[Rozwiązano] Zwora mmagnetyczna DORMA EM-7500 -D AM (750kG)

05 Lut 2020 18:24 345 15
  • Poziom 39  
    Może ktoś z kolegów pracował z tą zworą.
    To zwora montowana w futrynie drzwi z elektromagnesem w płaszczyźnie prostopadłej do drzwi.
    (kotwa się zsuwa przy otwieraniu - nie odrywa się)
    Ma sterownik z przetwornicą z 12V-24V step-down.
    Nie chce mi działać. na stole. Daje 3 impulsy pradowe i się wyłącza.
    Od dystrybutora sie dowiedziałem,że ma być zasilacz analogowy (???)
    Z takiego na stole zasilam.
    Powinna dać prąd 2A , następnie się przełączyć na 200-100mA.
    Daje tylko3 impulsy prądowe i się nie przełącza na 200-100mA
  • Poziom 26  
    Nic nie rozumiem z Twojego posta.
    Co daje trzy impulsy prądowe i się wyłącza? Zasilacz czy zwora?
    Czy pisząc "Powinna dać prąd 2A,..." masz na myśli zworę?

    Czy ta zwora ma zaciski do podłączenia czy wyprowadzony kabelek. Do jakich zacisków/kabelków podłączasz zasilacz. W przypadku Dormy nie jest to sprawa oczywista.
    Czy zwora jest ustawiona na 24V czy na 12V?
    Czy masz do niej instrukcję?
  • Poziom 39  
    gkwiatkowski napisał:
    Nic nie rozumiem z Twojego posta.
    Co daje trzy impulsy prądowe i się wyłącza? Zasilacz czy zwora?
    Czy pisząc "Powinna dać prąd 2A,..." masz na myśli zworę?
    Sterownik zwory tyle prądu daje na zworę i daje 3 impulsy prądowe na zworę.
    Zwora ma fabryczny specjalny sterownik posiadający przetwornice i "jakąś" automatykę.
    gkwiatkowski napisał:
    Czy ta zwora ma zaciski do podłączenia czy wyprowadzony kabelek.
    Zwora ma fabryczny sterownik.
    Podłącza się a +/- do listwy sterownika.
    gkwiatkowski napisał:

    Czy zwora jest ustawiona na 24V czy na 12V?
    Tej zwory się nie ustawia 12/24.Robi to automatycznie przetwornica sterownika zwory.
    (na stole to stwierdziłem )
    gkwiatkowski napisał:
    Czy masz do niej instrukcję?
    Mam , Ale nic z niej nie wynika.
    Jest napisane tylko ile pobiera przy12V a ile przy 24V.
    Przełącznika 12/24 brak.

    12V = 2A/2sek.,dalej 200mA.

    Jak kolega dokładnie z taką zwora nie pracował to kolega nic nie poradzi.
    Ps. Założyłem dużo zwór magnetycznych. Mam doświadczenie w tym zakresie
  • Poziom 26  
    Wrzuć zdjęcie zwory i instrukcji, bo Google daje niejednoznaczne wyniki po wpisaniu symbolu tej zwory. A DORMA na swojej stronie też nie chwali się ta zworą i nie udostępnia instrukcji.
    Czy do sterownika podpięty jest też kontaktron lub hallotron ze zwory?
    Czy po włączeniu zasilania zbliżasz kotkę do zwory, żeby automatyka wykryła jej obecność?
  • Poziom 39  
    gkwiatkowski napisał:
    Wrzuć zdjęcie zwory i instrukcji.
    W insrukcji nic nie ma. Jak działa ściśle tajne.
    gkwiatkowski napisał:

