logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór zabezpieczeń przy zmianie przekroju przewodów w rozdzielnicy

galaziom 27 Lut 2020 17:18 1173 4
REKLAMA
  • #1 18497440
    galaziom
    Poziom 9  
    Posty: 57
    Witam,

    Chciałbym się zwrócić z prośbą o poradę. Mianowicie na jednym z naszych obiektów chcielibyśmy odświeżyć rozdzielnicę/szafę automatyki zasilającej kilka odbiorów, głównie pomp o łącznej mocy ok. 50kW. W rozdzielnicy głównej szafa zabezpieczona jest bezpiecznikami 200A. Następnie w szafie mamy szyny, z których odprowadzone są odejścia na wyłączniki silnikowe. W ramach modernizacji zaproponowano nam podobne rozwiązanie z blokiem rozdzielczym, do którego wejdzie istniejący przewód zasilający (przekrój przewodu dosyć spory stąd zapewne zabezpieczenie aż 200A w głównej rozdzielnicy) na blok rozdzielczy, a następnie z bloku odejścia na dedykowane wyłączniki silnikowe przez przewody o przekroju 16mm2 (czyli w zasadzie podobnie jak mieliśmy do tej pory). I teraz moje pytanie czy przy tak dużej zmianie przekroju nie należałoby jakoś rozdzielić tego obciążenia lub w jakiś sposób dobezpieczyć przewodów po zmianie przekroju (jeśli tak to w jaki sposób powinno się to fachowo zrealizować)? Wykonawca rozdzielnicy twierdzi, że wykonuje dużo takich modernizacji i ze względu na małe prawdopodobieństwo zwarcia w rozdzielnicy takiego wymogu nie ma. Przewody mają być maksymalnie krótkie.
  • REKLAMA
  • #2 18497593
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1184
    Jest to okablowanie wewnętrzne rozdzielni. Rozumiem że blok rozdzielczy i wył silnikowe są w jednej szafie. Nie stosuje się dodatkowego zabezpieczenia połączeń pomiędzy blokiem rozdzielczym i wył silnikowymi. Nie popadajmy w paranoje.
  • REKLAMA
  • #3 18497645
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17362
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4265
    bumble napisał:
    Nie popadajmy w paranoje.
    Wytłumacz to właścicielowi gdy przyjdzie mu (powody nieistotne) dokonać wymiany jednego w wyłączników silnikowych.
    Zatrzymasz pół zakładu by wykonać prostą i błahą operację.
    To dopiero jest paranoja.
  • REKLAMA
  • #4 18497669
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1184
    Cóż. Zdarza się i tak. Niestety tym tokiem myślenia zabezpieczymy wszystko. Bezpieczniki przed wył silnikowymi zasilane szyną.
  • #5 18497830
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17362
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4265
    Więc szanowny autorze wątku twoje pytanie o zabezpieczenie przed wyłącznikami silnikowymi jest jak najbardziej na miejscu.
    Czyli zabezpieczenia jak najbardziej, ale raczej nie wyłączniki nadmiarowoprądowe, lecz rozłączniki bezpiecznikowe zapewniające przerwę izolacyjną.
    Zbędny wpis został usunięty. Przypominam o prowadzeniu dyskusji bez wycieczek osobistych.[T.M.]
REKLAMA