Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Kabel zasilający do mieszkania a nowy obwód do płyty grzewczej

Punia145 15 Jan 2020 11:03 1029 6
  • #1
    Punia145
    Level 4  
    Dzień dobry
    5-6 lat temu odbył się remont klatki schodowe kamienicy wraz z wymianą instalacji elektrycznej, W mieszkaniu zainstalowana nowa skrzynka wraz z nowymi bezpiecznikami. Dla zakupionej teraz płyty grzewczej (na 1 fazę ) poprawadziłam kabel YDYp 3×4 mm2,450/750 V zostawiając po 30 cm z każdej strony zapasu kabla.
    Otworzyłam obudowę domowej skrzynki rozdzielczej aby sprawdzić,czy zmieści się nowy eS,zanim zawołam elektryka do podłączenia ,i ot co zobaczyłam.
    Pytanie
    1.Czy kabel zasilający mieszkanie (TEN z dolu)ma prawo być o tak małym przekroju?
    2.Czy 2 odcięte żyły z tego kabla mogą tak sobie nonszalancko sterczać?
    3)Gdzie tu jest neutralny?
    4)Czy zamiast do elektryka najpierw nie powinna wyjaśnić w spółdzielni dlaczego zmieniając,sądząc po użytym kablu doprawadzającym,instalacje z jednofazowej na trzyfazową w kamienicy nikt mi o tym nie poinformował, a jeżeli nawet nie miały takiego obowiązku, to dlaczego doprawdzili taki sam kabel jak do reszty mieszkań, dzieląc go po prostu na pół?!
    Z góry dziękuję wszystkim kto zechce obejrzeć zdjęcia i coś mi doradzić.

    P.S. proszę nie odsyłać mi do elektryka, bo cienko stoję,i nie jestem w stanie oddać 150 zł za <konsultacje ,która nic nie wniesie.
    Kabel zasilający do mieszkania a nowy obwód do płyty grzewczej Kabel zasilający do mieszkania a nowy obwód do płyty grzewczej Kabel zasilający do mieszkania a nowy obwód do płyty grzewczej Kabel zasilający do mieszkania a nowy obwód do płyty grzewczej Kabel zasilający do mieszkania a nowy obwód do płyty grzewczej Kabel zasilający do mieszkania a nowy obwód do płyty grzewczej Kabel zasilający do mieszkania a nowy obwód do płyty grzewczej Kabel zasilający do mieszkania a nowy obwód do płyty grzewczej Kabel zasilający do mieszkania a nowy obwód do płyty grzewczej Kabel zasilający do mieszkania a nowy obwód do płyty grzewczej
    Kabel zasilający do mieszkania a nowy obwód do płyty grzewczej
  • #2
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Punia145 wrote:
    1.czy kabel zasilający mieszkanie (TEN z dolu)ma prawo być o tak małym przekroju?

    Ma prawo. Inna sprawa, czy pozwala na przyszłościową rozbudowę instalacji wewnętrznej, a tym samym zmianę mocy przyłączeniowej.
    Punia145 wrote:
    2.Czy 2 odcięte żyły z tego kabla mogą tak sobie nonszalancko sterczać?

    Mogły by być zabezpieczone na końcach, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby "sterczały".
    Punia145 wrote:
    3)gdzie tu jest neutralne?

    Wydaje się, że jest to zasilanie w układzie TN-C, przystosowane do przejścia na TN-S. Niemniej jednak funkcję przewodu N spełnia w tym przypadku przewód o kolorystyce żółto-zielonej.
    Punia145 wrote:
    4)czy zamiast do elektryka najpierw nie powinna wyjaśnić w spółdzielni dlaczego zmieniając,sądząc po użytym kablu doprawadzającym,instalacje z jednofazowej na trzyfazową w kamienicy nikt mi o tym nie poinformował, a jeżeli nawet nie miały takiego obowiązku, to dlaczego doprawdzili taki sam kabel jak do reszty mieszkań, dzieląc go po prostu na pół?!

