[Solved] Klimatyzator Klarstein błąd F0

amator78 16 Jan 2020 13:39 3318 28
  • #1
    amator78
    Level 9  
    Klimatyzator Klarstein błąd F0 Witam, posiadam klimatyzator jak w temacie, zakupiłem go z rozszczelnionym układem wyświetlał błąd F0, po wykryciu nieszczelności i naprawie uzupełnieniu gazu nadal pokazuję błąd F0 wg producenta brak czynnika blokada systemu(układ nie posiada czujnika ciśnienia). Czy istnieje możliwość zresetowania usterki z pamięci? Sterowanie z pilota działa, po wypięciu czujników temperatury dochodzą kolejne błędy, sprężarka po uruchomieniu na krótko pracuje prawidłowo, wygląda to tak że, z pilota wszystko działa tylko sterownik nie podaje napięcia na przekaźniki aby załączyć sprężarkę i wentylator.
    Zdjęcie płytki:

    Klimatyzator Klarstein błąd F0
  • #2
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Wstaw tą instrukcje serwisowa od tego urządzenia. Czy błąd pojawia się odrazu czy po jakimś czasie. Jeśli po jakimś czasie to może że na podstawie czujników stwierdza brak czynnika.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Tak sobie właśnie przypomniałem że kiedyś spotkałem urządzenie które mierzyło prąd pobierany przez urządzenie. Jeśli dany prąd był za mały to elektronika stwierdzała wyciek czynnika chłodniczego.
  • #3
    amator78
    Level 9  
    błąd jest od razu zaraz po uruchomieniu urządzenia, nie mam instrukcji serwisowej tylko użytkownika i tam jest tak opisany błąd F0, możliwe że te urządzenie sprawdziło brak czynnika poprzez czujniki temperatury na skraplaczu i parowniku, są 2, po mocy pobieranej przez sprężarkę wątpię bo sprężarka jest podłączona prosto do sieci przez przekaźnik zwykły on/off.
  • #5
    amator78
    Level 9  
    wstawiam schemat i opis kodów
    Klimatyzator Klarstein błąd F0 Klimatyzator Klarstein błąd F0
  • #7
    amator78
    Level 9  
    Tube-28 kOhm, Out tube 25-kOhm, room-20kOhm tak wyszło na mierniku elektronicznym w gararażu jakieś 18 stopni
  • #8
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Bardzo dziwne te rezystancje powinny być prawie identyczne. Obstawiam że czujniki są NTC 15 zanieś je do do domu podgrzej do 25 stopni i zmierz. Moim zdaniem wszystkie powinny mieć taką samą rezystancje i na początek tu bym szukał przyczyny awarii.
  • #9
    amator78
    Level 9  
    zamiast czujników polutowałem potencjometry, wszystkie ustawiłem do pokojowego 20kOhm, nadal jest to samo, gdy je zwarłem wywaliło błędy,
  • #11
    amator78
    Level 9  
    nic to nie dało, klimatyzator jak dla mnie czeka typowo na wykonanie resetu usterki jak z airbagiem w autach :( coś do masy, kombinacja klawiszy czy takie tam, po 2 stronie płytki jest normalnie układ mikroprocesorowy, tylko zatarte dane układu.
    Klimatyzator Klarstein błąd F0
    nurtuje mnie na płytce jasnej opis test, może tutaj trzeba coś do masy zewrzeć
  • Helpful post
    #12
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Nie ma takich zabezpieczeń w urządzeniach klimatyzacji. „System przecieka” chińskie tłumaczenie,może oznacza zupełnie coś innego.
    Klimatyzator Klarstein błąd F0
    Ja bym jeszcze sprawdził ten czujnik oraz jakie masz napięcie po zdjęciu czujnika na pinach. Czujnik napewno jest typu 20K NTC
  • #13
    TermoT
    Level 11  
    Według mnie uwalona jest płyta sterująca. Takie błędy wyskakują po iluś tam minutach pracy sprężarki. Możesz jeszcze sprawdzić poprawność zasilania (czy faza jest na L, uziemienie, itp.)
  • #14
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Urządzenie zasilane z gniazdka także bez znaczenia gdzie jest faza. Takie błędy nie występują po jakimś tam czasie pracy sprężarki. Uszkodzona płyta wysoce prawdopodobne dlatego na początek sprawdzić napięcie na pinach czujnika parownika.
  • #15
    TermoT
    Level 11  
    p.obelix wrote:
    Takie błędy nie występują po jakimś tam czasie pracy sprężarki.


    To skąd elektronika zwykłego przenośnego klimatyzatora bez presostatu czy przetwornika ciśnienia, wie na starcie że nie ma czynnika w układzie?
  • #16
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    TermoT wrote:
    To skąd elektronika zwykłego przenośnego klimatyzatora bez presostatu czy przetwornika ciśnienia, wie na starcie że nie ma czynnika w układzie?

    Na podstawie pomiaru temperatury parownika i skraplacza.
    Jak długo jestem w zawodzie tak jeszcze nie spotkałem usterki w klimatyzacji która by wymagała magicznego resetu.
  • #17
    TermoT
    Level 11  
    p.obelix wrote:
    TermoT wrote:
    To skąd elektronika zwykłego przenośnego klimatyzatora bez presostatu czy przetwornika ciśnienia, wie na starcie że nie ma czynnika w układzie?

