Stara instalacja CO i wymiana kotła węglowego na gazowy.

melon 11 Cze 2020 09:17 1659 43
  • #31
    melon
    Poziom 26  
    Czy podłączenie tego kotła do widocznej u góry tematu instalacji rurami PP stabi ma sens czy lepiej iść stal.
    W sieci można znaleźć dużo zdjęć instalacji w PP ale to chyba głównie podłogówka gdzie nie są wymagane duże temperatury zasilania.
  • #32
    ewoo
    Poziom 25  
    melon napisał:
    W sieci można znaleźć dużo zdjęć instalacji w PP ale to chyba głównie podłogówka gdzie nie są wymagane duże temperatury zasilania.


    Podłogówkę robi się z "alupexa"
    PP to rura do zgrzewania, wytrzyma temperaturę zasilania. Ja osobiście do takiego podłączenia wybrałbym miedz.
  • #33
    Wojewoda82
    Poziom 24  
    Jeśli nie będziesz dawał na CO notorycznie 70 stopni i więcej w zimie to nie ma obawy, PP stabi wytrzyma spokojnie.
  • #34
    JaroMarko
    Poziom 10  
    Kolego Melon, tak chciałem się podpytać. Czy montaż tego Niedźwiedzia będziesz robił według jakiegoś projektu (albo schematu), jeśli tak to możesz go pokazać. U mnie w domu mam bardzo podobną sytuację w kotłowni jak u ciebie. Grube rury itd. dlatego obserwuję ten wątek i twoje poczynania. W mojej chacie też chcę zamontować ten kocioł Niedźwiedź Condens KKS 24 lub Vaillant Ecovit 5 (jeszcze nie zdecydowałem) Doczytałem w wątku, że zastosujesz odmulacz magnetyczny z separatorem powietrza i zbiornik CWU ACV Smart 130 lub 160l, ale wiesz gdzie będą zamontowane te pozostałe elementy jak naczynie przeponowe i cała armatura obsługująca kotłownię? (dlatego pytam o schemat)
    Czy będziesz stosował jakąś ochronę dla elektroniki kotła i sterownika MiPro?
  • #35
    melon
    Poziom 26  
    Jeden z forumowiczów podesłał mi taki schemat

    Stara instalacja CO i wymiana kotła węglowego na gazowy.

    Jest to przerobiony schemat z bazy schematów Vailanta.
    Z tym że filtr zanieczyszczeń 10e dałbym na wspólny powrót CO i CWU
    Jet tam też widoczny zawór równoważący 9c ale chyba nie jest on potrzebny.
    Przed pompami i po oczywiście zawory odcinające do ewentualnego serwisu pompy.
    Naczynie przeponowe 8e 50l z racji pojemności układu i samego kotła.
    Koledzy zalecają zrobienie podłączenia rurami Cu.
    W instalacji są grzejniki alu i rury stalowe, nie wiem jak to by się zachowywało pod względem korozji elektrolitycznej.
    Z informacji z sieci wynika że pomagają przekładki z brązu.
  • #36
    JaroMarko
    Poziom 10  
    A masz może opis do pozostałych oznaczeń na tym schemacie, np. dla 10c? Czy bloki oznaczone na szaro jako 8d, 8c, 8b to w rzeczywistości jakieś zespolone (np. fabrycznie skręcone) układy? Domyślam się, że to jakieś grupy zaworów, ale czy one występują w sprzedaży już połączone?
  • #38
    JaroMarko
    Poziom 10  
    Dzięki, jak zrobisz kotłownię (kiedy startujesz?) to proszę o jakieś fotki jak to wyszło. Pozdrawiam
  • #39
    ls_77
    Poziom 33  
    Blok 8b, 8c to firmowa grupa bezpieczeństwa Vaillant do zasobników np. 0020060434 0020060434, która zawiera w sobie zawór odcinający, zwrotny i bezpieczeństwa 10 bar.
    Blok 8d to też gotowa grupa bezpieczeństwa do CO 307591 zawiera w sobie manometr, odpowietrznik i zawór bezpieczeństwa 3 bar.
    Oczywiście wszystko można kupić osobno lub innych firm produkujących "gotowce" do kotłowni.
  • #40
    melon
    Poziom 26  
    Mam jeszcze trochę wątpliwości co do cyrkulacji obiegu CWU i zastosowania zaworu termostatycznego i zaworów zwrotnych.
    Producent zasobnika ACV podaje taki schemat w którym nie rozumiem połączenia zaznaczonego zielonym kółkiem (może to jakiś błąd? )

    Stara instalacja CO i wymiana kotła węglowego na gazowy.

    Są jeszcze takie uproszczone schemaciki do znalezienia w sieci które są do siebie podobne ale na pierwszym nie ma zaworu zwrotnego na wyjściu ze zbiornika.

    Stara instalacja CO i wymiana kotła węglowego na gazowy.

    Stara instalacja CO i wymiana kotła węglowego na gazowy.

    Pytanie który schemat zastosować.
  • #41
    hajtaler
    Poziom 20  
    Zastosowanie zaworu mieszającego i cyrkulacji trochę komplikuje sprawę i wymaga zastosowania większej ilości zaworów zwrotnych - wszystko po to żeby zapewnić pracę pompy (żeby nie "mieliła w miejscu" gdy termostat znajdzie się w skrajnych położeniach. Najlepszy chyba schemat podłączenia proponuje producent zaworu termostatycznego Afriso ATM - wymaga aż 5 zaworów zwrotnych
    Stara instalacja CO i wymiana kotła węglowego na gazowy.

    Musisz sobie zadać pytanie czy potrzebujesz ładować zasobnik do tak wysokiej temperatury żeby stosować obniżenie na wyjściu przez zawór termostatyczny - pisałeś wcześniej że masz nieduży pobór wody więc moim zdaniem lepiej ładować zasobnik do temperatury jakiej potrzebujesz na wyjściu i darować sobie zawór termostatyczny. To znacznie ułatwia sprawę
  • #42
    melon
    Poziom 26  
    hajtaler napisał:

    Musisz sobie zadać pytanie czy potrzebujesz ładować zasobnik do tak wysokiej temperatury żeby stosować obniżenie na wyjściu przez zawór termostatyczny - pisałeś wcześniej że masz nieduży pobór wody więc moim zdaniem lepiej ładować zasobnik do temperatury jakiej potrzebujesz na wyjściu i darować sobie zawór termostatyczny. To znacznie ułatwia sprawę


    No tak a co gdy trzeba będzie podgrzać zbiornik żeby usunąć bakterie ?
    W domu jest starsza osoba i boję się ze może się poparzyć.
  • #43
    hajtaler
    Poziom 20  
    Bez przesady- żeby zagnieździły się bakterie to woda w zasobniku by musiała stać kilka dni bez poboru. U siebie podgrzewam dla spokoju sumienia do 70 st raz-dwa razy do roku. Ostrzegam wtedy domowników żeby byli ostrożni i ok. No ale to oczywiście Twoja sprawa
  • #44
    Prof. SpecMiernik
    Poziom 23  
    melon napisał:
    No tak a co gdy trzeba będzie podgrzać zbiornik żeby usunąć bakterie ?

    Zasobników ACV nie trzeba wygrzewać. Nie wiedziałeś o tym?