Podłączenie płyty indukcyjnej + piekarnika

26 Sty 2020 17:51 540 13
  • Poziom 16  
    Witam,

    Kupiłem na czas budowy używany piekarnik z płytą indukcyjną.
    Oto schemat podłączenia z instrukcji.

    Podłączenie płyty indukcyjnej + piekarnika

    W kuchni mam w gniazdu 3 fazy (3x230V-każda faza osobny bezpiecznik w rozdzielni , kabel Neutralny, kabel PE)

    Czy zgodnie z powyższym mogę podłączyć urządzenie wg. schematu nr.4 ?
  • HelukabelHelukabel
  • Moderator Elektrotechnika
    franz87 napisał:
    W kuchni mam w gniazdu 3 fazy (3x230V-

    W jakim kraju mieszkasz?
    Moc całkowita tego pieca i przekrój kabla zasilającego.
  • Poziom 16  
    Krzysztof Reszka napisał:
    franz87 napisał:
    W kuchni mam w gniazdu 3 fazy (3x230V-

    W jakim kraju mieszkasz?
    Moc całkowita tego pieca i przekrój kabla zasilającego.


    Niemcy
    8kW
    Przekroju nie mam teraz jak sprawdzić, ale chyba nie mniej niż 2,5mm2
  • HelukabelHelukabel
  • Poziom 16  
    kkas12 napisał:
    Ale wartość zabezpieczenia tego obwodu gniazdowego podać możesz.


    Podłączenie płyty indukcyjnej + piekarnika

    Podłączenie płyty indukcyjnej + piekarnika

    Podłączenie płyty indukcyjnej + piekarnika
  • Poziom 16  
    kkas12 napisał:
    Możesz zastosować połączenie z rysunku 4.
    Oczywiście zakładam, że jeśki B16 to przekrój 2,5mm2.


    Dziękuje za pomoc.
    Oczywiście sprawdzę czy przekrój to minimum 2,5mm2.

    Mam jeszcze pytanie czy dozwolone jest połączenie kabla neutralnego (z 4,5) poprzez złączkę WAGO(wg producenta do 450V 32A) ?
  • Pomocny post
    Poziom 43  
    Nie bardzo wiem o co pytasz. Co to jest "kabel … z 4,5".
    Jeśli producent (renomowany) pisze, że 32A to bez żadnego problemu podany prąd nie powinien być żadnym problemem.
    I tu 4mm2 bez problemu powinno się przyłączyć.
    Pamiętaj tylko, że jeśli masz do łączenia przewody linkowe, to należy użyć przeznaczonych do tych przewodów złączek.
    Podłączenie płyty indukcyjnej + piekarnika
  • Poziom 16  
    kkas12 napisał:
    Nie bardzo wiem o co pytasz. Co to jest "kabel … z 4,5".
    Jeśli producent (renomowany) pisze, że 32A to bez żadnego problemu podany prąd nie powinien być żadnym problemem.
    I tu 4mm2 bez problemu powinno się przyłączyć.
    Pamiętaj tylko, że jeśli masz do łączenia przewody linkowe, to należy użyć przeznaczonych do tych przewodów złączek.
    Podłączenie płyty indukcyjnej + piekarnika


    Ok, dzięki za pomoc, pozdrawiam
  • Moderator Elektrotechnika
    franz87 napisał:
    Niemcy

    Czyli nie masz 3x 400V a masz 3x 230V w twojej sieci. Bo tak napisałeś.
  • Poziom 16  
    Krzysztof Reszka napisał:
    franz87 napisał:
    Niemcy

    Czyli nie masz 3x 400V a masz 3x 230V w twojej sieci. Bo tak napisałeś.


    Ale mimo wszystko mogę podłączyć wg. schematu nr 4, jak powiedział kolega @kkas12 ?
  • Moderator Elektrotechnika
    Nie odpisałeś na post.
    Krzysztof Reszka napisał:
    Czyli nie masz 3x 400V a masz 3x 230V w twojej sieci. Bo tak napisałeś.
  • Poziom 16  
    Krzysztof Reszka napisał:
    Nie odpisałeś na post.
    Krzysztof Reszka napisał:
    Czyli nie masz 3x 400V a masz 3x 230V w twojej sieci. Bo tak napisałeś.


    Mam 3x230V
    Gdzie napisałem, że mam 400V ?