[Solved] Konfiguracja piec Vaillant ecotec pure+sprzęgło+VR70

john.fred 21 Jan 2020 19:40 3042 7
Buderus
  • #1
    john.fred
    Level 6  
    Szanowni koledzy, pomóżcie skonfigurować ogrzewanie podłogowe (50m parter i 50m piętro) tzn. piec wraz z osprzętem do sterowników. W załączniku przesyłam sprzęt który posiadam. Na zdjęciach nie ma vr70 ale on też jest zamontowany.

    Mam dwa sterowniki: jeden na parterze Vaillant vr91 i jeden na piętrze vrc700.

    Mieszkanie zostało kupione od dewelopera i ciężko mi się dogadać z gosciami aby przyszli i zobaczyli to ogrzewanie.

    Ustawiono temperaturę na 18 stopni dół i górę, natomiast temperatura pokojowa wskazuje 24. Konfiguracja piec Vaillant ecotec pure+sprzęgło+VR70 Konfiguracja piec Vaillant ecotec pure+sprzęgło+VR70 Konfiguracja piec Vaillant ecotec pure+sprzęgło+VR70 Konfiguracja piec Vaillant ecotec pure+sprzęgło+VR70
  • Buderus
  • #2
    VPS
    Level 22  
    Jakie masz ustawienia w regulatorze 700 w menu konfiguracja systemu.
    Menu / poziom instalatora / kod 000 / konfiguracja systemu i czytać co się wyświetla.
    Możesz pobawić się symulatorem https://simulator.vaillant.com/vrc700_6/pl/
    Przy dwóch strefach podłogówki powinieneś mieć taki schemat układu.
    Konfiguracja piec Vaillant ecotec pure+sprzęgło+VR70
    Oraz sprawdzić poniżej korekta temp pokojowej - brak, korekta, termostat co masz ustawione.
    Konfiguracja piec Vaillant ecotec pure+sprzęgło+VR70
  • Buderus
  • #3
    john.fred
    Level 6  
    Konfiguracja Systemu

    Status usterki brak
    Ciśnienie wody 2,0 bar
    Status systemu tryb ogrz.
    Opzn. Ochr. Zamarz. 4h
    Ciągle grzanie TZ - Wył
    Moduły regulatora
    Adapt. Krzywej grzew. - tak
    Konfiguracja trybu pracy - wszystkie
    Akt wilg. W pom. - 50%
    ----Konfiguracja schematu systemu----
    Schemat układu - 1
    Konfig. Vr70 adr. 1 - 5

    ----urzadzenie grzewcze 1-----
    Status - tryb. Ogrz.
    Akt. T. Wody - 43°C

    ----Obieg 1------
    Rodzaj obiegu - ogrzew.
    Stan - tryb c.o.
    Temp. Zaś. Zadania 38°C
    Temp. Rzeczywista 39°C
    Podwyższenie temp. 0K
    Granica wyl. t. Zew. 21°C
    Krzywa grzewcza 0,7
    Temperatura minimalna 38°C
    Temperatura maksymalna 44°C
    Tryb auto-wlacz - Eco
    Korekta temp. Pokojowej - brak
    St.z.zap. na ciepło - wł
    Stan pompy - wł
    Stan mieszacza - zamykanie

    -----Obieg2------
    Rodzaj obiegu - ogrzew.
    Stan - tryb c.o.
    Temp. Zaś. Zadania 38°C
    Temp. Rzeczywista 37°C
    Podwyższenie temp. 0K
    Granica wyl. t. Zew. 21°C
    Krzywa grzewcza 0,6
    Temperatura minimalna 38°C
    Temperatura maksymalna 44°C
    Tryb auto-wlacz - Eco
    Korekta temp. Pokojowej - brak
    St.z.zap. na ciepło - wł
    Stan pompy - wł
    Stan mieszacza - otwieranie

    ----Zone1----
    Strefa aktywna - Tak
    Temp. Dzienna grzania - 16.5
    Temp. Nocna grzania - 16.0
    Temp. Pokojowa - 23.0
    Przyp. Strefy VRC700
    STATUS zaworu strefy - otwarty

