6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.

adam332 13 Feb 2020 22:52 5349 29
  • #1
    adam332
    Level 10  
    Witam.
    Bardzo proszę o poradę szanownych użytkowników. Jestem nowy na forum. A więc do rzeczy. Wykonanie samodzielne instalacji. W całym domu instalacja zrobiona samodzielnie wiec powinienem sobie też poradzić.
    Mam już Inwerter sieciowy Sofar 6.6KTL-X . Panele jeszcze się rozglądam ale na 100 % będą 320-330W x20szt.
    Konstrukcję na dach kładę w sobotę. Planuję podłączyć panele w dwóch stringach po 10 szt skoro falownik ma taką możliwość. Panele znajdą się na jednej połaci południe-zachód.

    6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.

    6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.












    Dolny string może być trochę wcześniej zacieniony z uwagi na orzech sąsiada ( raczej nie do ruszenia :P) .
    Budynek nowy. Inwerter planuję powiesić w garażu obok istniejącej rozdzielni do celów gospodarczych . W tej rozdzielni znajduje się : główne przyjście przyłącza ziemnego ,uziemienie z wkopanej bednarki przez zakład energetyczny 6 metrów od domu , różnicówka , bezpeczniki na strych i garaż oraz odejście do drugiej rozdzielni na dom.
    Z tego co mi doradziła jedna firma kompletująca zestaw :
    https://www.solarne.info/zestaw-specjalny-dla...-330w-mono-sys-montazowy-na-blache-p-826.html
    muszę mieć :
    Po stronie AC
    2x ogranicznik-przepiec-1000V-DC-panel-fotowoltaiczny .
    Po stronie DC
    Odgromnik 3-fazowy
    Wyłącznik różnicowy 3-fazowy 25A 30mA .
    Moje pytania :
    1. AC Czy nie powinno być jeszcze 4 x Podstawa bezpiecznika ?
    2. DC Wyłącznik różnicowy obok już w istniejącej rozdzielni jest . Czy tak czy inaczej ma/powinien być drugi ?
    3. Czy prawidłowym jest że chcę robić dwa stringi ?
    4. Uziemienie. Czy muszę robić osobny np wbijany czy ten istniejący może być .
    5. Uziemienie konstrukcji i paneli- jaka grubosć przewodu ( do rozdzielni około 8 m)
    6. Jak widać na rysunku krokwie niekoniecznie wychodzą mi przy końcach konstrukcji szczególnie z prawej strony więc będę zmuszony przykręcać śróby do płatew. Wszędzie w instrukcjach systemów mocowań piszą że do krokwi. Jak jest w praktyce ?
    Jeżeli lepiej zainwestować w inne zabezpieczenia to proszę o sugestie. Z góry dziękuję za odpowiedzi .
    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #2
    ksysju
    Level 15  
    Co do 6. to szyn mocować nie będziesz? ( a będziesz, do krokwi mocujesz szyny, do szyn panele )
    5. Dałbym 16
    4. Mnie istniejący by wystarczył
    3. Może być
    2. Nie musi być drugi, nie wiem jak Sofar ma z różnicówką, są inwentery co je wyłączają.
    1. Tak, 3xS16 wystarczy. ( albo coś z rozłącznikiem)
    Te ograniczniki to jak uważasz, budynek niski, bez instalacji piorunochronnej.
    Nie piszesz od kogo masz prąd.
  • #3
    adam332
    Level 10  
    Dziękuję za rady.
    ksysju wrote:
    Te ograniczniki to jak uważasz, budynek niski, bez instalacji piorunochronnej.

    Możesz rozwinąć ? Nie chcę przyoszczędzić bo jednak bezpieczeństwo i w miarę bezawaryjność zalecana ale bez przesady bo budżet też raczej ograniczony.
    ksysju wrote:
    Nie piszesz od kogo masz prąd.

