Drogie toto i dlatego się tym nigdy nie interesowałem. Jeśli tam jest ESP82XX to na pewno będzie działać na Tasmota.
Swoją drogą polecam tańszą alternatywę 3 sztuki pzem-004 v3.0 i Tasmota
Tak nie ma wi-fi.Sam moduł komunikuje się przez UART z ESP8266. Może być nawet ESP-01
Polecam wersję 3.0 ponieważ dobrze pracuje na LVTTL i ma diody migające gdzie od razu widać czy jest komunikacja. Poprzednie wersje trzeba było odrobinkę modyfikować. Czyli zmieniać rezystory na przy optocouplerach.
Ponadto wersja 3.0 pokazuje częstotliwość sieci.
Podłącza się prosto: rx-tx tx-rx masa i zasilanie 3,3V Przy większej ilości podłączanych PZEM-004 do jednego UARTu trzeba dać diody BAT45 według schematu gdzieś na githubie. Jak znajdę to zamieszczę.
Konfiguracja podstawowa polega na wklejeniu poniższego wiersza do konfiguracji template:
Dla wersji 3.0 będzie to:
{"NAME":"HW-655 PZEM","GPIO":[0,62,0,98,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
Lub ręcznemu wyborowi w konfiguracji modułu generic w Tasmota .
Dzięki PZEM-004T otrzymujemy odczyty:
Napięcia, prądu, mocy czynnej, biernej, pozornej i cos fi. Ponadto zlicza kilowatogodziny dzisiaj i total. Po mqtt wysyłamy sobie gdzie chcemy.
Jak by co to służę pomocą.
A tak to mniej więcej wygląda. To starsza wersja, która nie pokazuje częstotliwości.
... Przy większej ilości podłączanych PZEM-004 do jednego UARTu trzeba dać diody BAT45 według schematu gdzieś na githubie. Jak znajdę to zamieszczę.
...
Jak znajdziesz to zamieść Co do reszty to już zdążyłem "wygooglać" ale rzetelna informacja na Elce się przyda.
Tak to ten rysunek. Kiedy połączenie wielu na jednym UART dopiero raczkowało i były problemy, to ja robiłem na trzech osobnych ESP-01. Teraz już działa dobrze. Ale ESP-01 są tanie więc się przyzwyczaiłem i nadal tak robię.
Z istotnych rzeczy to by odczyty były prawidłowe to zasilanie PZEMa musi być z tej samej fazy na której nałożony jest transformator prądowy. Inaczej wskazania mocy i cos fi są niepoprawne. Oczywista oczywistość ale byłem głęboko zdziwiony widząc cos fi na poziomie 0,2.
A to przykładowe dane wysłane do Influxdb i wyświetlone w Grafanie:
Ok uściślając PZEM-004 ma dwa zasilania. Jedno główne poprzez zaciski AC które pełni również funkcję pomiaru napięcia oraz kąta przesunięcia fazowego. Drugie zasilanie to niskonapięciowe zasilanie jedynie układów optoizolacji.
Robiąc trzy sztuki obok siebie musimy każdą sztukę zasilić z innej fazy. Następnie zakładamy transformator prądowy na tę samą fazę co jest podłączona do zacisku AC. Od strony niskiego napięcia to nie ma znaczenia, bo to tylko zasilanie transoptorów. Ja zasilam je ze wspólnego zasilacza 3,3V z którego zasilam wszystkie PZEMy i ESP8266.
Erbit wrote:
Co takiego masz opomiarowane, że bieżący pobór wynosi ponad 9kW
To i tak mały pobór. Nie mogę powiedzieć konkretnie co. Jest to rodzaj działalności rolniczej.
Pamiętaj też, by podłączaniu trzech PZEM-004 do jednego UARTu musisz najpierw każde podłączyć osobno i ustawić każdemu inny adres. Dopiero kiedy każde ma swój adres można je spinać razem.
Skoro już mowa o licznikach energii to ja pochwalę się dzisiejszą, nocną walką z trzema DGM PP-W162 czyli potocznie nazwanym "Gniazdkiem pomiarowym z Biedronki".
