Łączenie przewodu ochronnego z neutralnym w sieci TN-C

wprost123 12 Jan 2020 13:42 6162 44
Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #31
    CYRUS2
    Level 42  
    adwlodar wrote:
    Urządzenia (wtedy) były uziemiane lokalnie ?
    Nie stoswano ochrony przeciwporażeniowej.
    adwlodar wrote:
    co z pierwszymi żelazkami na prąd? Niech ktoś to opowie, proszę
    Żelazka miały przewód 2 żyłowy i ne posiadały ochrony przeciwporażenowej.
    Sprzedawano maszynki do gotowania z odkrytą spiralą.
    Naprawiałem takie wielokrotnie.
    Pierwszym odbiornikiem wymgającym ochrony była pralka Frania.
    (lata 1959-1960)
    W blokach uziemiano do rury -była to skuteczna ochrona.
    Później.
    Drugim odbiornikiem wymagającym uziemienia była lodówka.

    Radia miały trafo, TV bez trafa były robione 2 klasie.
  • Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #32
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.
    Zapewniam, że wspomniane żelazka miały ochronę przeciwporażeniową.
    Nazywało się to izolacja i odpowiednia obudowa.
  • Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #33
    Jamesbond664478
    Level 20  
    kkas12 wrote:
    Kolega nie wie, że połączenia wyrównawcze a więc i uziemienie przewodu zerowego są w tym kraju obowiązujące od 68 roku ubiegłego wieku.

    Haha, nie tylko to jest uziemiane. KAŻDA SIEĆ JEST UZIEMIANA - zaraz przy samym transformatorze

    kkas12 wrote:
    Kolega również nie wie, że nie chodzi o uziemienie (w nowych instalacjach) miejsca podziału PEN, ale o uziemienie przewodu PE. Przy czym należy uczynić to na początku instalacji a nie na końcu.

    W nowych instalacjach nie, jeśli jest to sieć TN S. Poza tym - w instalacjach TN C tak. Właśnie chodzi o uziemienie podziału PEN (bo jeśli się nie mylę to z podziału PEN bierzemy żyły N i PE) :-D

    Z połączeniami wyrównawczymi to tu masz rację. Nie powinno się robić miejscowych połączeń wyrównawczych bez posiadania głównych
    Moderated By Krzysztof Reszka:

    Nie piszemy tekstu dużą literą. Do zmiany kursywy tekstu służą odpowiednie przyciski powyżej ramki (B i u ) .

  • #34
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    CYRUS2 wrote:
    Żelazka miały przewód 2 żyłowy i ne posiadały ochrony przeciwporażenowej.

    A ja myślę że miały jeszcze ten trzeci przewód ochronny łączący żelazko poprzez nasadkę grzejną z dwoma blaszkami po jej boku.
    Łączenie przewodu ochronnego z neutralnym w sieci TN-C
    Łączenie przewodu ochronnego z neutralnym w sieci TN-C
    Od kiedy tylko sięgnę pamięcią tak to powinno wyglądać bo nawet przedwojenne żelazka to posiadały zdjęcia są tego dowodem. A to że domowi elektrycy nie dawali tego co należy to inna bajka.
  • #35
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Bo autorowi należy jasno napisać :
    - jeżeli odbiorniki (tutaj żelazka) miały przewód 2-żyłowy, ochrona przeciwporażeniowa była realizowana tak, jak współczesne odb. w II klasie ochronności
    - jeżeli był przewód 3-żyłowy, ochrona była realizowana albo przez zerowanie ochronne w instalacji, albo uziemienie zacisku obudowy do np. rur wodnych.
    Co do maszynek - przecież do tej pory występują wkłady grzejne do pieców kaflowych z "odkrytymi spiralami.
    Żadna nowość.
  • #36
    kkas12
    Level 43  
    Jamesbond664478 wrote:
    Haha, nie tylko to jest uziemiane. KAŻDA SIEĆ JEST UZIEMIANA - zaraz przy samym transformatorze
    Odróżnij sieć od instalacji. W tym wątku sieci nas nie interesują. Poza tym PEN może ulec zerwaniu, więc to nie bajka z tego wątku bo to leży w kwestii dostawcy energii a nie wykonawcy instalacji w budynku.
    Więc wskazane jest byś najpierw zapoznał się z arkuszem 5-54 a później pisał posty dotyczące instalacji elektrycznych w obiekcie.