    PGE ,
    Czyli reasumując :
    AC np:
    2x https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-przepiec-t2-1000v-dc-panel-fotowoltai-8723027873
    2x https://allegro.pl/oferta/rozlacznik-bezpiecznik-10x38-1000v-dc-solar-32a-2p-8076677905
    DC ( chyba jednak osobno bym zrobił i tylko wszedł z fazami do rozdzielni) np:
    1x https://allegro.pl/oferta/wylacznik-roznicowopradowy-roznicowka-4p-25a-6562172919
    1x https://allegro.pl/oferta/c-4p-3faz-ogranicznik-ochronnik-przepiec-t2-kl-ii-8586382532
    ?
    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #4
    theo33
    Level 27  
    Tu nazewnictwo napięć DC z AC masz zamienione, ale zastosowałbym

    Po stronie tu akurat DC (stałe napięcie z paneli)
    2x ogranicznik-przepiec-1000V-DC-: zastosuj trzypolowy z iskiernikiem typ 1 + 2 bo dach jest przewodzący, blacha
    I tu możesz dołożyć (chociaż przy pojedynczych stringach nie jest wymagane) 2szt podwójna podstawa bezpiecznika na wkładkę 10x38
    i wkładki 10 lub 12A i te elementy zabudować w oddzielnej skrzynce obok falownika
    Teraz AC (nap. przemienne)
    Ochronnik przepięciowy 4p typ 1+2 chyba że w tej rozdzielni już istnieje
    zabezpieczenie potrójne falownika np. S 303 B16 chociaż dla 6kW to i 10 by wystarczyło i podłączenie przewodem 5x2,5 i to zabudować raczej w tej istniejącej rozdzielni
    Pamiętając aby części wspólne ochronników połączyć przewodem 16 czy też 25 mm² do szyny GSW.
  • #5
    adam332
    Level 10  
    Dziękuję za rady.
    Moja obecna rozdzielnica ( podtynkowa) cierpi na brak miejsc więc będę musiał zastosować dwie skrzynki dla AC i DC. :

    6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.
    6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.


    Czyli tak np. ?? :
    DC
    2x https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-przepie...owoltaiczny-8545239141?fromVariant=8076642871
    2x https://allegro.pl/oferta/rozlacznik-bezpiecznik-10x38-1000v-dc-solar-32a-2p-8076677905
    4x https://allegro.pl/oferta/wkladka-bezpiecznik...bt=23&xsrule&tag=default&xs_layer=ADD_TO_CART
    1 x https://allegro.pl/oferta/rozdzielnica-natynkowa-sn-12-skrzynka-modulowa-8374936893
    AC
    1x https://allegro.pl/oferta/legrand-rx3-wylaczn...-b02628c85ac04ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5
    1x https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-ochronnik-przepiec-3-faz-b-c-t1-t2-4p-7356331025
    1x https://allegro.pl/oferta/rozdzielnia-rozdzielnica-skrzynka-elektryczna-1x8-7197032077

    Jeszcze dopytam z uziemieniem. Obecnie wygląda to tak że między słupem a skrzynką licznikową w ziemi jest bednarka oraz kabel ( około 8m). Od skrzynki licznikowej do domu i tej rozdzielni na fotce idzie już tylko kabel w ziemi. Czy to będzie ok jak wykorzystam podłączając konstrukcję paneli przewodem LGY 16 mm² oraz pozostałe powyższe urządzenia ?
    Dziękuję .
  • #6
    theo33
    Level 27  
    Gdzie jest rozdział PEN, gdzie pomiar, jaki kabel do domu, gdzie szyna GSU.
  • #7
    adam332
    Level 10  
    Na zdjęciu była rozdzielnica do kórej przychodzi kabel ze skrzynki licznikowej . Więc brak rozdziału PEN, brak szyny GSU. Kabel 5x - grubości nie pamiętam na ten moment ..
  • #8
    theo33
    Level 27  
    Jak brak rozdziału to skąd kabel 5x, gdzie ten ochronny z tego kabla jest podłączony, gdzie bednarka jest podłączona.
  • #9
    adam332
    Level 10  
    Już sprawdziłem. Od skrzynki licznikowej do tej rozdzielni z fotki idzie 5x10 . Osoba która mi to robiła twierdzi że rozdział PEN jest w skrzynce licznikowej. Dalej ze skrzynki licznikowej wkopana jest bednarka i kabel ziemny do następnej skrzynki na słupie a potem już linia napowietrzna.
    Bednarka jest podłączona pomiędzy skrzynką licznikową a skrzynką na słupie.
  • #10
    BikeBarian
    Level 23  
    adam332 wrote:
    Już sprawdziłem. Od skrzynki licznikowej do tej rozdzielni z fotki idzie 5x10 . Osoba która mi to robiła twierdzi że rozdział PEN jest w skrzynce licznikowej. Dalej ze skrzynki licznikowej wkopana jest bednarka i kabel ziemny do następnej skrzynki na słupie a potem już linia napowietrzna.
    Bednarka jest podłączona pomiędzy skrzynką licznikową a skrzynką na słupie.