    Czy do sterownika podpięty jest też kontaktron lub hallotron ze zwory?
    Tak.
    gkwiatkowski napisał:
    Czy po włączeniu zasilania zbliżasz kotkę do zwory, żeby automatyka wykryła jej obecność?
    Tak.
    Na stole oszukiwałem sterownik zwierając przewody.
    Ale w całości to nie działa. Żadna z dwóch zwór.
    Zauważyłem bardzo duży dystans pomiędzy kotwą i zwora.
    Wątpię żeby zwora to pokonała.
    Jutro rano przyjeżdża wykonawca remontu - nie producent drzwi.
    Zobaczymy co wykombinuje.
  • Poziom 26  
    CYRUS2 napisał:
    gkwiatkowski napisał:
    Wrzuć zdjęcie zwory i instrukcji.
    W insrukcji nic nie ma. Jak działa ściśle tajne.
    gkwiatkowski napisał:

    Czy do sterownika podpięty jest też kontaktron lub hallotron ze zwory?
    Tak.
    gkwiatkowski napisał:
    Czy po włączeniu zasilania zbliżasz kotkę do zwory, żeby automatyka wykryła jej obecność?
    Tak.
    Na stole oszukiwałem sterownik zwierając przewody.
    Ale w całości to nie działa. Żadna z dwóch zwór.
    Zauważyłem bardzo duży dystans pomiędzy kotwą i zwora.
    Wątpię żeby zwora to pokonała.
    Jutro rano przyjeżdża wykonawca remontu - nie producent drzwi.
    Zobaczymy co wykombinuje.

    Niezły wynalazek.
    Czy sama zwora ma zaciski (+, -, NO, NC, C) czy też wychodzi z niej fabryczny kabelek do sterownika?
    Proszę wrzuć zdjęcia instrukcji, schematu połączeń i zdjęcia jak to masz w rzeczywistości połączone.
    Moze komuś nasienie się jakiś pomysł, a będzie też instrukcja dla potomności. Nie wiem dlaczego, ale Dorma nie ma na swojej stronie instrukcji do własnych wyrobów.
  • Poziom 39  
    Zdjęcie zwory
    Zwora mmagnetyczna DORMA EM-7500 -D AM (750kG)
    Kotwa wchodzi pomiędzy "sanki", czyli ranty zwory.
    750kG robią ranty zwory.
    Zdjęte napięcie - sprężyna odciąga kotwę.
    Sprężyna odciągająca nie jest mocna - raczej słaba..
    Ale nie ja kupowałem te drzwi
  • Poziom 26  
    Czy podłączałeś LED?
    Świeci, nie świeci czy miga?
  • Poziom 39  
    gkwiatkowski napisał:
    Czy podłączałeś LED?
    Świeci, nie świeci czy miga?
    Nie.
  • Poziom 26  
    CYRUS2 napisał:
    gkwiatkowski napisał:
    Czy podłączałeś LED?
    Świeci, nie świeci czy miga?
    Nie.


    To podłącz LED-a, albo chociaż zmierz miernikiem co tam się pojawia.
    Zawsze to jakaś forma diagnozy sterownika.
  • Poziom 39  
    Nie będę kombinował, bo nie znam zasady pracy sterownika.
    Dystrybutor zwory też nie ma o tym pojęcia.
    Nie jestem w stanie zrobić diagnostyki zwory.
    Niech się męczy producent drzwi.
    Po 2 latach,albo wcześniej - jak zwora będzie źle pracować - założy się drugą. Taką normalną.
  • Poziom 26  
    CYRUS2 napisał:
    Nie będę kombinował, bo nie znam zasady pracy sterownika.
    Dystrybutor zwory też nie ma o tym pojęcia.
    Nie jestem w stanie zrobić diagnostyki zwory.
    Niech się męczy producent drzwi.
    Po 2 latach,albo wcześniej - jak zwora będzie źle pracować - założy się drugą. Taką normalną.