Gniazdko przede wszystkim ma bardzo fajną kompaktową obudowę a na dokładkę jest do kupienia po około 40 zł lub mniej. Niestety ta sama, fajna kompaktowa obudowa jest przekleństwem bo mimo tego, że rozebranie sklejonej obudowy gniazdka nie nastręcza problemów to już dostanie się do PINów ESP jest wyzwaniem.
Gniazdko wygląda tak:
Oto efekty na Tasmocie:
Co ciekawe widoczne wartości to praca jałowa dwóch Sonoff POW, które testowo podłączyłem do gniazdka.
Zaś tak wygląda konfiguracja.
Gniazdko ze względu na kompaktową obudowę w wielu miejscach wyśmienicie zastępuje topornego Sonnoffa POW.
Bardzo dziękuję Koledze @xury za nadanie odpowiedniego kierunku. Zamówiłem, przyszło, swoje odleżało (koronawirus), dziś poskładałem w pajęczynkę, efekty poniżej.
Pewno w weekend będzie montaż.
Dziękuję także Koledze za "nadanie kierunku" z tasmotą w innym temacie. Dziś już parę urzędzeń z tasmotą funkcjonuje i to w pełni (dwukierunkowo) zintegrowane z automatyką domową. Licznik 3F też będzie tak zintegrowany.
2) Jak Kolega @xury wyżej zauważył proces adresowania modułu musi odbywać się na połączonym tylko jednym PZM004. Od siebie dodam, że prawdopodobnie polecenie "ModuleAddress 2" działa na podłączonym napięciu do PZM004 od strony pomiarowej (230V !). Bez tego podłączenia nie udało mnie się zapisać adresu modułu mimo, że Tasmota podawała "OK" po każdym adresowaniu.
3)
Szablon użyty na blogu powodował co jakiś czas reset tasmoty do ustawień fabrycznych. Użyłem własnego szablonu.
4)
Tasmota zawiera swoisty błąd w algorytmie szukającym adresów PZM004. Przy każdym starcie domyślnie uruchamia wszystkie 3 adresy (1,2,3) i zaczyna poszukiwania. Jeśli nie znajdzie wszystkich 3 to niezależnie, którego brakuje ustawia odczyt z adresów 1,2 i ponawia próbę czytania. Jeśli nie znajdzie któregoś z dwóch (obojętnie, którego!) to ustawia adres 1.
W efekcie takiego niewłaściwego algorytmu poszukiwania, jeśli Tasmota nie znajdzie adresu nr 1 to nie połączy się z żadnym! Z tego powodu w wielu opisach możesz doszukać się informacji by najpierw podać napięcie na PZM004 a dopiero potem uruchamiać Tasmotę.
Witam kolegów, podpinam się pod wątek bo szukam licznika 3f z funkcja rozróżniana energii oddawanej do sieci od energii pobieranej.
Zamel MEW to podobno spełnia, ale jest dość drogi.
Ja szukam gotowego rozwiązania które zmieści się w tablicy w miejscu 3 żarówek kontrolnych faz.
Najlepiej aby było już w odpowiedniej obudowie do montażu w rozdzielni.
Witam kolegów, podpinam się pod wątek bo szukam licznika 3f z funkcja rozróżniana energii oddawanej do sieci od energii pobieranej.
Zamel MEW to podobno spełnia, ale jest dość drogi.
Ja szukam gotowego rozwiązania które zmieści się w tablicy w miejscu 3 żarówek kontrolnych faz.
Najlepiej aby było już w odpowiedniej obudowie do montażu w rozdzielni.
Nie sądzę abyś przy takich wymaganiach znalazł coś innego niż Zamel MEW. Poza tym nawet jeśli to nie licz na to, że zapłacisz połowę mniej niż za Zamel MEW. Ja składałem z 3 * pzem-004, do tego Wemos, trochę kabelków, antena zewnętrzna, bez obudowy i nie mieszcząc się na szynę "zapłaciłem" niecałe 200 zł i musiałem sam sobie to wszystko poskładać i oprogramować.
Witam kolegów, podpinam się pod wątek bo szukam licznika 3f z funkcja rozróżniana energii oddawanej do sieci od energii pobieranej.
Zamel MEW to podobno spełnia, ale jest dość drogi.
Ja szukam gotowego rozwiązania które zmieści się w tablicy w miejscu 3 żarówek kontrolnych faz.
Najlepiej aby było już w odpowiedniej obudowie do montażu w rozdzielni.
Nie sądzę abyś przy takich wymaganiach znalazł coś innego niż Zamel MEW. Poza tym nawet jeśli to nie licz na to, że zapłacisz połowę mniej niż za Zamel MEW. Ja składałem z 3 * pzem-004, do tego Wemos, trochę kabelków, antena zewnętrzna, bez obudowy i nie mieszcząc się na szynę "zapłaciłem" niecałe 200 zł i musiałem sam sobie to wszystko poskładać i oprogramować.
może mi pomożecie - zamontowałem licznik pod pompę ciepła - zamel LEM-40. oczywiście zgodnie z instrukcją - zrobił to zresztą elektryk. po pierwszym dniu nic się nie zmieniło na liczniku - było 0,09 i nadal tyle jest. PC pracowała w ciągu dnia i zagrzała wodę w bojlerze. to co mi się rzuciło w oczy, to pod wyświetlaczem świeci się dioda L1 i L2 oraz 1000 imp/kWh, a nie świeci się L3. Czy to oznacza, że licznik jest wadliwy?
Mnie cena zamela nie przeraża, ale chciałbym mieć wszystko w swoim HA zintegrowane jednolicie, a nie w czyichś chmurach.
Poza tym - chcę śledzić więcej niż jedno przyłącze i jedno obciążenie, by ładnie wizualizować przepływy energii (i potem podział na mieszkania)
Tak więc pytania do bardziej doświadczonych:
1) Domyślam się że ten PZEM-004 v3 nie ma możliwości średzenia energii w dwóch kierunkach ? Bo patrząc pobieżnie na protokół komunikacji - nigdzie nie widzę tego parametru (kierunku energii) - ale może się mylę?
2) Jak nie PZEM to co innego, co można by zintegrować z ESP/ESP32, by mierzyło 1 lub 3 fazy w dwóch kierunkach?
3) Czy na tego MEW-01 jest już jakiś soft alternatywny?
4) czy zostaje mi tylko ShellyPM3 ?
Korzystam z MEW-01 w HA przez serwer Supli ale z tego co pamiętam to przy konfiguracji MEW01 była możliwość wyboru trybu pracy, albo przez serwer Supli, albo bez serwera Supli po MQTT.
Nie testowałem więc nie mogę napisać czy i jak działa z pominięciem serwera Supli.
A działa pięknie lokalnie . Od około dwóch tygodni mam go zamontowanego. Pomiary zgadzają się z licznikiem PGE. Bardzo fajnie się integruje z HA Praktycznie nie trzeba nic robić.
Panowie złożyłem sobie to na NodeMcu i Tasmota - starsza wersja 8.2.0 bo widziałem że u was na wyższych postach tak działa. No i umnie też działa:
Zintegrowałem z Domoticz przez Autodiscovery of Tasmota Devices i brak wskazań napięć tylko wskazania mocy:
Co jest nie tak ? Próbowałem też wersję 10.0 i również to samo.
Jeśli podam IDX w ustawieniach Domoticza w Tasmocie ok napięcie poleci ale tylko jest mijsch w tych ustawieniach na jedną fazę.
Z Domoticzem to raczej poprzez Nodered i MQTT. Obsługa Domoticza w Tasmota sprowadza się do kilku podstawowych rzeczy. Nie jest to wina Tasmoty, tyko mizernego wsparcia dla MQTT w Domoticz.
Napisz coś więcej o tym Nodered bo zupełne nie znam tematu to jakaś wtyczka domoticza czy jak ??
Porażka chciałem monitorować sobie napięcia a tu taka lipa. Zostaje chyba zmontowania 3 x ESP8266 i do każdego po jednym PZEM wtedy prześle napięcia ale znów nie zsumuje zużytej energii.