Sinamics v90 6SL3200-0AE40-0AA0 - jak zdefiniować enkoder

m_binkowski 07 Jan 2020 21:19 657 5
  • #1
    m_binkowski
    Level 7  
    Witam,

    Posiadam sterownik s7-1200 1212C AC/DC/RLY i zestaw startowy Sinamics V90 6SL3200-0AE40-0AA0.
    Jestem w trakcie konfigurowania serwonapędu za pomocą profinetu, postępowałem zgodnie z tutorialami dostarczonymi przez firmę Siemens napotkałem jednak problem przy wyborze eknodera. Mianowice na tutorialu należy wybrać "enkoder on drive" ja jednak nie mam takiej opcji.

    Sinamics v90 6SL3200-0AE40-0AA0 - jak zdefiniować enkoder

    W moim przypadku mam tylko do wyboru enkoder profinet i enkoder HSC



    Sinamics v90 6SL3200-0AE40-0AA0 - jak zdefiniować enkoder

    Po wybraniu opcji encoder profinet mogę aktywować axis control panel jednak silnik podskoczył po próbie obrotu i za każdym razem wyskakuje błąd.

    Proszę o pomoc dlaczego nie mogę wybrać opcji enkoder on drive?

    Mam dzieję, że przekazałem wszystkie niezbędne informację.

    Pozdrawiam
    [19-21.10.2021] Technology Days Zapisz się darmo
  • #2
    elektronikq
    Level 24  
    Możesz nie mieć tej opcji dlatego że używasz:
    a Nowego TIA PORTAL
    b Starszego TIA PORTAL

    Raczej wybrałbym profinet. Może masz coś źle ustawione w komendzie ruchu i wyskakuje błąd. Serwo jest połączone profinetem z s7-1200?
  • #3
    Telex
    Level 28  
    elektronikq wrote:
    Możesz nie mieć tej opcji dlatego że używasz:
    a Nowego TIA PORTAL
    b Starszego TIA PORTAL

    Raczej wybrałbym profinet. Może masz coś źle ustawione w komendzie ruchu i wyskakuje błąd. Serwo jest połączone profinetem z s7-1200?


    Witam,

    Konfigurację napędu V90 robi się w V-Assistant a nie w TIA. Jeśli kupiłeś zestaw startowy to wybierasz ten "on drive" i powinno działać. Powinieneś mieć wybór typu silnika i wybierasz ten z listy i powinno być ok.

    Bawiłem się tym zestawem na starej S7-315PN/DP po Profinecie i śmigał bez problemu. Dodam że program pisałem pod poczciwym Step7.
  • #4
    sztomi
    Level 17  
    Telex wrote:
    .... Konfigurację napędu V90 robi się w V-Assistant a nie w TIA...

    Główną parametryzacje robi się w V-Assistant ale dużo można zrobić również bezpośrednio z TIA . Używając biblioteki oraz komunikacji acyklicznej można róznież cała parametryzację zrobić z TIA Portal pomijając całkowicie V-Assistant

    Jak już napisał kolega
    elektronikq wrote:
    Możesz nie mieć tej opcji dlatego że używasz:
    Nowego TIA PORTAL


    W tutorialach sa pokazane screeny z TIA v13 /14 a zapewne używasz v15/15.1 Przerabiałem to całkiem niedawno, w razie czego pisz na priv, jestem na miejscu we Wrocku i mogę pomóc.
  • #5
    m_binkowski
    Level 7  
    sztomi wrote:
    Telex wrote:
    .... Konfigurację napędu V90 robi się w V-Assistant a nie w TIA...

    Główną parametryzacje robi się w V-Assistant ale dużo można zrobić również bezpośrednio z TIA . Używając biblioteki oraz komunikacji acyklicznej można róznież cała parametryzację zrobić z TIA Portal pomijając całkowicie V-Assistant

    Jak już napisał kolega
    elektronikq wrote:
    Możesz nie mieć tej opcji dlatego że używasz:
    Nowego TIA PORTAL


    W tutorialach sa pokazane screeny z TIA v13 /14 a zapewne używasz v15/15.1 Przerabiałem to całkiem niedawno, w razie czego pisz na priv, jestem na miejscu we Wrocku i mogę pomóc.


    Sztomi, masz rację używam najnowszej wersji TIA PORTAL 15.1
    Czy w najnowszej wersji TIA PORTAL opcja enkoder on driver jest gdzieś ukryta czy całkowicie usunięta?
    Jak należy skonfigurować serwomotor V90 w najnowszej wersji oprogramowania?
  • Helpful post
    #6
    sztomi
    Level 17  
    Hi,
    w Twoim przypadku enkoder jest podłączony do drivera a ten via Profinet do PLC. Wybierasz więc oczywiście opcję z Profinetem.
    Następnie :
    Sinamics v90 6SL3200-0AE40-0AA0 - jak zdefiniować enkoder

    W przypadku Twojego zestawu enkoder jest inkrementalny (oczywiście obrotowy) wiec ustawiasz jak poniżej.
    Najlepiej zostawić zaznaczoną opcję - automatic transfer - parametry zostaną automatycznie zaczytane z konfiguracji drivera.
    Odznaczając musisz wskazać rozdzielczość czyli 2500.

    Sinamics v90 6SL3200-0AE40-0AA0 - jak zdefiniować enkoder

    Dalej tak samo jak w manualu.