    Jamesbond664478 wrote:
    W nowych instalacjach nie, jeśli jest to sieć TN S. Poza tym - w instalacjach TN C tak. Właśnie chodzi o uziemienie podziału PEN (bo jeśli się nie mylę to z podziału PEN bierzemy żyły N i PE)
    Bredzisz. Bo nawet jeśli podziału PEN dokonano w złączu kablowym odległym od budynku, to szynę PE w obiekcie i tak uziemić należy. Ale ta szyna znajduje się na początku instalacji.
    Obiegowa zatem opinia o uziemianiu miejsca podziału PEN to mit. Napisz jak takie miejsce uziemić gdy znajduje się ono na dziesiątym piętrze a w.l.z. zawiera trzy fazy i PEN?
    Jamesbond664478 wrote:
    Nie powinno się robić miejscowych połączeń wyrównawczych bez posiadania głównych
    Powtarzasz a nie wiesz dlaczego.
  • #37
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Jamesbond664478 wrote:
    KAŻDA SIEĆ JEST UZIEMIANA - zaraz przy samym transformatorze

    Nieprawda .
  • #38
    adwlodar
    Level 27  
    kkas12 wrote:
    Obiegowa zatem opinia o uziemianiu miejsca podziału PEN to mit. Napisz jak takie miejsce uziemić gdy znajduje się ono na dziesiątym piętrze a w.l.z. zawiera trzy fazy i PEN?


    Nie chcę znowu zaczynać bezwartościowej rozmowy na ten temat, ale przypomniało mi się ostatnio na transmisji LIVE pewnego jutubera-eletryka, iż padło stwierdzenie, że należało by ciągnąć w szachcie razem z WLZ bednarkę i problem z głowy... i co ciekawe ta teoria ma masę zwolenników.
  • #39
    kkas12
    Level 43  
    Pokutowała kiedyś taka teoria by razem z pięciożyłową w.l.z. prowadzić po piętrach bednarkę. Nakazywano do niej przyłączać połączenia wyrównawcze miejscowe, co było oczywistą bzdurą, gdyż nie gwarantowało iż części obce i dostępne będą miały ten sam potencjał.
    Kiedyś jeden z inspektorów domagał się bym połączeniami miejscowymi objął metalowe futryny drzwi w mieszkaniach. Powiedziałem mu, że zrobię to jak dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Wpis się nie pojawił więc żądanie tego pana pozostało w sferze jego niespełnionych marzeń.

    A zwolennicy tej teorii są tak samo durni jak ona sama, bo każda epoka (jak widać) ma swoich "odkrywców".
  • #40
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    kkas12 wrote:
    Pokutowała kiedyś taka teoria by razem z pięciożyłową w.l.z. prowadzić po piętrach bednarkę. Nakazywano do niej przyłączać połączenia wyrównawcze miejscowe, co było oczywistą bzdurą, gdyż nie gwarantowało iż części obce i dostępne będą miały ten sam potencjał.


    A co powiesz na drut odgromowy jako PE?
    Łączenie przewodu ochronnego z neutralnym w sieci TN-C
    To dopiero rzeźba :D
  • #44
    Jamesbond664478
    Level 20  
    kkas12 wrote:
    Jamesbond664478 napisał:
    W nowych instalacjach nie, jeśli jest to sieć TN S. Poza tym - w instalacjach TN C tak. Właśnie chodzi o uziemienie podziału PEN (bo jeśli się nie mylę to z podziału PEN bierzemy żyły N i PE)

    kkas12 wrote:
    Bredzisz. Bo nawet jeśli podziału PEN dokonano w złączu kablowym odległym od budynku, to szynę PE w obiekcie i tak uziemić należy.

    kkas12 wrote:
    Napisz jak takie miejsce uziemić gdy znajduje się ono na dziesiątym piętrze a w.l.z. zawiera trzy fazy i PEN?

    Tak samo jak uziemić szynę PE znajdująca się na dziesiątym piętrze, a w.l.z zawiera trzy fazy i PEN

    Dodano po 2 [minuty]:

    kkas12 wrote:
    Obiegowa zatem opinia o uziemianiu miejsca podziału PEN to mit.

    Oj chyba nie :-\ Chociaż uziemienie podziału PEN obowiązkiem nie jest, ale nadal jest wykonywane

    Moderated By Łukasz-O:

    Post nic nie wnosi do dyskusji.

  • #45
    adwlodar
    Level 27  
    Jamesbond664478 wrote:
    Tak samo jak uziemić szynę PE znajdująca się na dziesiątym piętrze, a w.l.z zawiera trzy fazy i PEN
    No właśnie, ale jak wg. Ciebie?