6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.

13 Lut 2020 22:52 369 13
  • Poziom 9  
    Witam.
    Bardzo proszę o poradę szanownych użytkowników. Jestem nowy na forum. A więc do rzeczy. Wykonanie samodzielne instalacji. W całym domu instalacja zrobiona samodzielnie wiec powinienem sobie też poradzić.
    Mam już Inwerter sieciowy Sofar 6.6KTL-X . Panele jeszcze się rozglądam ale na 100 % będą 320-330W x20szt.
    Konstrukcję na dach kładę w sobotę. Planuję podłączyć panele w dwóch stringach po 10 szt skoro falownik ma taką możliwość. Panele znajdą się na jednej połaci południe-zachód.
    6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.

    6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.







    Dolny string może być trochę wcześniej zacieniony z uwagi na orzech sąsiada ( raczej nie do ruszenia :P) .
    Budynek nowy. Inwerter planuję powiesić w garażu obok istniejącej rozdzielni do celów gospodarczych . W tej rozdzielni znajduje się : główne przyjście przyłącza ziemnego ,uziemienie z wkopanej bednarki przez zakład energetyczny 6 metrów od domu , różnicówka , bezpeczniki na strych i garaż oraz odejście do drugiej rozdzielni na dom.
    Z tego co mi doradziła jedna firma kompletująca zestaw :
    https://www.solarne.info/zestaw-specjalny-dla...-330w-mono-sys-montazowy-na-blache-p-826.html
    muszę mieć :
    Po stronie AC
    2x ogranicznik-przepiec-1000v-dc-panel-fotowoltaiczny .
    Po stronie DC
    Odgromnik 3-fazowy
    Wyłącznik różnicowy 3-fazowy 25A 30mA .
    Moje pytania :
    1. AC Czy nie powinno być jeszcze 4 x Podstawa bezpiecznika ?
    2. DC Wyłącznik różnicowy obok już w istniejącej rozdzielni jest . Czy tak czy inaczej ma/powinien być drugi ?
    3. Czy prawidłowym jest że chcę robić dwa stringi ?
    4. Uziemienie. Czy muszę robić osobny np wbijany czy ten istniejący może być .
    5. Uziemienie konstrukcji i paneli- jaka grubosć przewodu ( do rozdzielni około 8 m)
    6. Jak widać na rysunku krokwie niekoniecznie wychodzą mi przy końcach konstrukcji szczególnie z prawej strony więc będę zmuszony przykręcać śróby do płatew. Wszędzie w instrukcjach systemów mocowań piszą że do krokwi. Jak jest w praktyce ?
    Jeżeli lepiej zainwestować w inne zabezpieczenia to proszę o sugestie. Z góry dziękuję za odpowiedzi .
    Pozdrawiam
  • Pomocny post
    Poziom 12  
    co do 6. to szyn mocować nie będziesz? ( a będziesz, do krokwi mocujesz szyny, do szyn panele )
    5. dał bym 16
    4. mi by istniejący wystarczył
    3. może być
    2. nie musi być drugi, nie wiem jak Sofar ma z różnicówką, są inwentery co je wyłączają.
    1. Tak, 3xS16 wystarczy. ( albo coś z rozłącznikiem)

    Te ograniczniki to jak uważasz, budynek niski, bez instalacji piorunochronnej.

    Nie piszesz od kogo masz prąd.
  • Poziom 9  
    Dziękuję za rady.
    ksysju napisał:
    Te ograniczniki to jak uważasz, budynek niski, bez instalacji piorunochronnej.

    Możesz rozwinąć ? Nie chcę przyoszczędzić bo jednak bezpieczeństwo i w miarę bezawaryjność zalecana ale bez przesady bo budżet też raczej ograniczony.
    ksysju napisał:
    Nie piszesz od kogo masz prąd.

