Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Obliczanie prądu pobieranego z jednofazowej sieci

03 Lut 2020 18:23 159 3
  • Poziom 3  
    Podczas przerabiania materiału pod egzamin trafiłem na pewien problem z jednym zadaniem.

    Obliczyć prąd pobierany z jednofazowej sieci zasilającej o napięciu 230 V, do której podłączono dwa odbiorniki o danych - Odbiornik 1: Q1 = 2 kVAr (bateria kondensatorów); Odbiornik 2: S2 = 3 kVA, cosφ2 = 0,7 (indukcyjny). Ile wynosi moc czynna odbiorników?

    Obliczyłem prąd pobierany przez drugi odbiornik, tak samo jak jego moc czynną. Nie wiem jednak jak zabrać się za pierwszy odbiornik mając podaną jedynie jego moc pozorną. Pozostają mi wtedy 2 niewiadome, jego sinφ oraz I.

    Obliczanie prądu pobieranego z jednofazowej sieci
  • Poziom 39  
    To jest proste jak obwód koła.
    Moc czynna:
    Odbiornik 1 P=0
    Odbiornik 2 P= S2 * cos (fi)
  • Poziom 3  
    Właśnie niezbyt rozumiem dlaczego moc czynna odbiornika 1 miałaby być równa 0. Ma to jakiś związek z tym, że jest to bateria kondensatorów?
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Zwróć uwagę na jednostki w jakich podano moc odbiorników:
    - pierwszego w kVAr, a to jest czysta energia bierna, w tym wypadku pojemnościowa (sin fi = -1),
    - drugiego w kVA, czyli moc pozorna - suma geometryczna (wektorowa) mocy czynnej i biernej, w tym wypadku indukcyjnej (sin fi w tym jest dodatni).