    Rezystor240
    Level 41  
    mawerix123 wrote:
    Jasne a przyłącze klient ma ze złota


    Śmiechu warte.


    mawerix123 wrote:
    Cała energetyka stoi na Amelinium i jakoś nikt nie narzeka


    To się zgadza, ale jak ten przewód energetyczny jest wykonany. W środku masz stalowy rdzeń na którym się trzyma aluminiowy oplot. Prąd płynie w większość przez aluminiowy oplot i trochę przez stalowy rdzeń.

    Poza tym gdzie energetyka, a gdzie domowa instalacja.

    Moderated By retrofood:

    W kablach masz stalowy rdzeń... litości!

  • #19
    zonk20
    Level 10  
    To panowie jestem pewny że przewód ma być 4 X10 cu . Rodzaj YKY ? . Gdybym wiedział że Enea ma takie wymagania i całość będzie taka kosztowna , choć wiedziałem że nie będzie tanio to bym nie zaczynał sprawy na święta . Gdzie to czas zakupów itd masakra
  • #20
    michu-michu
    Level 12  
    Rezystor240 wrote:
    Poza tym gdzie energetyka, a gdzie domowa instalacja.
    WLZ w wielu przypadkach jest wykonywane z aluminiowych przewodów od przekroju 16mm2 włącznie. Nie widzę w tym nic złego. Stosowanie miedzi w takim przypadku (szczególnie przy większych długościach) jest jak dla mnie naciąganiem na koszty.
    Aluminiowe przewody o niskich przekrojach stosowane w instalacjach w starym budownictwie w to zupełnie inna bajka.
  • #21
    bartek0518
    Level 20  
    Można zastosować AsXSn 4x16 lub 4x25 w rurach odpornych na UV. Przy wymianie przyłączy z gołych linek Al na '' warkocz'' doprowadzamy go do samej skrzynki z licznikiem, bądź głównego zabezpieczenia. Od rejonu zależy czy przy sztycy granicą są zaciski czy zaciski w TL.
    A Kolega Rezystor chyba nie do końca wie co pisze.. Stalowy rdzeń to w gołych linkach AFL stosowanych na Sn i wyżej, w nn linka jest Al a przewód AsXSn jest przewodem samonośnym.
  • #23
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    mawerix123 wrote:
    zonk20 wrote:
    To panowie jestem pewny że przewód ma być 4 X10 cu . Rodzaj YKY ? .


    No to teraz już wiesz jaki przekrój i ilość przewodów, może to być kabel YKY.

    Nic nie wiemy o tym, czy WLZ będzie narażony na oddziaływanie warunków atmosferycznych, Autor nie był łaskawy podać nam żadnych informacji. Być może zastosowanie kabla YKY 4 x 10 będzie oznaczało jedynie podbijanie kosztów.
  • #24
    stomat
    Level 36  
    W tym przewodzie będzie L1,L2,L3 i PEN. Minimalny przekrój PEN-a to 10 mm2 Cu lub 16 mm2 AL, i co najmniej taki przewód trzeba zastosować. Niezależnie od mocy przyłączeniowej.
  • #25
    William Bonawentura
    Level 33  
    zonk20 wrote:
    mniej więcej 20 m od sztyca do skrzynki wraz z rodzielnica w domu


    Z twojej wypowiedzi można zrozumieć, że chodzi o odcinek przedlicznikowy - od zacisków prądowych przyłącza do zabezpieczenia przedlicznikowego. Jeśli tak to rodzaj przewodu i jego przekrój określa projektant ZE kierując się m.in. szacunkowym prądem zwarciowym w twoim punkcie odbioru. Powinieneś to mieć w warunkach jakie otrzymałeś na wniosek o zwiększenie mocy. 6mm2 z mojego doświadczenia nie wchodzi w ogóle w grę. Mój rejon wymaga 16mm2 lub więcej przewodami elastycznymi w rurze osłonowej. Może najlepiej daj skan swoich warunków przyłączenia.
  • #26
    zonk20
    Level 10  
    William Bonawentura wrote:
    zonk20 wrote:
    mniej więcej 20 m od sztyca do skrzynki wraz z rodzielnica w domu


    Z twojej wypowiedzi można zrozumieć, że chodzi o odcinek przedlicznikowy - od zacisków prądowych przyłącza do zabezpieczenia przedlicznikowego. Jeśli tak to rodzaj przewodu i jego przekrój określa projektant ZE kierując się m.in. szacunkowym prądem zwarciowym w twoim punkcie odbioru. Powinieneś to mieć w warunkach jakie otrzymałeś na wniosek o zwiększenie mocy. 6mm2 z mojego doświadczenia nie wchodzi w ogóle w grę. Mój rejon wymaga 16mm2 lub więcej przewodami elastycznymi w rurze osłonowej. Może najlepiej daj skan swoich warunków przyłączenia.
    Tak owszem chodzi mi odcinek przewodu od zacisków wspornika ściany do zabezpieczenia przedlicznikowego .
  • #27
    gogi20
    Level 24  
    U nas ENEA przysyła w takich przypadkach wytyczne (dla małych mocy oczywiście) - od "haka" do skrzynki z licznikiem YDY 4x10mm2 (innego nigdy nie widziałem). Oczywiście można dać YKY 4x10mm2 lub YAKY 4x16mm2 według mnie i pewnie nie tylko według mnie.
    A tak przy okazji pewnie niektórych zaboli ta konieczność uziemienia punktu w Warunkach:) I nadal wyłączniki nadprądowe jako zabezpieczenie przedlicznikowe (to jest ciężko reformowalna firma - tylko się dzielić potrafią na coraz mniejsze kawałki).
  • #28
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    gogi20 wrote:
    (to jest ciężko reformowalna firma - tylko się dzielić potrafią na coraz mniejsze kawałki).

    Firmę zostaw w spokoju, bo mnie przypomina pewien samochód, który z tyłu miał napis: "Nie trąbić! Robię co muszę, 23 pkt na koncie". Albo jakoś tak.
  • #29
    William Bonawentura
    Level 33  
    Jeśli robisz to "dla siebie" to ja zaproponuję rurę RL z odpornością UV o średnicy min. 25mm, kielichowaną. Na górze przy haku dwa kolanka sztywne (absolutnie żadnych "harmonijek"), wewnątrz 4 x LGY 16mm². Na dole na elewacji szafka pomiarowa.
  • #30
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    William Bonawentura wrote:
    Na górze przy haku dwa kolanka sztywne (absolutnie żadnych "harmonijek")

    Bo harmonijki nie są odporne na UV.