  • Poziom 14  
    Mam 2 silniki rolet podłączone do jednej puszki, silniki mają pracować razem i być sterowane jednym przyciskim podwójnym góra-dół. Oryginalnie był sam przycisk góra/dół (trzeba było trzymać) i silniki rolet były podłączone przez taki rozdzielacz jak na zdjęciu. Przycisk wchodził na EINGANG, pierwszy motor był wpięty do M, drugi motor był wpięty do AUSGANG.
    Rozdzielacz napięcia do 2 rolet - prośba o weryfikację
    Rozdzielacz napięcia do 2 rolet - prośba o weryfikację
    Podczas remontu zostało to rozpięte.
    Ja chce wsadzić sterownik - ZAMEL/SROL-S - sterowany do N. Przycisk będzie zwierał wejścia sterownika a jego wyjścią bedą podawać fazę na EINGANG góra/dół i reszta powinna być podłączona, tak jak była wcześniej, to jest jeden motor faza góra/dół z M a drugi motor faza góra/dół z AUSGANG. Na wejście rozdzielacza L wpinam fazę. Neutralny silników powinien być łączony w tym rozdzielaczu.
    Coś co mnie zastanawia, to to sterowanie fazą. Ja jestem raczej niskonapięciowcem i zawsze wolę sterować do N i tylko puszczać fazę, więc prośba do bardziej zaawansowanych elektrycznie kolegów - czy moje rozumowanie tutaj jest dobre? Z góry dzięki.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 36  
    kuch_arc napisał:
    ...
    Coś co mnie zastanawia, to to sterowanie fazą. Ja jestem raczej niskonapięciowcem i zawsze wolę sterować do N ..


    Niskie napięcie nie zabija. Przy wyższym napięciu chodzi o to aby urządzenie nie było na stałe pod napięciem (L), dlatego "steruje się" L a nie N.
    Gdybyś "sterował" N to wtedy urządzenie zawsze byłoby pod napięciem (L) i zawsze istniałaby groźba porażenia.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 29  
    Czy to dobre zeby dwa silniki byly sterowane razem?
  • Poziom 14  
    Erbit napisał:
    kuch_arc napisał:
    ...
    Coś co mnie zastanawia, to to sterowanie fazą. Ja jestem raczej niskonapięciowcem i zawsze wolę sterować do N ..


    Niskie napięcie nie zabija. Przy wyższym napięciu chodzi o to aby urządzenie nie było na stałe pod napięciem (L), dlatego "steruje się" L a nie N.
    Gdybyś "sterował" N to wtedy urządzenie zawsze byłoby pod napięciem (L) i zawsze istniałaby groźba porażenia.

    OK, dziękuje za cenną uwagę dotyczacą sterowania fazą. Jak pisałem - jestem niskoprądowcem, i napięciem niebezpiecznym zawsze steruje przez przekaźnik albo sterownik, stąd braki w kwestii sterowania np. przyciskiem roletowym bez sterownika. Rozumiem więc, czemu sterowanie fazą. Czy jesteś w stanie zerknąć na ten moduł i ewentualnie wytłumaczyć, czy dobrze rozumuję - faza jest wpięta na EINGANG L, i fazę podaję też na EINGANG GÓRA albo DÓŁ, w zalezności jak ma pracować silnik, i wtedy ten rozdzielacz "przekazuje" tą fazę wpięta na EINGANG L na odpowiednie wyjścia MOT oraz AUSGANG, w zależności gdzie na EINGANG Gór/Dół pojawia się faza, czy tak?

    Dodano po 2 [minuty]:

    miroslaw wielki napisał:
    Czy to dobre zeby dwa silniki byly sterowane razem?
    własnie po to jest ten rozdzielacz, on był oryginalnie zainstalowany z przyciskiem, ale po rozmowie z człowiekiem z firmy co montowała te rolety i podaniem im modelu sterownika, który chciałem zamontować, stwierdzili, że można bez tego rozdzielacza, tyle że jak podłaczyłem dwie rolety do jednego sterownika, to kiedy krańcówka jednego silnika zatrzymuję pracę rolety przy pełnym zamknięciu albo otwarciu, a drugi silnik jeszcze pracuje, to ten pierwszy wydaje dziwny dzwięk - tak być nie może, bo ten silnik w końcu padnie. Stąd za sterownikiem muszę wpiąć ten rozdzielacz albo dołozyć drugi sterownik.
  • Moderator Zabezpieczenia Stacjonarne
    Zacznijmy od tego, że od początku wszystko było nie tak...
    Te sterowniki służą do sterowania pojedyńczymi roletami za pomocą przycisków indywidualnych oraz wszystkimi roletami/grupą rolet za pomocą przełącznika centralnego/grupowego/zegara sterującego. Każdy z nich powinien być podłączony tylko do jednego silnika (stąd tylko jeden symbol M). Eingang (wejście) to wejście zasilania i impulsu ponoszenia i opuszczania z przełącznika centralnego. Ausgang (wyjście) to wyjście zasilania i impulsu góra lub dół do następnego modułu kolejnej rolety. M- to chyba jasne (silnik rolety), a Einzelbetrieb to wejście na przełącznik indywidualny tylko tej rolety do której podłączony jest sterownik.
    Po drugie - sterowanie zerem nie jest równoznaczne z podaniem zera na silnik. W niektórych sterownikach (np F&F) można sterować i fazą i zerem (tylko trzeba zachować konsekwencję w całym systemie) a na silnik jest w obu przypadkach podawana faza (oczywiście przy prawidłowym podłączeniu).
    Podsumowując musisz zastosować tyle sterowników ile masz silników rolet. Sterowanie zerem czy fazą w zależności od możliwości wybranego modułu i Twoich preferencji.