Oprzewodowanie instalacji oświetleniowej cz. II – jak uniknąć problemów.
W nawiązaniu do tematu powyżej Link przedstawiamy przykładowe rozwiązanie dla tradycyjnej instalacji z łącznikami i puszkami łączeniowymi.
Problem: użycie niewłaściwych przewodów korespondencyjnych pomiędzy łącznikiem a puszką łącznika lub pomiędzy puszką łącznika a oprawą.
W dość sporej ilości instalacji wykorzystuje się żyłę zielono-żółtą jako żyłę fazową, w momencie gdy zapomniało się o odpowiednim przewodzie (np. 4x1,5 lub 5x1,5) do wypustu sufitowego. Wtedy dla przewodu YDY 3x1,5, łącznika dwuklawiszowego i żyrandola dwustrefowego instalacja posiada dwa przewody fazowe (brązowy i zielono-żółty) a także neutralny (niebieski).
Brakuje w takim obwodzie ochrony (poprawnego przewodu ochronnego)!!!.
Jest to sytuacja niedopuszczalna.
Obwodów oświetleniowych (poza łazienką) nie musi chronić wyłącznik różnicowoprądowy, a dodatkowo jedynym zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy, który nie ma szans zadziałania przy podaniu dowolnej fazy na obudowę np. metalowego żyrandola (w klasie I ochronności).
Taki obwód może jedynie pracować z pojedynczym włącznikiem.
Należy pamiętać, że po każdej pracy związanej z połączeniami elektryczny, przed podaniem napięcia, instalację powinien sprawdzić elektryk!
Poniżej przykłady wykonania wraz z rysunkiem obrazującym układ połączeń:
Rysunki połączeń:
Rysunki połączeń nie uwzględniają odgałęzienia zasilania na inne puszki łączeniowe / łączniki.
Przykłady wykonania:

W nawiązaniu do tematu powyżej Link przedstawiamy przykładowe rozwiązanie dla tradycyjnej instalacji z łącznikami i puszkami łączeniowymi.
Problem: użycie niewłaściwych przewodów korespondencyjnych pomiędzy łącznikiem a puszką łącznika lub pomiędzy puszką łącznika a oprawą.
W dość sporej ilości instalacji wykorzystuje się żyłę zielono-żółtą jako żyłę fazową, w momencie gdy zapomniało się o odpowiednim przewodzie (np. 4x1,5 lub 5x1,5) do wypustu sufitowego. Wtedy dla przewodu YDY 3x1,5, łącznika dwuklawiszowego i żyrandola dwustrefowego instalacja posiada dwa przewody fazowe (brązowy i zielono-żółty) a także neutralny (niebieski).
Brakuje w takim obwodzie ochrony (poprawnego przewodu ochronnego)!!!.
Jest to sytuacja niedopuszczalna.
Obwodów oświetleniowych (poza łazienką) nie musi chronić wyłącznik różnicowoprądowy, a dodatkowo jedynym zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy, który nie ma szans zadziałania przy podaniu dowolnej fazy na obudowę np. metalowego żyrandola (w klasie I ochronności).
Taki obwód może jedynie pracować z pojedynczym włącznikiem.
Należy pamiętać, że po każdej pracy związanej z połączeniami elektryczny, przed podaniem napięcia, instalację powinien sprawdzić elektryk!
Poniżej przykłady wykonania wraz z rysunkiem obrazującym układ połączeń:
Rysunki połączeń:
Rysunki połączeń nie uwzględniają odgałęzienia zasilania na inne puszki łączeniowe / łączniki.
Przykłady wykonania: