Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Skablowanie linii 110 kV - jaki koszt

Bodziokr 20 Dec 2019 12:21 7020 26
Wago
  • #1
    Bodziokr
    Level 4  
    Chciałbym skablować linię 110 kV w następującej konfiguracji:
    Skablowanie linii 110 kV - jaki koszt


    Czy ktoś może orientuje się jaki jest orientacyjny koszt takiej takiej operacji?
  • Wago
  • #2
    nuszek
    Level 29  
    Nikt ci dokładnie nie powie ile to może kosztować, sam kabel to już spory wydatek, a do tego warunki w jakich ma być ułożony, pole, zabudowa itp.
  • Wago
  • #3
    Bodziokr
    Level 4  
    nuszek wrote:
    Nikt ci dokładnie nie powie ile to może kosztować, sam kabel to już spory wydatek, a do tego warunki w jakich ma być ułożony, pole, zabudowa itp.


    Zabudowy brak, trawnik, tylko będzie trzeba zrobić dwa przewierty pod ulicą. No i trasa będzie dłuższa po skablowaniu bo jak teraz ma 230, tak docelowo będzie miała myślę z 270 m
  • #4
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Czy tam trzeba będzie łączyć kable 110 kV?
  • #5
    Bodziokr
    Level 4  
    retrofood wrote:
    Czy tam trzeba będzie łączyć kable 110 kV?


    Tak, aktualny przebieg jest na niebiesko, nowy na czerwono
  • #6
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Czyli dodatkowy koszt.
  • #7
    CYRUS2
    Level 43  
    Bodziokr wrote:
    tylko będzie trzeba zrobić dwa przewierty pod ulicą.
    Tylko dwa przewierty...........
    Kto koledze na to pozwoli - jaki dystrybutor ?
    Tak "se" przewiercą i puszczą kabelek na 110 kV.
    Tylko tyle - i niewiele więcej.

    Musi kolega zpapłacić tyle, ile bedzie chciała firma wskazana przez dystrybutora.
    Wyjdzie duża kwota.
  • #8
    nuszek
    Level 29  
    Sprawdź najpierw cenę kabli, nie podałeś jaki to ma być kabel i o jakim przekroju, samo 110 kV nic nie mówi.
  • #9
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Ta linia skablowana koło mnie to ma oddzielny kabel na każdą fazę, dwa przewierty będzie małowato...
  • #10
    opornik7
    Electrician specialist
    retrofood wrote:
    Ta linia skablowana koło mnie to ma oddzielny kabel na każdą fazę, dwa przewierty będzie małowato...

    Dokładnie. Sześć przewiertów dla linii plus dwa dla światłowodu. Do tego nowy słup kablowy WN.
    Nie wspomnę o całej dokumentacji techniczno-prawnej.
    Moim zdaniem autor porywa się z motyką na księżyc.
  • #11
    marwis00
    Level 13  
    Koszt przekroczy 1 mln (netto) - zakładając że to jednotorowa.
    Ale chyba poważnie o tym nie myślisz, szukając wyceny inwestycji na elektrodzie.
  • #12
    Bodziokr
    Level 4  
    na razie poważnie nie myślę, tylko chciałem znać bardzo szacunkowe koszty. Chciałem kupić działkę, przez którą ta linia przebiega i zastanawiam się czy mi się opłaca. Spodziewałem się, że koszt może wynieść koło 1 mln...
  • #13
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Bodziokr wrote:
    na razie poważnie nie myślę, tylko chciałem znać bardzo szacunkowe koszty. Chciałem kupić działkę, przez którą ta linia przebiega i zastanawiam się czy mi się opłaca. Spodziewałem się, że koszt może wynieść koło 1 mln...

    Aż taka ważna ta działka? Wyluzuj. Skablowanie nie oznacza końca kłopotów. Ziemia nad kablami i z kilkumetrowymi pasami z obydwu stron nie może być użytkowana, teren musi być ogrodzony i odgrodzony, same kłopoty. Lokowanie na takiej działce jakichś nadziei jest bez sensu.
  • #14
    Bodziokr
    Level 4  
    retrofood wrote:
    Bodziokr wrote:
    na razie poważnie nie myślę, tylko chciałem znać bardzo szacunkowe koszty. Chciałem kupić działkę, przez którą ta linia przebiega i zastanawiam się czy mi się opłaca. Spodziewałem się, że koszt może wynieść koło 1 mln...

    Aż taka ważna ta działka? Wyluzuj. Skablowanie nie oznacza końca kłopotów. Ziemia nad kablami i z kilkumetrowymi pasami z obydwu stron nie może być użytkowana, teren musi być ogrodzony i odgrodzony, same kłopoty. Lokowanie na takiej działce jakichś nadziei jest bez sensu.