    Na podstawie pomiaru temperatury parownika i skraplacza.
    Jak długo jestem w zawodzie tak jeszcze nie spotkałem usterki w klimatyzacji która by wymagała magicznego resetu.


    Właśnie dlatego układ musi przez jakiś czas pracować. Autor twierdzi że od razu po uruchomieniu. Oczywistym jest że w tym urządzaniu żadne resety nie są możliwe, oprócz odłączenia i ponownym podłączeniu do zasilania.
  • #18
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Moim zdaniem jest błąd i zwykle odłączenie od zasilania i po chwili ponowne włączenie nie skasuje błędu. W jakimś celu w instrukcji jest napisane odczekać 30min. Czyli aż czujniki temp. osiągną normalną wartość. Przynajmniej tak ja to interpretuje.
  • #19
    amator78
    Level 9  
    Wrócę jutro do domu to sprawdzę napięcie, błąd jest od razu po uruchomieniu, sprężarka ani wentylator nie startuje nawet na sekundę, były cykle dłuższe niż 30min, i nie wiem czy to chińskie, producent i serwis jest w niemczech
  • #20
    TomD2121
    Level 15  
    A ja mam pytanie z innej beczki. Sam uzupelniales czynnik? Jest go na tyle dużo? Masz manometry wpiete w układ? Bo nigdzie tu o tym nie było mowy..A w pierwszym poście piszesz ze sprężarka chwilę pracuje a w kolejnym że błąd od razu wyskakuje po uruchomieniu.

    Dodano po 17 [minuty]:

    Albo skoro to zwykły on/off to podepnij manometry uruchom sprężarke i wentylator no "krótko" i sprawdź ciśnienie na tłoczeniu, ssaniu. Może sprężarka nie wydala, zawór rozprezny uszkodzony albo układ zapchany.. Może proplem tkwi po stronie chłodniczej a nie elektroniki.
  • #21
    amator78
    Level 9  
    Zrobiona próżnia, zawór musiałem dolutować bo hermetyk, klima na czynnik r290 uzupełniona lilosc na wagę, sprężarka chodzi prawidłowo po uruchomieniu na krótko po ominięciu elektroniki chłodzi, ciśnienie na tłoczeniu 12 bar na ssaniu nie wiem brak zaworu. A i klima jest z 02.2019
  • #22
    TomD2121
    Level 15  
    Mega znawca chłodnictwa nie jestem. Ale to stosunkowo nowy klimatyzator. Doświadczenia z tym gazem nie mam wiem tylko że jest na propanie i bardzo wybuchowy więc uważaj :-). Dziwi mnie fakt że nie miałeś zaworu serwisowego. I jeszcze jedna sprawa: wszystkie Klimy na gaz 410, 407 r32 ( przynajmniej te niezbyt dużych mocy) mają zawór na ssaniu i czynnik właśnie tam się uzupełnia cieczą. Parametry pracy też sprawdza się tym zaworem. np gaz 410 i r32 na postoju ma ok 10-12 bar.
  • #23
    amator78
    Level 9  
    Tu akurat zrobione było na hermetyk bez zaworów, gazu jest 160gram więc niewiele(zalecany pokój minimum 11m2) jak dla mnie klimatyzacja uruchomiła się że 2 3 razy bez czynnika była dość spora nieszczelność i wgrał się błąd stały do usunięcia tylko przez serwis.
  • #25
    amator78
    Level 9  
    O rany czego nie próbowałem :) i power z siecią i +- z siecią i razem i osobno już mi kombinacji z zbrakło, trudno jak nie zrobię tego to wstawię przekaźnik z termometrem i będzie chodzić typowo on off w obieg włączę jeszcze czujnik poziomu wody i już.

    Dodano po 8 [godziny] 58 [minuty]:

    Na NTC napięcie 5v. Elektronika testuje się prawidłowo. Po wypięciu czujników wywaliła wszystkie błędy podane w instrukcji. Już chyba nie kupie okazjonalnie klimy do naprawy, gdzie serwisu pogwarancyjnego nie ma w kraju. Dzwoniąc do firmy, co sprzedaję tą klimę, proszę gdzie serwis w Polsce. Pani się pyta czy na gwarancji, to kurier podjedzie. Ja mówię, że potrzebuję serwis pogwarancyjny, a ona że nie może mi pomóc.
  • Helpful post
    #26
    TermoT
    Level 11  
    Po nadesłanym przez ciebie schemacie widać że ten Klarstien wyprodukowany jest przez Gree i tam możesz pytać o części. Możesz jeszcze zaadoptować elektronikę z innego klimatyzatora przenośnego bądź przerobić na zwykły termostat mechaniczny.
  • #27
    amator78
    Level 9  
    Pytałem po serwisach brak odpowiedzi albo że tej firmy nie serwisują, czy zna ktoś kogoś gdzie mógłbym podpytać o naprawę tej płytki albo by się podjoł naprawy ?
  • #28
    amator78
    Level 9  
    Pytałem po serwisach i faktycznie jak pisał p.Obelix nie ma czegoś takiego jak reset, przerobie na zwykły termometr elektroniczny z przekaźnikiem, dziękuję wszystkim za pomoc zamykam
  • #29
    amator78
    Level 9  
    Pytałem po serwisach i faktycznie jak pisał p.Obelix nie ma czegoś takiego jak reset, przerobie na zwykły termometr elektroniczny z przekaźnikiem, dziękuję wszystkim za pomoc zamykam