    Oj Oj, masz TN-S ale nie masz swojego uziemienia...ta bednarka od skrzynki do słupa to nie twoje uziemienie.

    Quote:
    4. Uziemienie. Czy muszę robić osobny np wbijany czy ten istniejący może być .

    No musisz bo swojego uziemienia nigdzie nie masz...

    Quote:
    5. Uziemienie konstrukcji i paneli- jaka grubość przewodu ( do rozdzielni około 8 m)

    16mm²

    Quote:
    6. Jak widać na rysunku krokwie niekoniecznie wychodzą mi przy końcach konstrukcji szczególnie z prawej strony więc będę zmuszony przykręcać śruby do płatew. Wszędzie w instrukcjach systemów mocowań piszą że do krokwi. Jak jest w praktyce ?

    Do płatew to nic nie przykręcisz...jeśli masz pełne deskowanie to tutaj można przykręcić a jeśli nie to do łat.
  • #12
    BikeBarian
    Level 23  
    Zalezy jakie masz tam grunty. Jak piaszczyste to i 6m może być za mało a jak gliniaste to i 3m wystarcza. Najlepiej wbić 3m zrobić pomiar i wtedy będzie wiadomo czy wbijać dalej.
  • #13
    anaba255
    Level 26  
    adam332 wrote:
    6. Jak widać na rysunku krokwie niekoniecznie wychodzą mi przy końcach konstrukcji szczególnie z prawej strony więc będę zmuszony przykręcać śróby do płatew. Wszędzie w instrukcjach systemów mocowań

    U mnie krokwie są sztukowane, w połowie dachu jedna jest obok drugiej, nie było możliwości przykręcić szyn w jednej linii do krokwi. Dach jest cały deskowany pod papę, na to łaty i blacha. Od spodu przykręciłem po dodatkowej grubej desce, obok każdej krokwi, do krokwi kawałki blach 10x20 cm z wspawaną śrubą (chyba 10, było to kilka lat temu, więc dobrze nie pamiętam) do blach przez dach dałem pręty gwintowane, żeby było na nich łatwo wypoziomować konstrukcję. Pręty tak ustawiłem, żeby wychodziły na "górkach" blachy trapezowej, by woda po nich spływała, wszystko zabezpieczyłem uszczelniaczem dekarskim.
    6 lat, konstrukcja wytrzymała mocne wiatry, jest stabilna, nie słychać, żeby na wietrze pracowała, nic nie cieknie. Obawiałem się, że pręty będą korodować na styku z konstrukcją z aluminium/nierdzewka, pomalowałem chlorokałczukiem, nie widać rdzy.
    Było trochę zabawy, ale to się robi na lata, lepiej raz a solidnie, koszt niewielki.
  • #14
    adam332
    Level 10  
    U mnie jest glina wszędzie wiec raczej 3m kupię.
  • #15
    adam332
    Level 10  
    Witam
    Instalacja zgodnie z radami jest już wykonana w 70 procentach. Proszę o sprawdzenie schematu do zgłoszenia w PGE. Mniej więcej tak to będzie podłączone:
    6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.
  • #17
    adam332
    Level 10  
    Nie. Jest to jedyny który wykonałem w Sobotę. Bednarka tak jak pisałem wcześniej jest za licznikiem wykonana przez zakład elektryczny.
  • #18
    theo33
    Level 27  
    adam332 wrote:
    Witam
    Instalacja zgodnie z radami jest już wykonana w 70 procentach. Proszę o sprawdzenie schematu do zgłoszenia w PGE. Mniej więcej tak to będzie podłączone:
    6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.


