chojinka wrote: Zauważyłem że poziom wody się zwiększa i wychodzi ponad normę ciśnienie, nawet 3.6 bara, po czym prawdopodobnie zawór upuszcza wodę i się nie zamyka, rano było 0.0 bara.
no to już podałeś jakiś konkret i zacząłeś coś robić w temacie, bo tego mi brakowało.
Czyli wszystko wskazuje, że nie masz problemu z wyciekiem z instalacji c.o. ale problem z rosnącym ciśnieniem, w efekcie zawór bezpieczeństwa popuszcza i woda leci wężem do kanalizy.
Najczęściej jest to problem braku odpowiedniego ciśnienia powietrza w naczyniu przeponowym.
Brak ciśnienia może być efektem kilku rzeczy:
- upływającego czasu i samoczynnym ubytkiem powietrza, analogicznie jak dętka w rowerze też z czasem spada ciśnienie powietrza.
Rozwiązanie to napompowanie naczynia pompką samochodową.
- uszkodzonego zaworka, który przepuszcza powietrze szybciej niż to normalnie powinno mieć miejsce.
Rozwiązanie to wymiana zaworka na nowy, taki sam jak w kole samochodowym
- uszkodzonej przepony co kwalifikuje całe naczynie do wymiany na nowe.
Resztę przypadków dot. wzrostu ciśnienia opisał VPS.
W każdym bądź razie masz spore szanse, że winne jest naczynie przeponowe i brak powietrza z powodu upływającego czasu co jest najprostszym problemem do rozwiązania. Naczynie powinno być cyklicznie sprawdzane i ewentualnie ciśnienie powietrza powinno być uzupełnianie.
Sprawdzenie naczynia powinien zrobić serwisant przy przeglądzie rocznym ale to w teorii, bo w praktyce bywa różnie.