    PGE ,
    Czyli reasumując :
    AC np:
    2x https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-przepiec-t2-1000v-dc-panel-fotowoltai-8723027873
    2x https://allegro.pl/oferta/rozlacznik-bezpiecznik-10x38-1000v-dc-solar-32a-2p-8076677905
    DC ( chyba jednak osobno bym zrobił i tylko wszedł z fazami do rozdzielni) np:
    1x https://allegro.pl/oferta/wylacznik-roznicowopradowy-roznicowka-4p-25a-6562172919
    1x https://allegro.pl/oferta/c-4p-3faz-ogranicznik-ochronnik-przepiec-t2-kl-ii-8586382532
    ?
    Pozdrawiam
  • Pomocny post
    Poziom 18  
    Tu nazewnictwo napięć DC z AC masz zamienione, ale zastosowałbym

    Po stronie tu akurat DC (stałe napięcie z paneli)
    2x ogranicznik-przepiec-1000v-dc-: zastosuj trzypolowy z iskiernikiem typ 1 + 2 bo dach jest przewodzący, blacha
    I tu możesz dołożyć (chociaż przy pojedynczych stringachnie jest wymagane) 2szt podwójna podstawa bezpiecznika na wkładkę 10x38
    i wkładki 10 lub 12A i te elementy zabudować w oddzielnej skrzynce obok falownika
    Teraz AC (nap. przemienne)
    ochronnik przepięciowy 4p typ 1+2 chyba że w tej rozdzielni już istnieje
    zabezpieczenie potrójne falownika np. S 303 B16 chociaż dla 6kW to i 10 by wystarczyło i podłączenie przewodem 5x2,5 i to zabudować raczej w tej istniejącej rozdzielni
    Pamiętając aby części wspólne ochronników połączyć przewodem 16 czy też 25 mm2 do szyny GSW
  • Poziom 9  
    Dziękuję za rady.
    Moja obecna rozdzielnia ( podtynkowa) cierpi na brak miejsc więc będę musiał zastosować dwie skrzynki dla ac i dc. :
    6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.
    6kW+20 x 330W mono Sofar 6.6KTL-X - Zabezpieczenia.

    Czyli tak np. ?? :
    DC
    2x https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-przepie...owoltaiczny-8545239141?fromVariant=8076642871
    2x https://allegro.pl/oferta/rozlacznik-bezpiecznik-10x38-1000v-dc-solar-32a-2p-8076677905
    4x https://allegro.pl/oferta/wkladka-bezpiecznik...bt=23&xsrule&tag=default&xs_layer=ADD_TO_CART
    1 x https://allegro.pl/oferta/rozdzielnica-natynkowa-sn-12-skrzynka-modulowa-8374936893
    AC
    1x https://allegro.pl/oferta/legrand-rx3-wylaczn...-b02628c85ac04ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5
    1x https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-ochronnik-przepiec-3-faz-b-c-t1-t2-4p-7356331025
    1x https://allegro.pl/oferta/rozdzielnia-rozdzielnica-skrzynka-elektryczna-1x8-7197032077
    Jeszcze dopytam z uziemieniem. Obecnie wygląda to tak że między słupem a skrzynką licznikową w ziemi jest bednarka oraz kabel ( około 8m). Od skrzynki licznikowej do domu i tej rozdzielni na fotce idzie już tylko kabel w ziemi. Czy to będzie ok jak wykorzystam podłączając konstrukcję paneli przewodem LGY 16 mm2 oraz pozostałe powyższe urządzenia ?
    Dziękuję .
  • Poziom 18  
    Gdzie jest rozdział PEN, gdzie pomiar, jaki kabel do domu, gdzie szyna gsu
  • Poziom 9  
    Na zdjęciu była rozdzielnia do kórej przychodzi kabel ze skrzynki licznikowej . Więc brak rozdziału PEN, brak szyny GSU. Kabel 5x - grubości nie pamiętam na ten moment ..
  • Poziom 18  
    Jak brak rozdziału to skąd kabel 5x, gdzie ten ochronny z tego kabla jest podłączony, gdzie bednarka jest podłączona
  • Poziom 9  
    Już sprawdziłem. Od skrzynki licznikowej do tej rozdzielni z fotki idzie 5x10 . Osoba która mi to robiła twierdzi że rozdział PEN jest w skrzynce licznikowej. Dalej ze skrzynki licznikowej wkopana jest bednarka i kabel ziemny do następnej skrzynki na słupie a potem już linia napowietrzna.
    Bednarka jest podłączona pomiędzy skrzynką licznikową a skrzynką na słupie.
  • Poziom 19  
    adam332 napisał:
    Już sprawdziłem. Od skrzynki licznikowej do tej rozdzielni z fotki idzie 5x10 . Osoba która mi to robiła twierdzi że rozdział PEN jest w skrzynce licznikowej. Dalej ze skrzynki licznikowej wkopana jest bednarka i kabel ziemny do następnej skrzynki na słupie a potem już linia napowietrzna.
    Bednarka jest podłączona pomiędzy skrzynką licznikową a skrzynką na słupie.


