logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy te Przekaźniki się nadają do instalacji elektrycznej ursus c360 zarówki h4

ma1233 11 Sty 2020 23:23 3648 48
  • #1 18396910
    ma1233
    Poziom 6  
    Czarny i czerwony Przekaźnik jest od fiata seicento na każdym z Przekaźników jest
    opis 86,87,30,85 jak by któryś z Przekaźników się nadawał to jak byś mógł narysować schemat nie wiem czy zastosować oddzielny Przekaźnik na każdą z żarówek.
  • Pomocny post
    #2 18396930
    daroka14
    Poziom 26  
    Schemat masz na tym białym. 85 i 86 to cewka pozostałe 2 to styki robocze.
  • #3 18396940
    ewoo
    Poziom 30  
    daroka14 napisał:
    Bo to są na 12V a w Ursusie o ile dobrze kojarzę jest instalacja na 24V.


    Instalacja jest na 12V Są dwa akumulatory 6V połączone szeregowo.
  • Pomocny post
    #4 18396950
    daroka14
    Poziom 26  
    ewoo napisał:
    daroka14 napisał:
    Bo to są na 12V a w Ursusie o ile dobrze kojarzę jest instalacja na 24V.


    Instalacja jest na 12V Są dwa akumulatory 6V połączone szeregowo.


    W takim razie przepraszam, mój błąd. Czyli nie ma żadnego problemu, możesz śmiało wykorzystać te przekaźniki. Wystarczy 1 do jednej pary żarówek.
  • #5 18396957
    ma1233
    Poziom 6  
    Nie bardzo wiem o co chodzi mógłbyś jaśniej bo nie wiem
  • #6 18396961
    ewoo
    Poziom 30  
    @ma1233 Czemu chcesz stosować przekaźniki. H4 nie spali stacyjki. Mam w c 360-3p już z 15 lat i nic się nie działo do tej pory.
  • #7 18396967
    ma1233
    Poziom 6  
    Chodzi mi gdzie podłączyć żarówki do którego ze styków i pod jaki styk podłączyć do stacyjki czy bezpiecznik zastosować jak tak to ile amper 15 A chyba starczy i 1 Przekaźnik na światłą mijania i 2 na światła krótkie zastosować
  • Pomocny post
    #8 18396983
    ewoo
    Poziom 30  
    Ze stacyjki przewód wychodzi do krótkich . Przecinasz go i ten od stacyjki do 85. 86 do masy. Do 30 zasilanie poprzez bezpiecznik. Do 87 ten kabel co szedł do żarówek. (Biały przekaźnik) Do długich tak samo jeśli przekażnik taki sam.
  • #9 18396994
    ma1233
    Poziom 6  
    Ciemny jestem w elektryce dziękuję za wytłumaczenie
  • #10 18397001
    ewoo
    Poziom 30  
    ma1233 napisał:
    Ciemny jestem w elektryce dziękuję za wytłumaczenie


    Uważaj, nie spal instalacji i traktora. MOże zmień tylko żarówki bez kombinowania.
  • #11 18397014
    ma1233
    Poziom 6  
    Na światła pozycyjne też zastosować Przekaźnik?
  • Pomocny post
    #12 18397016
    zworys
    Poziom 39  
    daroka14 napisał:
    Bo to są na 12V a w Ursusie o ile dobrze kojarzę jest instalacja na 24V.

    Jest 12V więc rada o łączeniu dwu przekaźników szeregowo jest bezsensowna . Każdy z przekaźników który ma obciążalność styków 20A i ma styki zwierne będzie się nadawał. Jeden przekaźnik wystarczy na dwie żarówki - czyli musisz mieć dwa przekaźniki - na mijania i drogowe.

    Dodano po 1 [minuty]:

    ma1233 napisał:
    Na światła pozycyjne też zastosować Przekaźnik?
    Jeśli są zasilane z tego obwodu tylko światła pozycyjne to nie potrzeba przekaźnika.
  • Pomocny post
    #13 18397025
    ewoo
    Poziom 30  
    ma1233 napisał:
    Na światła pozycyjne też zastosować Przekaźnik?

    No bez przesady. Przekażniki dawniej dorabiało się do malucha bo przełącznik pod kierownicą nie wytrzymywał obciążenia, rozgrzewały się styki i topił się plastik w którym te styki były. Gdy byłeś blisko domu to jeszcze ok. Ja miałem do domu prawie 150km i uratował mnie kawałek przewodu którym połączyłem bezpośrednio z akumulatora do lamp. Przekaźniki "odciążały" instalację. W ursusie stacyjka bez problemu wytrzyma postojowe a nawet h4 bez przekaźników.
  • #14 18397041
    ma1233
    Poziom 6  
    Ile amper Przekaźnik zastosować do h4 mijania i drogowe
  • #16 18397050
    ma1233
    Poziom 6  
    Czyli 30A starczy jak zastosuje mocniejszy to coś się stanie?
  • Pomocny post
    #18 18397057
    ewoo
    Poziom 30  
    zworys napisał:
    Obciążalność styków powinna wynosić min. 20A. Czyli potrzebne są dwa przekaźniki takie jak ten popielaty. Z takim układem styków


    Nie to żebym się czepiał, ale w swoich mądrościach nie czuję się teraz pewnie. Bo myślałem że jeśli na przekaźniku pisze 20A to myślałem że prąd przez niego płynący to max 20A a nie min.
  • #19 18397058
    ma1233
    Poziom 6  
    Na którym jest masa?
  • #20 18397059
    ewoo
    Poziom 30  
    ma1233 napisał:
    Czyli 30A starczy jak zastosuje mocniejszy to coś się stanie?


