Immergas Viktrix 100 l. Awaria kotła po siedmiu latach grzania.

01 Mar 2020 09:19 201 1
  • Poziom 1  
    Mam kocioł Immergas Viktrix z zasobnikiem 100 l na ciepła wodę. Na jesieni był przegląd, oraz wymiana naczynia wyrównawczego i zaworu bezpieczeństwa, którym podczas grzania wody bez przerwy ciekła woda. Po tych naprawach grzał w miarę normalnie, chociaż zawór ciągle puszcza. Awaria, która nastąpiła jest następująca: spadło ciśnienie i piec się wyłączył, po dolaniu do 1,5 atm. załączył się i zaczął grzać, a ciśnienie wzrosło do 2,5 atm. Następnego dnia znowu piec wyłączony, dolewanie wody, podstawianie garnka pod zawór bezpieczeństwa i tak w koło Macieju codziennie. Chcę nadmienić, że sprawdziłem grzejniki, oraz rozdzielacz podłogówki, wszędzie sucho. Kocioł ma 7 lat.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Do sprawdzenia naczynie przeponowe. Ciśnienie w nim około 0,8bara powinno być. W instalacji 1,2bara. Cieknie zawór bezpieczeństwa, bo pewnie ciśnienie przekroczyło 3bary.