    Nie jest dla mnie ważna w sensie emocjonalnym :lol: to tylko biznes, zatem to Ty wyluzuj :D
    Teren ogrodzony? Bzdura... Ta sama linia jest dalej skablowana i znajduje się w odległości max 5 m od budynków czyli jak bym ją usytuował w granicy z działką drogową to mógłbym budować w wyznaczonej linii zabudowy, od linii napowietrznej muszę się odsunąć minimum 15 m co powoduje, że 2/3 atrakcyjnej 0,5 ha działki w Krakowie mam wyłączone z zabudowy. Teraz rozumiesz? :lol:
  • #15
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Coś takiego podejrzewałem, ale musisz wiedzieć, że czym innym jest sytuacja, kiedy to energetyka przychodzi na działki zabudowane, a czym innym kiedy ktoś chce budować przy linii. W "Muratorze" była opisywana sytuacja, kiedy energetyka puściła druty nad nowo wybudowanym domem. Postawionym zgodnie z wszelkimi zezwoleniami. Linia 220 kV. I właścicielom nie udało się tych przewodów pozbyć znad dachu, okazało się, że energetyka ma pozwolenia na budowę od wojewody, a że linia przebiega nad domem... Winnych nie znaleziono i sytuacja zrobiła się patowa.
    Ale spróbowałbyś Ty postawić dom... Ba! Spróbuj posadzić pod taką linią drzewo, na własnej działce!
    Dlatego ostrożnie z przekonaniem,, że skoro coś jest, to u mnie też może być podobnie. To jakoś dziwnie nie jest symetryczne.
    Ale działaj, powodzenia!
  • #16
    Bodziokr
    Level 4  
    retrofood wrote:
    Coś takiego podejrzewałem, ale musisz wiedzieć, że czym innym jest sytuacja, kiedy to energetyka przychodzi na działki zabudowane, a czym innym kiedy ktoś chce budować przy linii. W "Muratorze" była opisywana sytuacja, kiedy energetyka puściła druty nad nowo wybudowanym domem. Postawionym zgodnie z wszelkimi zezwoleniami. Linia 220 kV. I właścicielom nie udało się tych przewodów pozbyć znad dachu, okazało się, że energetyka ma pozwolenia na budowę od wojewody, a że linia przebiega nad domem... Winnych nie znaleziono i sytuacja zrobiła się patowa.
    Ale spróbowałbyś Ty postawić dom... Ba! Spróbuj posadzić pod taką linią drzewo, na własnej działce!
    Dlatego ostrożnie z przekonaniem,, że skoro coś jest, to u mnie też może być podobnie. To jakoś dziwnie nie jest symetryczne.
    Ale działaj, powodzenia!


    Oczywiście wiem doskonale, że takie sytuacje się zdarzają... znam to z autopsji, kupiłem działkę z zabytkowym budynkiem drewnianym, gdzie sąsiad kilka lat temu uzyskał jakimś cudem pozwolenie na budowę nowego budynku drewnianego w odległości 5 m od mojego, a powinno być 16 ... Sytuacja nie jest absolutnie patowa, wszystko zależy od odpowiednio przeprowadzonego postępowania i determinacji. Jeżeli wojewoda wydał pozwolenie na działce prywatnej bez zgody jej właściciela tzn bez prawa do dysponowania na cele budowlane i wbrew wydanej decyzji pnb na dom jednorodzinny to oznacza, że zrobił to z naruszeniem prawa. Wniosek o wznowienie postępowania, unieważnienie decyzji i wypad z działki... trochę to potrwa ale do załatwienia
  • #17
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Bodziokr wrote:
    Jeżeli wojewoda wydał pozwolenie na działce prywatnej bez zgody jej właściciela tzn bez prawa do dysponowania na cele budowlane i wbrew wydanej decyzji pnb na dom jednorodzinny to oznacza, że zrobił to z naruszeniem prawa.

    Sęk w tym, że to jest nad działką, a nie na działce. :D Linia stoi i kto teraz podejmie decyzję, aby zmienić jej trasę?
    Temat dokładnie opisany, odwołania to kilkanaście tomów akt, prawnicy się tym zajmowali i nic z tego... Mam znaleźć link?
    Link

    To jednak linia 110 kV.
  • #18
    Strumien swiadomosci swia
    Level 43  
    Bodziokr wrote:
    od linii napowietrznej muszę się odsunąć minimum 15 m co powoduje, że 2/3 atrakcyjnej 0,5 ha działki w Krakowie mam wyłączone z zabudowy.

