Falownik ACS-150 buczy przy wysterowaniu pętlą prądową na 0Hz

mick 04 Lut 2020 12:52 702 9
REKLAMA
  • #1 18448450
    mick
    Poziom 15  
    Mam problem ze skonfigurowaniem falownika ACS-150.
    Falownik jest sterowany z pętli prądowej 4...20mA reguluje w zakresie 0...50Hz przy 4mA silnik staje na panelu wyświetla się 0Hz jednak słychać buczenie silnika, tak samo się dzieje jeśli zadajnikiem zjadę poniżej 4mA do 0, buczenie słychać cały czas.
    Pytanie do znających te falowniki czy da się coś zmienić w konfiguracji żeby silnik nie buczał przy 0Hz?
  • REKLAMA
  • #2 18448535
    Rafik4
    Poziom 31  
    2501 - 1
    2502 - 0 Hz
    2503 - np. 2 Hz

    Sprawdź, nigdy tego nie testowałem, nie wiem jak napęd się zachowa.
  • #3 18448587
    mick
    Poziom 15  
    Sprawdziłem, ustawiłem
    2501 - 1
    2502 - 0 Hz
    2503 - 10 Hz
    Falownik obcina wszystko co poniżej 10Hz do zera ale przy zerze słychać buczenie/piszczenie, wyświetla się 0Hz i ok 0.2A prądu.
  • REKLAMA
  • #4 18448659
    Rafik4
    Poziom 31  
    Można wykorzystać funkcję nadzoru, grupa 32 i tam monitorować wartość zadaną częstotliwości lub wartość zadaną na wejściu analogowym i poniżej ustawionej wartości wyłączać kluczowanie falownika np. przez odcięcie sygnału startu albo zezwolenia na bieg (grupa 16), tylko potrzebny jest wolny przekaźnik, który będzie ustawiony na funkcję nadzoru.
  • REKLAMA
  • #5 18449875
    mick
    Poziom 15  
    Rafik4 napisał:
    Można wykorzystać funkcję nadzoru, grupa 32 i tam monitorować wartość zadaną częstotliwości lub wartość zadaną na wejściu analogowym i poniżej ustawionej wartości wyłączać kluczowanie falownika np. przez odcięcie sygnału startu albo zezwolenia na bieg (grupa 16), tylko potrzebny jest wolny przekaźnik, który będzie ustawiony na funkcję nadzoru.


    Racja, jest możliwość wykorzystania wewnętrznego przekaźnika. Za falownikiem mam jeszcze stycznik, którego cewka może przejść przez ten przekaźnik. Jutro spróbuję to poustawiać. Dzięki!
  • #6 18450007
    Rafik4
    Poziom 31  
    Nie odcinaj stycznika za falownikiem, odłącz sygnał sterujący lub zrób blokadę startu na wejściach DI. Po co Ci ten stycznik za falownikiem, wiesz czym to grozi?
  • #7 18450180
    mick
    Poziom 15  
    Rafik4 napisał:
    NPo co Ci ten stycznik za falownikiem, wiesz czym to grozi?


    Stycznik za falownikiem zrobiłem, bo pompa ma możliwość pracy też bez falownika. Więc żeby nie podawać napięcia od tyłu jest stycznik, który odcina.

    Wyłączenie tego stycznika za falownikiem podczas obciążenia pewnie może wywołać przepięcia i uszkodzić falownik. Czy o to chodzi?
  • #8 18450185
    Rafik4
    Poziom 31  
    mick napisał:
    Wyłączenie tego stycznika za falownikiem podczas obciążenia pewnie może wywołać przepięcia i uszkodzić falownik. Czy o to chodzi?

    Dokładnie tak.
  • REKLAMA
  • #9 18450207
    mick
    Poziom 15  
    W jaki sposób rozwiązać możliwość pracy bez falownika?
  • Pomocny post
    #10 18450213
    Rafik4
    Poziom 31  
    W takich aplikacjach stosuje się styczniki na wyjściu falownika, innego wyjścia nie ma, ale trzeba to odpowiednio zabezpieczyć, np. przełączanie na pracę bez falownika następuje tylko przy wyłączonym kluczowaniu tranzystorów falownika.
REKLAMA