Postanowiłem założyć nowy temat, by nie mieszać w analogicznym dotyczącym LG.
Otóż chciałbym podyskutować na temat przeróbki w/w klimatyzatora, choć właściwie jest to jednofazowa, inwerterowa pompa ciepła powietrze-powietrze multisplit od Toshiby. Jest to urządzenie o mocy nominalnej 9 kW z możliwością podłączenia do 3 jednostek wewnętrznych. Posiada 3 elektroniczne zawory rozprężne, nie posiada przetwornika ciśnienia, sterowanie odbywa się na podstawie czujników temperatury typu termistor NTC. Sprężarka BLDC twin rotary, prócz typowego przysprężarkowego separatora cieczy posiada dodatkowy duży, chyba ponad litrowy separator między 4d, a separatorem sprężarki. Czynnik R410A w ilości tabliczkowej 2,3kg, ilość rzeczywistą nie sprawdzałem. Wymienników regeneracyjnych brak, wtrysków i dotrysków ciekłego czynnika również, grzałki tacy brak.
Urządzenie kupione na Olx za tzw psie pieniądze. Już jest zamontowane i uruchomione z wymiennikiem płytowym w instalacji grzejnikowej z kilkoma klimakonwektorami. Do ogrzania będzie miało CO i CWU, oraz jak zajdzie konieczność będzie chłodzić dom. Standardowo elektronika z jednostki wewnętrznej mierzy temperaturę przy wymienniku i steruje pracą jednostki zewnętrznej. Czujniki TA i T1 mierzą temperaturę wody na wyjściu z wymiennika, TCa mierzy temperaturę czynnika na wyjściu. W instrukcji serwisowej jest informacja, że po przekroczeniu temperatury 55C w j wewnętrznej sterownik zredukuje obroty sprężarki.
Który czujnik za to odpowiada TCa, czy T1?
Drugie pytanie dot wentylatora wewnętrznego z silnikiem BLDC z zasilaniem 325V i wyjściem impulsowym sygnału FG 0-15V jak na obrazku. Jakie sygnały dostaje silnik ze sterownika przewodem 4 Vsp i jak steruje częstotliwością?
Problem, albo niezręczność polega na tym, że jest nie wielki zakres błędu miedzy częstotliwością żądaną, a aktualną generowaną np przez NE555, kiedy sterownik nie przechodzi w stan awarii.
Tu można obserwować pracę pompy https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=11567
I o tym też chciałbym podyskutować, szczególnie w kwestii pracy na małej mocy i chyba analogicznych "problemach" jak u kolegi #kkk6969 z analogicznego wątku o LG.
Dodano po 10 [godziny] 36 [minuty]:
Dwie ciekawostki w obrazkach.
1 Prewencyjny czasowy defrost 1 minutowy. Temperatura +0,5C. Równo 4h od zakończenia poprzedniego prewencyjnego defrostu.
2 Podgrzewanie sprężarki przez podawanie napięcia na uzwojenia. Równo 2h po wyłączeniu wg timera, moc ok 20W, aż do czasu ponownego włączenia.

Otóż chciałbym podyskutować na temat przeróbki w/w klimatyzatora, choć właściwie jest to jednofazowa, inwerterowa pompa ciepła powietrze-powietrze multisplit od Toshiby. Jest to urządzenie o mocy nominalnej 9 kW z możliwością podłączenia do 3 jednostek wewnętrznych. Posiada 3 elektroniczne zawory rozprężne, nie posiada przetwornika ciśnienia, sterowanie odbywa się na podstawie czujników temperatury typu termistor NTC. Sprężarka BLDC twin rotary, prócz typowego przysprężarkowego separatora cieczy posiada dodatkowy duży, chyba ponad litrowy separator między 4d, a separatorem sprężarki. Czynnik R410A w ilości tabliczkowej 2,3kg, ilość rzeczywistą nie sprawdzałem. Wymienników regeneracyjnych brak, wtrysków i dotrysków ciekłego czynnika również, grzałki tacy brak.
Urządzenie kupione na Olx za tzw psie pieniądze. Już jest zamontowane i uruchomione z wymiennikiem płytowym w instalacji grzejnikowej z kilkoma klimakonwektorami. Do ogrzania będzie miało CO i CWU, oraz jak zajdzie konieczność będzie chłodzić dom. Standardowo elektronika z jednostki wewnętrznej mierzy temperaturę przy wymienniku i steruje pracą jednostki zewnętrznej. Czujniki TA i T1 mierzą temperaturę wody na wyjściu z wymiennika, TCa mierzy temperaturę czynnika na wyjściu. W instrukcji serwisowej jest informacja, że po przekroczeniu temperatury 55C w j wewnętrznej sterownik zredukuje obroty sprężarki.
Który czujnik za to odpowiada TCa, czy T1?
Drugie pytanie dot wentylatora wewnętrznego z silnikiem BLDC z zasilaniem 325V i wyjściem impulsowym sygnału FG 0-15V jak na obrazku. Jakie sygnały dostaje silnik ze sterownika przewodem 4 Vsp i jak steruje częstotliwością?
Problem, albo niezręczność polega na tym, że jest nie wielki zakres błędu miedzy częstotliwością żądaną, a aktualną generowaną np przez NE555, kiedy sterownik nie przechodzi w stan awarii.

Tu można obserwować pracę pompy https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=11567
I o tym też chciałbym podyskutować, szczególnie w kwestii pracy na małej mocy i chyba analogicznych "problemach" jak u kolegi #kkk6969 z analogicznego wątku o LG.
Dodano po 10 [godziny] 36 [minuty]:
Dwie ciekawostki w obrazkach.
1 Prewencyjny czasowy defrost 1 minutowy. Temperatura +0,5C. Równo 4h od zakończenia poprzedniego prewencyjnego defrostu.

2 Podgrzewanie sprężarki przez podawanie napięcia na uzwojenia. Równo 2h po wyłączeniu wg timera, moc ok 20W, aż do czasu ponownego włączenia.