Jak podpiąć nowy układ oświetlenia awaryjnego? Problem z liczbą styków.

narkomr 19 Jan 2020 21:33 501 2
  • #1
    narkomr
    Level 2  
    Witam.
    Miałem ostatnio zająć się wymianą "awaryjek", ale temat nie okazał się jednak tak prosty, stary układ awaryjny miał 8 styków wychodzących, nowy ma 4 więc nie mogę przepiąć tego jeden do jednego. Lampa ma dwie świetlówki 14w, wrzucam też schematy obu układów. Chodzi o to żeby normalnie działały dwie świetlówki, a awaryjnie ma działać tylko jedna. Jakieś pomysły jak to ugryźć?

    Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz obrazków na forum https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html [retrofood]
  • #2
    Lab75
    Electrician specialist
    Sprawdzę Ci to jutro rano, ale wydaje mi się, że będzie mały problem. Zwykły awexowski LIDER współpracuje ze statecznikami elektromagnetycznymi (VVG). Do współpracy ze statecznikami elektronicznymi dedykowany jest LIDER EVG. Być może jedynym rozwiązaniem jest wpięcie tego LIDER'a tak, aby pracował wyłącznie w trybie awaryjnym:
    Jak podpiąć nowy układ oświetlenia awaryjnego? Problem z liczbą styków.
    Napisz do awex'a. Powinni szybko udzielić konkretnej odpowiedzi.