    Niech Kolega się nie poddaje! Jeśli sterownik nie jest uszkodzony, to musi dać się to uruchomić.
    Przez dwa dni myślałem o tym i wymyśliłem algorytm działania sterownika. Białe kabelki to stan skrzydła drzwi: zamknięte/otwarte.
    Żółte kabelki to stan kotwy: przyciągnięta/oddalona od zwory.
    Sterownik dostaje sygnał na białych kabelkach, że skrzydło zostało zamknięte. Puszcza 2A przez zworę, aby przyciągnąć kotwę z dalszego dystansu, a potem puszcza 200mA i bada czy na żółtych kabelkach dostał sygnał, że kotwa przyciągnęła się do zwory. Jeśli nie, to próbuje jeszcze dwukrotnie z prądem 2A. Jeśli nadal jest brak sygnału o "przyssaniu się" kotwy do zwory, to stwierdza awarię i zupełnie wyłącza zasilanie.
    Czy oszukiwałeś sterownik zwierając i białe i chwilę później żółte przewody?
    Może to nie są sygnały typu zwarcie/rozwarcie tylko analogowe i nie da się prosto oszukać tego sterownika, tylko trzeba fizycznie zbliżyć kotwę i pozwolić jej się przyciągnąć do zwory?
    Czy ten wykonawca remontu co miał przyjechać, to coś wymyślił?
  • Poziom 39  
    gkwiatkowski napisał:
    Niech Kolega się nie poddaje! Jeśli sterownik nie jest uszkodzony, to musi dać się to uruchomić.
    Przez dwa dni myślałem o tym i wymyśliłem algorytm działania sterownika.
    Nie mam zapasowej zwory,nie mam na czym pracować.
    Nie rozumiesz pewnych zagadnień.
    Jak będę nad tym pracował, to zrzucą na mnie odpowiedzialność za działanie tej całej "wadliwej zwory" razem z drzwiami.
    Ja mam tylko podłączyć zasilanie z domofonu - i nic więcej.
    Inwestor - spółdzielnia - płaci za to wykonawcy remontu.
    Wykonawca remontu ma odpowiadać za sprzedane przez niego drzwi.
    Działanie tej zwory zależy od idealnego działania drzwi.
    Przy klasycznej zworze, zwora jest w stanie skorygować duże wady drzwi.
  • Poziom 26  
    CYRUS2 napisał:
    gkwiatkowski napisał:
    Niech Kolega się nie poddaje! Jeśli sterownik nie jest uszkodzony, to musi dać się to uruchomić.
    Przez dwa dni myślałem o tym i wymyśliłem algorytm działania sterownika.
    Nie mam zapasowej zwory,nie mam na czym pracować.
    Nie rozumiesz pewnych zagadnień.
    Jak będę nad tym pracował, to zrzucą na mnie odpowiedzialność za działanie tej całej "wadliwej zwory" razem z drzwiami.
    Ja mam tylko podłączyć zasilanie z domofonu - i nic więcej.
    Inwestor - spółdzielnia - płaci za to wykonawcy remontu.
    Wykonawca remontu ma odpowiadać za sprzedane przez niego drzwi.
    Działanie tej zwory zależy od idealnego działania drzwi.
    Przy klasycznej zworze, zwora jest w stanie skorygować duże wady drzwi.


    Jeśli montaż zwory leży w kompetencjach innej osoby, to rzeczywiście lepiej nie ruszać tego problemu, bo potem spółdzielnia będzie mieć bezpodstawne pretensje.
    Dobra stolarka drzwiowa zapewnia idealne działanie drzwi przez wiele lat. Niestety inwestorzy najczęściej wybierają tanich producentów, których drzwi już po 2 latach "opadają na zawiasach" albo w inny sposób deformują się. Nie wiemy jak będzie w tym przypadku.
    Napisz jak zakończy się sprawa uruchomienia tych drzwi.
  • Poziom 39  
    gkwiatkowski napisał:
    Jeśli montaż zwory leży w kompetencjach innej osoby, to rzeczywiście lepiej nie ruszać tego problemu

    Zworę wraz z podłączonymi przewodami zamontował producent drzwi. Zasilanie zwory to 2-żyły 2x1mm2.
    Ja ją wyjąłem bo sądziiłem, że jest niepodłączona.
    Tak wielokrotnie bywało z producentami drzwi.
    Drugiej zwory nie dotykałem.
  • Poziom 39  
    Wykonawca wyregulował zworę.