Konfiguracja Altivar ATV212: błąd ustawień częstotliwości i hamowania

marco177 21 Sty 2020 22:21 501 2
REKLAMA
  • #1 18418730
    marco177
    Poziom 20  
    Witam,
    Mam problem z ustawieniem falownika.
    1. Po ustawieniu częstotliwości w trybie local i zatwierdzeniu "ent", częstotliwość zapisuje się ale po uruchomieniu "run" częstotliwość nie wzrasta do ustawionej tylko do maksymalnej - 50Hz.
    2. Podczas zatrzymaniu przyciskiem "stop" miga "E" - próbowałem zwiększyć czas hamowania, ale nic to nie daje.
    3. Mam dołączony przetwornik ciśnienia (wejście VIB), ale gona razie nie używam, chcę żeby falownik pracował na ustawionej częstotliwości w panelu operatorskim, ustawiam PMod =3 oraz parametr F207=3, mimo to sygnał wejściowy do nastawy częstotliwości nadal jest brany z przetwornika ciśnienia.

    Byłbym wdzięczny jeśli ktoś zechciał by pomóc.
  • REKLAMA
  • #2 18419109
    Indutronic
    Specjalista Automatyk
    Z pewnością musisz przestawić FNOd=3, a częstotliwość 50 Hz może wynikać np. z ustawienia minimalnej jej wartości w LL.
    Gdyby to nic nie dało to przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych i wtedy powinno pójść.
  • #3 18419343
    marco177
    Poziom 20  
    Dzięki za odpowiedź,
    Fmod mam ustawione na 3, nic to nie daje.
    W drugim falowniku mam też fmod=3 i tam już jest ok