Dobór średnicy przewodów na podstawie wartości prądu

jari17 16 Feb 2020 22:13 579 13
  • #1
    jari17
    Level 6  
    Witam,
    chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób powinienem dobrać/liczyć grubość przewodów (mm2) znając wartość prądu, który będzie tam przepływać.
    Znalazłem w internecie wiele tabel z AWG. Jednak każda prezentuje inne wartość przypisane do danego AWG. Nawet mm2 dla różnych tabel są różnie przypisane do danego AWG.
    Przewody będę dobierać w instalacji przemysłowej 24V.
  • Helpful post
    #2
    sebek3
    Level 29  
    Średnio ok. 8A na 1mm?, ale dochodzą też takie czynniki jak długość przewodów, a co się z tym wiąże spadek napięcia.
  • #4
    Brivido

    Level 33  
    Jeśli chodzi o instalacje to najpierw należy dobrać bezpiecznik do tego płynącego prądu, a dopiero do bezpiecznika odpowiedni przekrój przewodu.
  • #5
    jari17
    Level 6  
    Załóżmy. Mam urządzenie (nie indukcyjne) pobierające 340mA. Bezpiecznik dobieram z zapasem. Czytałem gdzieś o zasadzie, że powinno to być 20% zapasu. Wychodzi mi bezpiecznik ok 400mA. Czy takie podejście jest słuszne?? I czy wtedy przewód też dobieram na 400mA?
    Czyli będzie:
    8A -> 1mm2
    1A -> 0,13mm2 (czyli już cieniutki)
    Więc dał bym 0,2mm2

    Czy takie podejście jest słuszne?? Proszę o uwagi i ew. korektę.
  • #7
    jari17
    Level 6  
    -Zasialanie DC 24V.
    -sterownik PLC
    -szafa sterownicza
  • Helpful post
    #8
    kkas12
    Level 43  
    A pod zaciski jaki przekrój można przyłączyć?
    Nie baw się w aptekarza. Te przekroje poniżej 1mm to sensu żadnego nie mają.
    Przypadkowym ruchem możesz je przerwać.
    Co stoi na przeszkodzie by przekrój 1mm2 zastosować?
  • #9
    jari17
    Level 6  
    Tak, racja bez sensu z tym 0,2mm2. 1mm2 jest ok.
    Dopytam jeszcze:
    -czy moja metoda doboru bezpiecznika jest słuszna (+20%)
    -w jakich przypadkach metoda 1mm2 -> 8A może okazać się błędna?
  • #10
    GK
    Level 24  
    jari17 wrote:
    -czy moja metoda doboru bezpiecznika jest słuszna (+20%)

    Powinno się dobierać pierwszy większy dostępny w szeregu bezpieczników.
    jari17 wrote:
    -w jakich przypadkach metoda 1mm2 -> 8A może okazać się błędna?

    Jeżeli impedancja pętli zwarcia wyjdzie za duża.
  • #11
    CYRUS2
    Level 42  
    jari17 wrote:
    -czy moja metoda doboru bezpiecznika jest słuszna (+20%)
    Może być zła.
    Przy 24V płyną duże prądy i istotne są % spadki napięcia na przewodach.
  • #12
    elpapiotr
    Electrician specialist
    CYRUS2 wrote:
    jari17 wrote:
    -czy moja metoda doboru bezpiecznika jest słuszna (+20%)
    Może być zła.
    Przy 24V płyną duże prądy i istotne są % spadki napięcia na przewodach.

    Przecież autor podał - 340 mA. Albo 0,34 A. Proszę czytać ze zrozumieniem.
  • #13
    CYRUS2
    Level 42  
    jari17 wrote:
    Wychodzi mi bezpiecznik ok 400mA. Czy takie podejście jest słuszne?? I czy wtedy przewód też dobieram na 400mA?
    Czyli będzie:
    8A -> 1mm2
    1A -> 0,13mm2 (czyli już cieniutki)
    Więc dał bym 0,2mm2
    Przewody w instalacji to nie są przewody w urządzeniu.
    Dlatego zaleca siei najmniejszy przekrój 1,5mm2.
    Ze względów mechanicznych.
    jari17 wrote:
    Wychodzi mi bezpiecznik ok 400mA.
    Co ma zabezpieczać ten bezpiecznik ?
    Przewód, zasilacz czy odbiorniki ?
    Bezpiecznik dobiera się do tego, co ma zabezpieczać.
  • #14
    Shadowix
    Level 30  
    CYRUS2 wrote:
    Dlatego zaleca siei najmniejszy przekrój 1,5mm2.

    W szafach sterowniczych przekrój minimalny przewodów ustala producent / projektant. W większości przypadków od 0,5 do 1 mm przekroju. Szyny prądowe 24V przy dużych szafach są większymi przekrojami do zabezpieczeń. A od nich już w zależności od zabezpieczenia, poboru prądu i długości linii.
    Autorze, zastosuj minimalnie 0,75mm i zabezpiecz 0,5A, chyba że przewidujesz dodatkowe kanapki to adekwatnie do prądu całości.
    CYRUS2 wrote:
    Co ma zabezpieczać ten bezpiecznik ?

    Mnie zawsze uczyli, że bezpiecznik zabezpiecza instalacje. Osobne zabezpieczenia na 24V w automatyce mają przeciwdziałać braku zasilania w innych elementach składowych i ułatwiać znalezienie usterki.