Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Solved] Jak zbudować schemat systemu alarmowego? Centrala: SATEL INTEGRA 32.

GNABAR 20 Jan 2020 19:31 384 4
Optex
  • #1
    GNABAR
    Level 3  
    Proszę o wsparcie przy odpowiednim zbudowaniu schematu systemu alarmowego. Chciałbym ustawić alarm na 2 poziomach domu:
    - PARTER – alarm (czuwanie) NOCNY (od pon do ndz), alarm DZIENNY (o pon do pt)
    - PIETRO – alarm DZIENNY (od pon do pt)
    Ustawiłem:
    STREFY: PARTER i PIETRO podpiąłem do nich odpowiednio czujki. Wszystko działa.
    TIMERY: NOCNY, DZIENNY (czasy ustawione odpowiednio)

    Zależało mi na tym aby do konkretnej STREFY podpiąć po prostu odpowiedni TIMER alarmu. Jak się jednak okazuje dla strefy 1 (PARTER) podpiąłem obydwa timery i to jest ok. Ale dla kolejnej strefy (PIĘTRO) nie ma w opcji do podpięcia TIMERA i nie mogę ustawić. Co zatem zrobiłem niepoprawnie?

    Podpięcie rozumiem przez TSStrukturaSystemStrefyUstawieniaParter i tutaj mam możliwe TIMERY do Wyboru
    TSStrukturaSystemStrefyUstawieniaPiętro i tutaj nie mam już TIMERA – nie mogę nic podpiąć.
  • Optex
  • #2
    sosarek

    Level 43  
    Może zamiast tworzyć strefy poczytasz o czujnikach blokowanych w przypadku braku wyjścia, i timery wtedy będą prostsze...
  • Optex
  • Helpful post
    #3
    alster1
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    TS-Struktura-System-Strefy-Ustawienia-Piętro-Typ-Sterowana Timerami, teraz powinny się pokazać timery.

    Dodano po 4 [minuty]:

    sosarek wrote:
    Może zamiast tworzyć strefy poczytasz o czujnikach blokowanych w przypadku braku wyjścia


    Arku, nie zawsze się to sprawdza, przy blokadzie "bez wyjścia" centrala całkowicie ignoruje czujki co jest niepożądane np. przy sterowaniu oświetleniem - przykładowa Aqua Luna.
    Myślę że nie dotyczy to autora tego tematu, ale jednak. Wolał bym chyba iść w stronę linii opóźnionych wewnętrznych z 1 sekundowym czasem opóźnienia i w tryby załączania integry.
  • #4
    GNABAR
    Level 3  
    Alster1- dziekuje. Krotka i rzeczowa odp i pomoc. Wszystko dziala. Jeszcze raz dziekuje Panu za pomoc!
  • #5
    GNABAR
    Level 3  
    Alster1- dziekuje. Krotka i rzeczowa odp i pomoc. Wszystko dziala. Jeszcze raz dziekuje Panu za pomoc!

    Dodano po 31 [sekundy]:

    Zgodnie z porada Alster1. Bardzo dziekuje!