Satel Perfecta 16 + PIR Paradox PRO + Satel B-2 + SL-550

zabsi 18 Feb 2020 14:49 3318 10
Optex
  • #1
    zabsi
    Level 10  
    Witam,
    Panowie chciałbym się doradzić i skorzystać z Waszej fachowej pomocy. Otóż chciałbym zamontować system alarmowy w domku letniskowym ,który w obecnej chwili wykańczam. Jestem na etapie wykonywania instalacji i okablowanie będę wykonywał na dniach przewodem 8x0,5 ,chciałbym się Was poradzić czy znaleziony przeze mnie zestaw jest Ok? Domek ma 26m2 powierzchni (drzwi wejściowe + podwójne okno typu tarasowe). Zależy mi na powiadomieniach GSM.

    Link

    Czy taki zestaw będzie wystarczający po dołożeniu 2 kontaktronów? Czy może macie inne lepsze rozwiązania? Nadmienię, że budżet to max. 800zł, a alarm chcę zainstalować samodzielnie.

    Z góry będę wdzięczny za pomoc i sugestie.

    Pozdrawiam
  • Optex
  • #2
    LouWw
    Level 14  
    Jeżeli chcesz to zrobić jak należy to braknie ci lini dozorowych, 2 czujki + 2 kontaktrony + linia sabotażowa z manipulatora + linia sabotażowa z sygnalizatora i linia sabotażowa z obudowy, wychodzi 7 link dozorowych.

    Można w ostateczności spiąć wszystkie sabotaże razem i zrobić na jednej.

    Osobiście wolał bym dołożyć parę złotych i kupić już perfecte 16, masz już wbudowany moduł GSM i masz aplikację do obsługi alarmu z której możesz zazbrajac alarm i rozbrajać, historię zdarzeń itp.
    Link
  • Optex
  • #3
    zabsi
    Level 10  
    Witam

    Dzięki podpowiedzi zdecydowałem się jednak zakupić Perfecte 16. Przekonała mnie możliwość obsługi przez aplikację oraz zintegrowany moduł GSM i oczywiście większa liczba wejść.
    W związku z tym postanowiłem trochę rozbudować system o kontaktrony Satela. Miałoby to teraz wyglądać tak, że kontaktron B-3 wyląduje na drzwiach wejściowych i do tego czujka pir P1 i te dwa wejścia z ustawionym opóźnieniem czasu, drugie pomieszczenie w dwóch oknach kontaktrony B-2 i druga czujka pir P2 z natychmiastowym alarmem.
    Okablowanie już wykonałem przewodem 8x0,5, żeby mieć w zapasie wolne żyły na wszelki wypadek. Chciałbym teraz uruchomić całość systemu na stole roboczym, zanim wyląduje docelowo w domku. Narysowałem wstępnie schemat podłączenia, ale byłbym bardzo wdzięczny za pomoc i ewentualne sugestie co poprawić i w jaki sposób. Robię to pierwszy raz, starałem się prześledzić forum, aby dowiedzieć się jak najwięcej i uniknąć błędów, ale największą niepewność mam co do podłączenia sygnalizatora SL-550 i kontaktronów (EOL/NC). Czujki PIR podłączam 2EOL/NC.
    I jeszcze jedno pytanie, czy jeśli zaprogramuję centralę na stole, to po utracie zasilania i ponownym jej montażu już w docelowym domku ustawienia zostaną w pamięci?
    Z góry dziękuję za pomoc.

    Satel Perfecta 16 + PIR Paradox PRO + Satel B-2 + SL-550
  • #4
    LouWw
    Level 14  
    Kontaktrony najlepiej zrobić w 2eol, tak samo sygnalizator, ewentualnie sygnalizator zrobić w eol.
    Satel Perfecta 16 + PIR Paradox PRO + Satel B-2 + SL-550

    Tu masz schemat do kontaktronów ale tak samo podłączasz styki tmp w sygnalizatorze.

    Co do schematu sygnalizatora to masz schemat w wersji z akumulatorem, jeżeli zamawiałeś sprzęt z linku z allegro nie sądzę że w tej cenie dali taki sygnalizator więc pewnie masz zwykły a tak są styki +SA- i +SO- które odpowiadają za akustykę i optykę.
    Można je razem pod jednego outa podłączyć bo i tak pewnie sygnalizator ma wyć i migać podczaszy alarmu.


