Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Solved] Liczniki energii F&F LE-03d i PRO380-S - wyjście impulsowe

tubapl 28 Jan 2020 21:14 972 1
  • #1
    tubapl
    Level 10  
    Witam ponownie,

    dopisze więcej info bo być może zbyt mało dałem wcześniej informacji.

    Sterownik posiada wejście 0-5v które dodatkowo musi być:

    When the sensor has low output impedance (less than 200 Ω), Delta Controls recommends
    wiring a 20 kΩ resistor in parallel with the input. The 20 kΩ input impedance acts as a load for
    the sensor, increasing the current flow into the controller. The higher the current flow, the
    less susceptible the sensor is to external noise.

    natomiast opis producenta licznika mówi:

    Licznik energii wyposażony został w dwa, odizolowane optycznie od
    obwodu wewnętrznego wyjścia impulsowe (pobór energii – S0 FORWARD
    oraz oddawanie energii – S0 REVERSE). Wyjścia te wysyłają impulsy
    proporcjonalnie do zmierzonego poboru, w celu zdalnego odczytu lub
    testowania dokładności. Wyjście impulsowe to wyjście pracujące zależnie od
    polaryzacji, będące wyjściem otwartego kolektora tranzystora, dla którego
    poprawnej pracy wymagane jest zewnętrzne źródło napięciowe. Napięcie (Ui
    )
    tego zewnętrznego źródła powinno być niższe od 27 V DC. Maksymalny
    prąd przełączania (I max) to 100mA. W celu podłączenia wyjścia impulsowego
    podłącz 5-27 V DC do zacisku 18/20 (kolektor) a przewód sygnału (S) do
    zacisku 19/21 (emiter).



    Jak to pożenić?

    Stawiam browara ;)

    Pozdrawiam
    M.P




    Szanowni koledzy, poratujcie

    obecnie używałem liczników jednokierunkowych LE-03d do pomiaru energii. Wykorzystywałem wyjście impulsowe typu open collector i mój sterownik EBCON Delta Controls ładnie zliczał mi impulsy i miałem pomiar.
    Zainstalowałem fotowoltaikę i zmieniłem licznik jednokierunkowy na licznik PRO380-s który posiada dwa wyjścia impulsowe do liczenia energii pobranej i oddanej.
    Wyjścia te również są typu open collector ale niestety mój sterownik niczego nie wyłapuje.
    Jaka może być przyczyna?
    Poniżej schemat jak był podłączony i działał licznik LE-03d i w ten sam sposób podłączyłem nowy licznik. Na zasilaniu mam 12V DC.
    Producent milczy - nie mogę uzyskać pomocy.
    Zauważyłem jedynie że są różnicę w czasie trwania impulsu:
    Dla LE-03d :
    Stała licznika (1 Wh/imp) 1000 imp/kWh
    Sygnalizacja sczytywania LED czerwona
    Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor
    Napięcie podłączenia SO+ SO- 12÷27 V DC
    Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA
    Czas impulsu SO+ SO- 34÷80 ms

    Dla PRO380:
    Częstotliwość błysków na wyjściu
    testowym (czerwona dioda LED) 10000 imp/kWh
    Częstotliwość impulsów wyjściowych 10000 / 2000 / 1000 / 100 / 10 / 1 / 0,1 lub 0,01 imp/kWh
    Szerokość impulsu:
    - 1000/2000/10000 impulsów
    0 – 2499W 40ms
    2500 – 9999W 20ms
    10000 – 19999W 10ms
    20000 – 39999W 5ms
    > 40000W 2,5ms
    - 100 impulsów
    0 – 49999W 40ms
    > 50000W 20ms
    - Impulsy o innych szerokościach
    Zawsze 40ms

    Macie jakiś pomysł?
    Liczniki energii F&F LE-03d i PRO380-S - wyjście impulsowe
  • #2
    tubapl
    Level 10  
    Zwrocilem licznik do producenta.