Czemu ratometr pokazuje przepływ przy wylaczonej pompie?

15 Mar 2020 13:12 183 5
  • Poziom 4  
    Witam,

    siostra wybudawała właśnie dom w którym jest podłogówka. Kilka pokoi jest nie dogrzanych i to właśnie w tych pokojach przy rozdzielaczu ratometry pokazują ciągle 3l/s (5 sztuk), nawet jak wyłączy się pompę.

    Ratometr bazuje na przepływie cieczy a nie na ciśnieniu, więc może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego pokazują one przepływ nawet jak jest wyłączona pompa?


    Dzieki,
    Maciek
  • Poziom 25  
    Czy jesteś pewien, że nie ma przepływu cieczy?
  • Poziom 21  
    Co za problem zamknąć całkiem obwód na belce powrotu i sprawdzić czy przepływ zniknie. NIe podałeś żadnych informacji jak jest zbudowany układ na czym co jest zródłem ciepła ani zdjęcia i chcesz wróżenia z fusów .
  • Poziom 4  
    jak zamykam zawór na belce (obydwa), to przepływ znika na "dobrych" obwodach, a na tych co moim zdaniem nie grzeją nic się nie zmienia. Także dokręcanie zaworu nic nie zmienia:

    Czemu ratometr pokazuje przepływ przy wylaczonej pompie?


    Nie mam pojecia na czym to jest zrobione... developer to zrobil ;)
  • Pomocny post
    Poziom 22  
    Wygląda na to, że zostały zatkane i zablokowane przez śmieci z instalacji. Trzeba je wymontować i przeczyścić. Dodatkowo sprawdzić wszystkie filtry które są w instalacji.
  • Poziom 4  
    dzieki, tak zrobie!