    Co do pamięci to nie straci nic poza godzina i datą bo perfecta chyba nie miała bakterii do podtrzymania zegara ale nie pamiętam dokładnie. Jednak to nie zmienia faktu że nic nie stracisz z ustawień.
  • #5
    zabsi
    Level 10  
    Fakt, sygnalizator jest bez własnego zasilania na aku. Pomyliłem rysunek z instrukcji centrali, tam jest tak jak napisałeś +SA- i +SO-, czyli rozumiem, że łączę mój +TR i -TR oraz +12V i -12V do wyjścia +OUT1- ?
    Naniosłem zmiany na schemat z zastosowaniem dwóch oporników do kontaktronów i sabotażu sygnalizatora tak, aby zgodnie z sugestią zrobić wszystko w 2EOL/NC. Pytanie czy teraz będzie OK?
    Rozumiem, że oporniki od kontaktronów wpinam w szynę na centrali i mogę połączyć Z1 z COM i z Z1 na kontaktron? Satel Perfecta 16 + PIR Paradox PRO + Satel B-2 + SL-550
  • #6
    LouWw
    Level 14  
    Tak styki +SA- i +SO- możesz razem podłączyć do out1, co do rezystorów to muszą być przy kontaktronie, bo jak ktoś uszkodzi kabel za rezystorami to nie będzie sabotażu.
    A co do styków com to wszystkie na centrali są wspólne więc nie ma znaczenia gdzie podepniesz com z danej linii dozorowej.
  • #7
    zabsi
    Level 10  
    Podłączyłem centralę na stole z dwiema czujkami PIR, szyfratorem i Sygnalizatorem. Syrenkę zrobiłem według zaleceń w 2EOL/NC poprzez opornik 1,1k między GND a TMP, oraz drugi opornik 1,1k na wyjściu z TMP.
    Ale mam problem z podłączeniem według schematu powyżej, mianowicie po podłączeniu +TR- i +12V- do wyjścia +OUT- sygnalizator działa tzn. po uzbrojeniu i naruszeniu linii alarm się uruchamia( świeci i piszczy), natomiast po podłączeniu dodatkowo GND do COM oraz TMP do Z8 syrena wyje cały czas. GND do COM powoduje, że w syrenie jest stała "masa" i wpięcie tylko do +Out1 powoduje, że odrazu wyje na stałe. Próbowałem zmienić polaryzację, ale na OUT1 pojawia się lub znika "masa", a tutaj przy wpiętym sabotażu jest ona stała.
    Zależy mi na tym aby sabotaż funkcjonował.
    Z kolei jak odepnę GND z COM, syrenka działa poprawnie lecz nie funkcjonuje sabotaż...
    Nie mam pojęcia już jak to podpiąć aby funkcjonowało poprawnie.
    Resztę ustawień ogarnąłem programem Perfecta SOft.
  • #8
    LouWw
    Level 14  
    Masz zapewne dwa styki tmp w sygnalizatorze, podłącz to tak jak na zdjęciu. Satel Perfecta 16 + PIR Paradox PRO + Satel B-2 + SL-550
    Wejście w centrali dowolne
  • #9
    zabsi
    Level 10  
    Mam styki w sygnalizatorze jak poniżej
    Satel Perfecta 16 + PIR Paradox PRO + Satel B-2 + SL-550

    Teraz mnie zastanawia czy ten sabotaż działa bez wewnętrznego akumulatora tak jak pisze w instrukcji SL-550
    Satel Perfecta 16 + PIR Paradox PRO + Satel B-2 + SL-550

    Podłączenie GND i TMP wykonałem tak jak pokazałeś na schemacie na opornikach 1,1k i w centrali wejście Z8 ustawione na 2EOL/NC - sabotażowa24h

    Natomiast wyjście OUT1 ustawione jako sygnalizator zewnętrzny lub Alarm do strefy 1 w sterowaniu polaryzacji +

    W programie Perfecta Soft nie zauważyłem ustawień aby dało się wysterować PLUSEM+
  • #10
    User removed account
    Level 1  
  • #11
    zabsi
    Level 10  
    Ok, poradziłem sobie. Mianowicie styki +12V i -12V połączone do +OUT1-, styki +TR i -TR podłączone do +OUT2-. Tak jak podaje instrukcja centrali w przypadku sygnalizatora bez wspomagania AKU.
    Natomiast stycznik wewnętrzny sygnalizatora podłączyłem bezpośrednio do centrali w sekwencji 2EOL/NC, a nie podłączałem go do płytki sygnalizatora. Działą teraz tak jak styczniki sabotażu obudowy centrali.
    Reszta skonfigurowana i funkcjonuje :-)