    Nie rozumiem tego pytania.
    Jeżeli nie jest koleżanka właścicielem instalacji, zarządcą lub nie posiada podobnej funkcji, to raczej nikt nie musi informować o chęci modernizacji czegoś. Natomiast dobrze by było dać ludziom taką informację.
    Tego opisu o dzieleniu na pół nie rozumiem.

    Punia145 wrote:
    Z góry dziękuję wszystkim kto zechce obejrzeć zdjęcia i coś mi doradzić.

    Instalacja raczej nadająca się do wymiany, łącznie z tą rozdzielnicą.
  • Helpful post
    #3
    Tumiwisizm
    Level 27  
    Punia145 wrote:
    1.czy kabel zasilający mieszkanie (TEN z dolu)ma prawo być o tak małym przekroju?
    Nie da się odczytać przekroju ze zdjęcia. Ale patrząc na to ile nawciskali w złączkę to raczej 2,5mm2 jest położony.
    Punia145 wrote:
    2.Czy 2 odcięte żyły z tego kabla mogą tak sobie nonszalancko sterczać?
    Jak widać mogą, choć nie powinny. Osoba, która zakładała tę skrzynkę i podłączała przewody robiła to z niewiedzą lub na odp..XXXXXX.
    Punia145 wrote:
    3)gdzie tu jest neutralne?
    Podejrzewam, że to przewód ochronny robi za neutralny. najlepiej próbnikiem - neonówką - sprawdzić, na którym przewodzie świeci, a na którym nie.
    Punia145 wrote:
    4)czy zamiast do elektryka najpierw nie powinna wyjaśnić w spółdzielni dlaczego zmieniając,sądząc po użytym kablu doprawadzającym,instalacje z jednofazowej na trzyfazową w kamienicy nikt mi o tym nie poinformował, a jeżeli nawet nie miały takiego obowiązku, to dlaczego doprawdzili taki sam kabel jak do reszty mieszkań, dzieląc go po prostu na pół?!
    To tak: instalacja w mieszkaniu jest jednofazowa i rozdzielona na 3 bezpieczniki (wyłączniki instalacyjne), pozostałe 2 przewody są niezabezpieczone, co jest karygodne i niebezpieczne, jeśli rzeczywiście wszystkie 3 przewody zasilające z klatki są pod napięciem. Nie rozumiem, co tam miałoby być podzielone na pół. Z tego co napisałaś wychodzi, że: w kamienicy wymieniono instalację z 1f na 3f, bez zmiany średnicy przewodu (co jest w porządku). Jeśli tak jest to żeby korzystać z 3-ech faz należało by wymienić licznik na trójfazowy. Wtedy w mieszkaniu zamiast mostkować zasilanie wyłączników, należało by podłączyć pozostałe 2 luźne przewody do nich. Wtedy będzie zrobione "po Bożemu" - tak jak powinno. Podejrzewam, że spółdzielnia będzie mieć to w poważaniu, aczkolwiek jeśli neonówką sprawdzisz czy w luźnych przewodach jest napięcie (próbnik świeci) to elektryk ze spółdzielni musi to poprawić nieodpłatnie. Poza tym przewody w skrzynce idące od góry są za długie.
  • #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    A ja przekornie zapytam autora - mniejszej "skrzyneczki" nie było? :D
  • #5
    Punia145
    Level 4  
    Skrzyneczkę dobrali mi elektrycy wymieniając bezpieczniki starego typu na nowe. Listwę miedzianą z 3 ząbkami też. Nie pytali mi o zdanie.
    Właśnie zastanawiałam się, czy nie kupić większej, ale po co,skoro nowego obwodu nie można dołączyć do zasilania mieszkania w obecnym stanie.Nie planowałam przejścia na 3 fazy, ba, nawet nie wiedziałam że są takie możliwości

    Dodano po 2 [godziny] 19 [minuty]:

    Czy teoretyczne można by było jednak podłączyć kabel 3×4mm dedykowany do płyty z wyłącznikiem 16A (przy liczniku mam 25A),dodając na szynę po prawej mostek gdzie z z dołu połączyło by neutalno ochronny a z góry dało by się neutralny i ochronny z nowego kabla?(do tego łącza,gdzie już upchano z góry trzy,to raczej nie)
    Dodam że nowa płyta nie zwiększy w żaden sposób mocy poboru,a nawet zmniejszy,bo zastąpi starą,też elektryczną,która to nagrzewała się na Full przez pół h,póki się jako tako nagrzała(2500 V na 2ch palnikach i przy tak długim czasie oczekiwania,korzystało się przeważnie z dwóch na pełnej mocy.
    <Podzielili na pół>tu miałam na myśli że przeprowadzili kabel do instalacji trzyfazowej,z czego podłączyłi 2 żyły,a nie kabel grubszy,dwużyłowy,bo przecież nie zgłaszałam chęci do zmiany na trzyfazową.Od skrzynki z licznikiem mam 5metrów w dół a na fundusz remontowy ,za który to przeprowadzona została modernizacja klatki schodowej wraz z instalacją,płace jak wszyscy mieszkańcy kamienicy,w moim przypadku połowę czynszu《małe mieszkanie).<Skrzyneczkę>też mi zakupili z tegoż funduszu.
  • #6
    Brivido

    Level 33  
    Ta skrzyneczka i wyłączniki są stare, może im zbywało skądś to dali.
    Przewód zasilający obstawiam, że jest to 5x4mm, czy podobny do tego Twojego 3x4? Dali taki na przyszłość, gdyby ktoś chciał zwiększyć moc i przejść na 3F, bez późniejszego kucia klatki schodowej. To jest dobre akurat. Pytanie skąd jesteś i jak wyglądają skrzynki licznikowe, co tam jest?
    Do płyty mogłaś dać 5x2.5, no chyba to chwilowe i kiedyś tam całkowity remont instalacji jest w planach.


    Chociaż ten WLZ wygląda na 4-żyłowy, a żyłą z-ż robi za zerową/ochronno-neutralną. Zwerfikuj liczbę żył i przekrój.
  • #7
    Punia145
    Level 4  
    W sterczących żyłach rzeczywiście jest prąd,więc ich zabezpieczyłam,resztę podłączyłam tak jak napisałam w poprzednim poście do nowej skrzynki
    Kusi mi żeby jedną z zabezpieczonych żył użyć do nowego obwodu (zrobić dodatkowy jednofazowy na gniazdka) ale nie wiem czy tak można. Proszę o pomoc w tej kwestii.
    W spółdzielni w papierach wogóle nie ma wzmianki że grzebały w elektryce przy remoncie,natomiast zarządca budynku podtwerdził ze i owszem,ale firmy wykonawcy już nie ma!od razu udzielił odpowiedzi że nie mam czego szukać,więc sądzę śliska sprawa

    Dodano po 22 [minuty]:

    Mam teraz nową skrzynkę z listwami neutralną i ochronną połączone mostkiem(linka 6mm2)
    Żyła pen z wlz do listwy ochronnej a także wszystkie żyły Pen że starych obwodow i ochronna z nowego,żyła fazowa z wlz do bezpieczników,2 pozostałe żyły fazowe z wlz zabezpieczyłam .
    Do neutralnej listwy -neutralna żyła z nowego obwodu 3żyłowego
    Wszystkie fazy do bezpieczników(teraz 4) połączonych grzebieniem.
    Kabel wlz 4×4mm2.
    Co sądzicie o wykorzystaniu jednej z zabezpieczonych żył (jest tam prąd)do stworzenia nowego obwodu?

    Dodano po 26 [minuty]:

    Mam teraz nową skrzynkę z listwami neutralną i ochronną połączone mostkiem(linka 6mm2)
    Żyła pen z wlz do listwy ochronnej a także wszystkie żyły Pen że starych obwodow i ochronna z nowego,żyła fazowa z wlz do bezpieczników,2 pozostałe żyły fazowe z wlz zabezpieczyłam .
    Do neutralnej listwy -neutralna żyła z nowego obwodu 3żyłowego
    Wszystkie fazy do bezpieczników(teraz 4) połączonych grzebieniem.
    Kabel wlz 4×4mm2.
    Co sądzicie o wykorzystaniu jednej z zabezpieczonych żył (jest tam prąd)do stworzenia nowego obwodu?