    Uwagi
    -Niepotrzebnie zasilanie falownika jest z wył. różnicowo-prądowego i jest wspólne z zasilaniem instalacji odbiorczej budynku
    -W złączu kablowym rozł. nadpr.20A to raczej jest montowany przed licznikiem, patrząc od strony zasilania
  • #19
    adam332
    Level 10  
    theo33 wrote:
    -Niepotrzebnie zasilanie falownika jest z wył. różnicowo-prądowego i jest wspólne z zasilaniem instalacji odbiorczej budynku

    Ok. Najlepiej było by przed Równicką tylko trochę nie mam miejsca w rozdzielni. Spróbuje coś wymyślić.
    theo33 wrote:
    -W złączu kablowym rozł. nadpr.20A to raczej jest montowany przed licznikiem, patrząc od strony zasilania

    Całkiem możliwe ze jest tak jak mówisz. Nie sprawdzałem tego a bazą był rysunek w Autocad kolegi z innego tematu.
  • #20
    adam332
    Level 10  
    Witam Ponownie,
    Inwestycja zakończona początkiem Marca. Testy wypadły ok. z PV1 jest 351V i z PV2 351V . Już ponad dwa tygodnie czekam na wymianą licznika z PGE i mam wrażenie że sobie jeszcze poczekam. Certyfkat możliwości przyłączenia otrzymałem 17 .04. 2020 . Panowie z rejonu poinformowali tylko że liczników brak na stanie i nie wiadomo kiedy dostawa ale że mają miesiąc .....
    Eh cały miesiąc bez produkcji a warunki dopisują Ehhh.
  • #21
    AT PRO
    Level 18  
    Włączałeś próbnie całość? Jeśli tak to jak wypadło?
  • #22
    adam332
    Level 10  
    6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.

    Zrzut z aplikacji powyżej. Instalacja chodziła w sumie chwilkę wiec i wynik mizerny.
  • #23
    AT PRO
    Level 18  
    Do jakiej mocy dociągnął falownik przy próbie?
    Ja skończyłem u siebie na falowniku Sofar 3.3 ktl-x i 3.6 kW w panelach (9x400W) jeden string, dopiero idzie do zgłoszenia.
    Wczoraj w południe, panele w kierunku południowym przy próbie osiągnęło 2.75 kW mocy oddawanej. Czyli praktycznie sprawność paneli w warunkach NOCT. Dzisiaj rano o 8 nie włączałem całości tylko DC, napięcie na stringu 420V brak bezpośredniego nasłonecznienia, ciekawe ile by osiągnęło.
  • #24
    adam332
    Level 10  
    Tak to wygląda z dziś po godzinie pracy :
    6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia. 6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia. 6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.

    Trochę mnie zastanawia parametr impedancja izolacji i duża różnica między PV 1 a PV 2
  • #26
    adam332
    Level 10  
    BikeBarian wrote:
    Ja bym bardziej się martwił wysokimi napięciami na poszczególnych fazach...250V to już na granicy wyłączania się układu.

    A czy mogę coś z tym zrobić ?
  • #27
    BikeBarian
    Level 23  
    Monitorować sytuację i jeśli będzie ci się instalacja PV wyłączała z powodu zbyt dużego napięcia w sieci to wtedy zgłosić problem do ZE. Możliwe ze jesteś na końcu linii albo jest duzo innych użytkowników PV w okolicy albo transformator za mały.
  • #28
    AT PRO
    Level 18  
    Na końcu linii miałby raczej niskie. Sprawdziłem u siebie, mieszkam na końcu linii. Było 2 godziny temu 240, 239 i 229 na jednej fazie.
  • #30
    3301
    Level 30  
    Bardzo ładnie, wykres majowy jest całkiem podobny do moich, południe Polski Kr