    To w Krakowie czy w okolicy, sam budujesz? Jest to do zrobienia jak tylko się kalkuluje.
  • #20
    jozgo
    Level 40  
    Zacząć trzeba, nie od Elektrody, ale od wystąpienia do Tauron Dystrybucja o warunki przebudowy linii 110 kV.
    Rozumiem, że to linia Tauron, a nie PSE.
    Sprawa o tyle moze być rozpatrzona pozytywnie, że jest to przedlużenie już istniejącej linii kablowej 110 kV. Na "wstawkę" bylo by trudno o zgodę.
    Istniejacy slup kablowy WN 110 kV (nie NN czy nN) do przestawienia.
    Dopiero w oparciu o uzyskane warunki przebudowy można zacząć rozpoznanie sprawy.
    Decyzja lokalizacyjna (czy trzeba). Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (czy trzeba) dla linii 110 kV może, ale nie musi byc wymagana. Itd, itp.
  • #21
    vodiczka
    Level 43  
    retrofood wrote:
    teren musi być ogrodzony i odgrodzony
    Czy chodzi o teren wokół słupa z którego kabel schodzi pod ziemię? Pasy wyłączone z użytkowania rozumiem ale nie słyszałem o ogradzaniu terenu przez który biegnie kabel.
    W związku z przebudową dworca Łódź-Fabryczna (właściwie budową nowego) linię napowietrzną 110 kV skrócono o kilkaset metrów i poprowadzono do stacji transformatorowej kablem podziemnym. Teren otwarty i dostępny.
  • #22
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    vodiczka wrote:
    retrofood wrote:
    teren musi być ogrodzony i odgrodzony
    Czy chodzi o teren wokół słupa z którego kabel schodzi pod ziemię? Pasy wyłączone z użytkowania rozumiem ale nie słyszałem o ogradzaniu terenu.
    W związku z przebudową dworca Łódź-Fabryczna (właściwie budową nowego) linię napowietrzną 110 kV skrócono o kilkaset metrów i poprowadzono do stacji transformatorowej kablem podziemnym. Teren otwarty i dostępny.

    Kabel niedaleko mnie (cały pas) jest ogrodzony i są tylko wyznaczone przejścia dla pieszych. Przy czym ogrodzenie jest takie symboliczne, coś podobnego jak słupki i łańcuch odgradzające chodnik od jezdni przy niektórych skrzyżowaniach. Ale jest, dlaczego to nie wiem.
  • #23
    zbich70
    Level 43  
    retrofood wrote:
    Ale jest, dlaczego to nie wiem.
    Zatem to mega-ciekawostka. Może oprócz tego kabla jest tam jeszcze jakaś inna infrastruktura? Znam dokładne trasy wielu linii kablowych 110kV w przekroju 1000 lub nawet 2x2000mm² na fazę, wielotorowych, w skrajnym przypadku sześć torów. I nie ma żadnych ogrodzeń, poza oczywiście terenami stacji. Z tego co wiem, jedyna w Polsce trasa kabla HVDC 450kV pod Słupskiem też nie jest ogrodzona.
  • #24
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    zbich70 wrote:
    retrofood wrote:
    Ale jest, dlaczego to nie wiem.
    Zatem to mega-ciekawostka.

    Może dlatego, że to była jedna z pierwszych linii (odcinków) skablowanych w Polsce? I projektanci zgrzeszyli nadmierną ostrożnością? Jej długość to ok. 2,5 km, tereny przemysłowe. Aha i na całej długości co kilkadziesiąt metrów są (były) tabliczki ostrzegawcze. Większość skradziono "na pamiątkę".
  • #26
    marwis00
    Level 13  
    retrofood wrote:
    zbich70 wrote:
    retrofood wrote:
    Ale jest, dlaczego to nie wiem.
    Zatem to mega-ciekawostka.

    Może dlatego, że to była jedna z pierwszych linii (odcinków) skablowanych w Polsce? I projektanci zgrzeszyli nadmierną ostrożnością? Jej długość to ok. 2,5 km, tereny przemysłowe. Aha i na całej długości co kilkadziesiąt metrów są (były) tabliczki ostrzegawcze. Większość skradziono "na pamiątkę".

    W jakim sensie przemysłowe? Bo np. w Anwilu na ich terenie kable WN mają być wygrodzone barierami. Ale w normalnym terenie nigdy o takim wymogu nie słyszałem.
  • #27
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    marwis00 wrote:

    W jakim sensie przemysłowe?
    W takim, że to teren przemysłowy, mieści się tam kilkanaście firm. Tym niemniej drogi pomiędzy nimi są ogólnie dostępne.