    ----Zone2----
    Strefa aktywna - Tak
    Temp. Dzienna grzania - 16.0
    Temp. Nocna grzania - 16.0
    Temp. Pokojowa - 22.0
    Przyp. Strefy VR91.1
    STATUS zaworu strefy - otwarty
    ----Obieg ciepłej wody---
    Zasobnik - nieaktywny
    Ładowanie równoległe. Wył
  • Helpful post
    #4
    VPS
    Level 22  
    ----Obieg 1------
    Rodzaj obiegu - ogrzew.
    Stan - tryb c.o.
    Temp. Zaś. Zadania 38°C
    Temp. Rzeczywista 39°C
    Podwyższenie temp. 0K
    Granica wyl. t. Zew. 21°C
    Krzywa grzewcza 0,7 zmniejsz krzywą aby temperatura pomieszczenia wyrównała się z tą którą chcesz mieć w pomieszczeniu
    Temperatura minimalna 38°C
    Temperatura maksymalna 44°C
    Tryb auto-wlacz - Eco zmieniłbym na NOC
    Korekta temp. Pokojowej - brak jak temperatura pomieszczenia będzie wyrównana zmień na termostat
    St.z.zap. na ciepło - wł
    Stan pompy - wł
    Stan mieszacza - zamykanie

    -----Obieg2------
    Rodzaj obiegu - ogrzew.
    Stan - tryb c.o.
    Temp. Zaś. Zadania 38°C
    Temp. Rzeczywista 37°C
    Podwyższenie temp. 0K
    Granica wyl. t. Zew. 21°C
    Krzywa grzewcza 0,6 zmniejsz krzywą aby temperatura pomieszczenia wyrównała się z tą którą chcesz mieć w pomieszczeniu
    Temperatura minimalna 38°C
    Temperatura maksymalna 44°C
    Tryb auto-wlacz - Eco zmieniłbym na NOC
    Korekta temp. Pokojowej - brak jak temperatura pomieszczenia będzie wyrównana zmień na termostat
    St.z.zap. na ciepło - wł
    Stan pompy - wł
    Stan mieszacza - otwieranie
  • Helpful post
    #5
    ls_77
    Level 36  
    VPS wrote:
    Krzywa grzewcza 0,7 zmniejsz krzywą aby temperatura pomieszczenia wyrównała się z tą którą chcesz mieć w pomieszczeniu

    Chodzi o to żebyś poświęcił trochę czasu na znalezienie odpowiedniej krzywej grzewczej dla obiegu 1 i 2 (nogą być różne). Sukcesywnie obniżaj je aż osiągniesz stabilnie zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Na dzień i na noc ustaw tę samą temperaturę. Masz podłogówkę - więc zmiana temperatury w pomieszczeniu po krzywej grzewczej będzie trwała 2-3 dni.

    john.fred wrote:
    Temperatura minimalna 38°C [/b]

    Musisz jeszcze obniżyć temp. minimalną do ~20°C ponieważ według krzywej grzewczej regulator będzie chciał zadać i utrzymać na pewno niższą temperaturę niż te 38.

    VPS wrote:
    Korekta temp. Pokojowej - brak jak temperatura pomieszczenia będzie wyrównana zmień na termostat

    "Termostat" będzie działał na zasadzie załącz/wyłącz pompę i ogrzewanie w danym obiegu - przy podłogówce gdzie jest duża bezwładność może lepiej sprawdzi się tryb "Korekta". Będziesz musiał przetestować.
  • #6
    john.fred
    Level 6  
    Serdecznie dziękuję za pomoc, koledzy. Krzywą grzewcza zmieniłem już wcześniej (z dzień wcześniej), zapomniałem o tym napisać. Bo przy moim problemie na początku ona była ustawiona na 1.60. Czyli te problemy, które opisałem to byly przy krzywej 1.60. teraz poustawialem tak jak poradziliśmy, no i czekam na wynik 😁. Jeszcze raz dziękuję za pomoc, mam nadzieję, że będzie wszystko ok 😁.
  • #7
    john.fred
    Level 6  
    Dziękuję koledzy za pomoc, udało mi się w miarę zrobić konfigurację. Mam kolejne pytanie, dotyczące ustawienia rotametrow. Jak ustawić najlepiej przepływ? Trzeba mieć plany, jakieś pomiary czy jest jakiś sposób na to?
  • #8
    john.fred
    Level 6  
    Porady otrzymane przez użytkowników forum były trafione.