Integra Control - nie działa załączanie wyjścia mono Interga 128WRL

turonl 20 Jan 2020 01:50 1311 2
  • #1
    turonl
    Level 12  
    Cześć,
    Próbuję skonfigurować wyjście które będzie sterowane przyciskiem (otwieranie furtki) - wyzwalanie z przycisku działa ok (z wejścia 40).
    Postanowiłem jeszcze dodać makro do aplikacji mobilnej - ale bez powodzenia (wyjście nie reaguje).
    Stworzyłem makro - "załączanie wyjść" (odpowiednie wejście 13) (konfiguracja jak w obrazkach) - jedyne co wydaje mi się brakować to ustawienie w opcjach wyjścia "z manipulatorów" tylko opcja jest wyszarzona i nie chce się tam nic ustawiać.

    Może ktoś wspomóc bo nie mam już pomysłów :(

    Integra 128 WRL (1.19 11/28), ETHM-1 Plus (2.07), DLoadX (1.19.001).

    Integra Control - nie działa załączanie wyjścia mono Interga 128WRL
    Integra Control - nie działa załączanie wyjścia mono Interga 128WRL
    Integra Control - nie działa załączanie wyjścia mono Interga 128WRL Integra Control - nie działa załączanie wyjścia mono Interga 128WRL
  • Helpful post
    #2
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Nie czytałem całości, tylko zobaczyłem pierwszy obrazek. Wyjście MONO musi należeć do przynajmniej jednej strefy. To taka klasyka, że jak się nie wie co do czego służy, to się wszystko odznacza. A to nie jest właściwe podejście. Proponuję nie ruszać opcji, co do których nie wiemy, po co są.
  • #3
    turonl
    Level 12  
    Zaznaczenie "Ze stref/klawiatur strefowych" - pomogło! - dziękuję pięknie :D Teraz działa tak jak chciałem.

    Nigdzie w dokumentacji tego nie znalazłem, a by default włączony było tez wyzwalanie z wszystkich wejść timerów - wiec profilaktycznie wyłączyłem też strefy.
    Jedyne co znalazłem w dokumentacji to:
    "Jeżeli wyjście typu 24. PRZEŁĄCZNIK MONO lub 25. PRZEŁĄCZNIK BI ma być sterowane
    z manipulatora, musi zostać przypisane do grupy wyjść (patrz: „Grupy wyjść” s. 69)."
    ...
    "Jeżeli wyjście nie jest przydzielone do żadnej grupy, nie można nim sterować
    z manipulatora."

    Pozdrawiam,
    Łukasz