    Pytasz o przekaźnik czy bezpiecznik?
    Sory, doczytałem że o przekaźnik pytasz. Pomieszało mi się.
  • #21 18397063
    ma1233
    Poziom 6  
    Przekaźnik 2 sztuki zastosuje na długie na krótkie starczy 30A
  • #22 18397068
    zworys
    Poziom 39  
    ewoo napisał:
    Bo myślałem że jeśli na przekaźniku pisze 20A to myślałem że prąd przez niego płynący to max 20A a nie min.

    Dobrze kolego myślałeś, dlatego na przekaźniku dla autora tematu powinno pisać 20A, lepiej jak będzie 30A a jeszcze lepiej jak pisze tak jak na tym popielatym - 50A. Podkreśliłem te 20A bo są przekaźniki 15A i one tu mogłyby się grzać.
  • #23 18397071
    ewoo
    Poziom 30  
    ma1233 napisał:
    Przekaźnik 2 sztuki zastosuje na długie na krótkie starczy 30A


    NIe wiem czy dwa są potrzebne. Z wzoru I=P/U

    I=110W/12V
    I=9,2A dla dwu żarówek.
    Koledzy elektrycy pomóżcie żebym głupot czasem nie doradził.
  • #24 18397074
    ma1233
    Poziom 6  
    I takie moje pytanie czy jakieś Dźwięki Przekaźniki wydają?

    Dodano po 43 [sekundy]:

    Chodzi mi 1 na długie i 1 na krótkie światła
  • #26 18397105
    zworys
    Poziom 39  
    Potrzebne dwa bo każdy obsługuje jeden rodzaj świateł jeden dla mijania drugi dla drogowych.
    inst C3...pdf Download (8.6 MB)
    Tu masz kolego pokazane jak to należy zrobić. Zaznaczony na czerwono przewód ciągniesz z akumulatora czyli z głównego przewodu prądowego idącego na rozrusznik, można go podłączyć przy samym rozruszniku. ( możesz a nawet powinieneś na nim założyć bezpiecznik 30A) i podłączasz go na styki nr 30 obu przekaźników (powinien mieć 4mm przekroju ) . Do styków 85 na przekaźnikach opisanych jako M i D podłączasz odpowiednio przecięte obecne przewody oświetlenia mijania M i drogowych D idące ze stacyjki Zaznaczone na niebiesko i fioletowo przewody ze styków 87 przekaźników podłączasz do żarówek do włókna mijania i drogowego. Zaznaczone bezpieczniki powinny być także założone.[/b] Styki 86 łączysz z masą.
  • #27 18397969
    ma1233
    Poziom 6  
    Jaki przekrój kabla zastosować do Przekaźnika plus
  • #28 18398271
    ewoo
    Poziom 30  
    ma1233 napisał:
    Jaki przekrój kabla zastosować do Przekaźnika plus

    zworys napisał:
    (powinien mieć 4mm przekroju ) .
  • #29 18402796
    ma1233
    Poziom 6  
    Czy te Przekaźniki się nadają do instalacji elektrycznej ursus c360 zarówki h4

    Ile ten przekaźnik ma AMPER chyba 40A

    Dodano po 35 [minuty]:

    Jaki przekrój przewodów zastosować do h4 długie i krótkie do przekaźnika
  • #30 18403384
    zworys
    Poziom 39  
    ma1233 napisał:
    Jaki przekrój przewodów zastosować do h4 długie i krótkie do przekaźnika

    Te 2,5mm minimum, zawsze będzie mniejszy spadek napięcia. Jeśli te przekaźniki mają schemat na obudowie to zrób zdjęcie tego schematu bo niektóre mogą nie pasować. One mają ok 20A więc pod względem obciążenia będą się nadawały.

Podsumowanie tematu

W dyskusji poruszono kwestię zastosowania przekaźników w instalacji elektrycznej ciągnika Ursus C360 do żarówek H4. Użytkownicy potwierdzili, że przekaźniki z Fiata Seicento (oznaczone 85, 86, 30, 87) mogą być użyte, a jeden przekaźnik wystarczy na parę żarówek. Zasugerowano, aby podłączyć przewody z akumulatora do styków 30 przekaźników, a styki 85 i 86 do przewodów ze stacyjki. Wskazano również, że obciążalność styków przekaźników powinna wynosić minimum 20A, a lepiej 30A, co zapewni mniejsze nagrzewanie się styków. Użytkownicy dyskutowali także o konieczności stosowania bezpieczników oraz o podłączeniu świateł pozycyjnych. Wskazano, że lepiej jest stosować dwa bezpieczniki dla kierunkowskazów, aby zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.
Podsumowanie wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA