Obwód na pomieszczenie vs obwód na gniazdka obwód na oświetlenie; wady i zalety

farmazon3000 31 Jan 2020 09:10 1182 16
Wago
  • #1
    farmazon3000
    Level 15  
    Do tej pory spotkałem się z:
    podejściem 1 na jednym obwodzie są wszystkie gniazdka w pokojach. Na drugim obwodzie jest oświetlenie w pokojach.
    Dzisiaj sprawdziłem sobie jak jest w mieszkaniu w którym mieszkam które jest w dość dobrym standardzie więc nie spodziewam się tu fuszery i sprawa wygląda inaczej.
    Podejście 2: na jednym obwodzie są punkty które leżą koło siebie, czyli wszystkie gniazdka i oświetlenie mniej więcej w jednej strefie, np. kuchnia z salonem jest dość duża i obok jest pralnia - są 3 obwody: na indukcję, i po jednym na wszystko inne pralka + część gniazdek w salonie oraz
  • Wago
  • #2
    karolark
    Level 42  
    Gniazda i oświetlenie nie może być na jednym zabezpieczeniu
  • #3
    farmazon3000
    Level 15  
    Dzięki a czy możesz napisać dlaczego?
  • Wago
  • #4
    palmus
    Level 33  
    Jak to kiedyś mój ojciec mi tłumaczył: wsadzisz coś w gniazdko wieczorem, zrobisz zwarcie to jak sobie poradzisz po ciemku nie mając światła? :)
  • #5
    farmazon3000
    Level 15  
    Jak często wkładasz śrubokręt do gniazdka? Bo ja nigdy.

    Jeśli nawet w nocy będę latał po mieszkaniu ze śrubokrętem i wsadzę śrubokręt do gniazdka to... po prostu pójdę do przedpokoju i pstryknę wajchę na zabezpieczeniu i.... już?!

    A jeśli dostanę zaćmienia umysłu i nie będę mógł w półmroku znaleźć drogi do przedpokoju w swoim własnym mieszkaniu to... wezmę latarkę... albo zapalę światło w pokoju obok żeby mieć jasno w tym pokoju w którym wsadziłem śrubokręt do gniazdka.
  • #7
    joda08
    Level 13  
    Karol- dlaczego nie można?
    Arlix - jakie przepisy?

    Dodano po 6 [minuty]:

    W opracowaniu SEP instalacje 1 w punkcie 3. Kable i przewody napisano:
    "Zezwala się na stosowanie w budynkach mieszkalnych wspólnych obwodów dla odbiorników oświetleniowych
    gniazd wtyczkowych, jeżeli w danym pomieszczeniu będą zastosowane co najmniej dwa obwody. Do obwodów tych należy przyłączyć nie więcej niż 10 opraw oświetleniowych, oświetleniowych działanie takie pozwala na
    ograniczenie liczby lub znaczne skrócenie łącznej długości obwodów."

    Wcześniej (poza tematem):
    "Obwody odbiorcze.
    Do obwodu nie należy przyłączać więcej niż:
    − 10 gniazd wtyczkowych (pojedynczych lub podwójnych),
    − 30 opraw oświetleniowych lampami fluorescencyjnymi,
    − 20 opraw oświetleniowych z innymi rodzajami źródeł światła."
  • #8
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    joda08 wrote:
    Karol- dlaczego nie można?
    Arli - jakie przepisy?


    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065

    Dodano po 1 [minuty]:

    farmazon3000 wrote:

    Jeśli nawet w nocy będę latał po mieszkaniu ze śrubokrętem i wsadzę śrubokręt do gniazdka to... po prostu pójdę do przedpokoju
    Niektórzy później już nie chodzą. Zanoszą ich inni. Bacz, byś nie znalazł się w tej liczbie.
  • Helpful post
    #9
    Ktoś_tam
    Level 34  
    farmazon3000 wrote:
    Dzięki a czy możesz napisać dlaczego?

    Osprzęt oświetleniowy (wyłączniki) są produkowane na prąd do 10A, gniazda na prąd do 16A. Poza tym gdyby nawet wyłączniki byłyby na większy prąd, a na pewno nie są, to nikt nie kładzie na oświetlenie przewodu 2,5 mm^2. Masz wersję oszczędnościową więc na pewno masz na oświetlenie 1,5 mm^2 i być może też na gniazda.
    Biorąc to wszystko pod uwagę całość może być zabezpieczenie 10A - gniazda + światło. Jeśli oświetlenie byłoby rozdzielone od gniazdek to o ile przekrój na to pozwala można by było na gniazda dać zabezpieczenie 16A, a na oświetlenie 6 lub 10A.
    O ile masz tam zabezpieczenie 16A lub wyższe to tylko nie pisz, że tobie to nie przeszkadza bo nic złego się nie dzieje. Do czasu...
  • #10
    farmazon3000
    Level 15  
    Ktoś_tam wrote:
    Biorąc to wszystko pod uwagę całość może być zabezpieczenie 10A - gniazda + światło
    no i to jest pierwszy sensowny powód, dzięki. Sprawdziłem, faktycznie mam zabezpieczone 5 z 6 obwodów 16A a pozostały jeden ma 10A (tylko oświetlenie).
  • #12
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    farmazon3000 wrote:
    no i to jest pierwszy sensowny powód,
    To się jeszcze zastanów, dlaczego firmy produkują osprzęt instalacyjny taki, a nie inny. Na ściśle określone wartości maksymalne. Umówili się? Nie, Kolego. Tak wynika z przepisów, których wy nie znacie i znać nie chcecie. I to jest źródło waszych problemów.
  • #13
    farmazon3000
    Level 15  
    retrofood, dzięki za odpowiedź ale jest ona zbyt enigmatyczna żebym ją zrozumiał. Możesz być bardziej precyzyjny?
  • Helpful post
    #14
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    farmazon3000 wrote:
    retrofood, dzięki za odpowiedź ale jest ona zbyt enigmatyczna żebym ją zrozumiał. Możesz być bardziej precyzyjny?


    § 188.
    1. ...
    2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.


    http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf
  • #15
    joda08
    Level 13  
    Zgadza się Ustawa tak podaje. Są jednak odstępstwa o czym pisałem wyżej.
  • #16
    elpapiotr
    Electrician specialist
    joda08 wrote:
    Zgadza się Ustawa tak podaje. Są jednak odstępstwa o czym pisałem wyżej.
    Opracowanie SEP nie jest żadnym wyznacznikiem do prawidłowego wykonania określonych elementów instalacji.
  • #17
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    joda08 wrote:
    Zgadza się Ustawa tak podaje. Są jednak odstępstwa o czym pisałem wyżej.

    Odstępstwa od ustanowionego prawa? Coś Ci się chyba pomyliło z anarchią i samowolą. Nie chodzi tu aby o Zakopane? Tam też się prawem nie przejmują.