    Oj Oj, masz TN-S ale nie masz swojego uziemienia...ta bednarka od skrzynki do słupa to nie twoje uziemienie.

    Cytat:
    4. Uziemienie. Czy muszę robić osobny np wbijany czy ten istniejący może być .

    No musisz bo swojego uziemienia nigdzie nie masz...

    Cytat:
    5. Uziemienie konstrukcji i paneli- jaka grubość przewodu ( do rozdzielni około 8 m)

    16mm2

    Cytat:
    6. Jak widać na rysunku krokwie niekoniecznie wychodzą mi przy końcach konstrukcji szczególnie z prawej strony więc będę zmuszony przykręcać śruby do płatew. Wszędzie w instrukcjach systemów mocowań piszą że do krokwi. Jak jest w praktyce ?

    Do płatew to nic nie przykręcisz...jeśli masz pełne deskowanie to tutaj można przykręcić a jeśli nie to do łat.
  • Poziom 19  
    Zalezy jakie masz tam grunty. Jak piaszczyste to i 6m może być za mało a jak gliniaste to i 3m wystarcza. Najlepiej wbić 3m zrobić pomiar i wtedy będzie wiadomo czy wbijać dalej.
  • Poziom 21  
    adam332 napisał:
    6. Jak widać na rysunku krokwie niekoniecznie wychodzą mi przy końcach konstrukcji szczególnie z prawej strony więc będę zmuszony przykręcać śróby do płatew. Wszędzie w instrukcjach systemów mocowań

    U mnie krokwie są sztukowane, w połowie dachu jedna jest obok drugiej, nie było możliwości przykręcić szyn w jednej linii do krokwi. Dach jest cały deskowany pod papę, na to łaty i blacha. Od spodu przykręciłem po dodatkowej grubej desce, obok każdej krokwi, do krokwi kawałki blach 10x20 cm z wspawaną śrubą (chyba 10, było to kilka lat temu, więc dobrze nie pamiętam) do blach przez dach dałem pręty gwintowane, żeby było na nich łatwo wypoziomować konstrukcję. Pręty tak ustawiłem, żeby wychodziły na "górkach" blachy trapezowej, by woda po nich spływała, wszystko zabezpieczyłem uszczelniaczem dekarskim.
    6 lat, konstrukcja wytrzymała mocne wiatry, jest stabilna, nie słychać, żeby na wietrze pracowała, nic nie cieknie. Obawiałem się, że pręty będą korodować na styku z konstrukcją z aluminium/nierdzewka, pomalowałem chlorokałczukiem, nie widać rdzy.
    Było trochę zabawy, ale to się robi na lata, lepiej raz a solidnie, koszt niewielki.
  • Poziom 9  
    U mnie jest glina wszędzie wiec raczej 3m kupię.