Problem z S7-200 i TP070

grigor1 29 Wrz 2005 15:34 2363 6
  • #1 29 Wrz 2005 15:34
    grigor1
    Poziom 15  

    Witam,
    Problem jest taki: w maszynie do ważenia gaci jest licznik sztuk od 0 do 6 a ja chce zmienić program od 0 do 10.
    Maszyna pracuje pod kontrolą S7-200 CPU 226 w połączeniu z panelem TP070. PLC posiada dwa porty komunikacyjne (chyba RS232), do jednego podpiety jest panel TP a do drugiego przetwornik wagi poprzez konwerter 232/485.
    Pytanie:
    1. gdzie ulokowane będzie ograniczenie licznika - w programie PLC czy w parametrach TP ? :D (czy TP tylko pobiera i zapisuje dane w PLC?)
    2. Co jest mi potrzebne do podłączenia się z PC<>PLC i PC<>TP (soft, kabel - jakie?)
    Jest to pierwszy sterownik Siemensa (i jedyny) w jakim muszę namieszać. Mam doświadczenie w programowaniu sterowników OMRONa więc powinienem sobie z tym poradzić (chyba) ale problemem jest właśnie brak softu i okablowania. Nie chce wydawać kasy na licencje i kabelki ponieważ w przyszłości nie będą mi potrzebne (odgórnie narzucony OMRON), a że ta jedyna maszyna ma Siemensa to pech, tak była zakupiona a serwis jest w Italii więc lipa.
    Proszę o wszelką pomoc dotyczącą tematu: schematy kabli do połączeń, jakieś CD z softem mile widziane.

    Dziękuję i pozdrawiam

  • Pomocny post
    #2 29 Wrz 2005 22:00
    bonanza
    Spec od Falowników

    Program Microwin STEP 7/200 czy coś w tym stylu możesz dostać na płycie z katalogiem Siemensa (demo 60-dniowe, jeśli po deinstalacji przywrócisz system sprzed instalacji, to możesz testować w nieskończoność). Zdaje się, że można to ściągnąć z sieci - oficjalnie od Siemensa.
    Kabel PC/PPI - spróbuj pożyczyć.

  • Pomocny post
    #3 30 Wrz 2005 07:43
    arwit
    Poziom 27  

    Witam!
    Kilka spraw:
    1. porty komunikacyjne w S7-200 są zawsze w standardzie RS485.
    2. niezbędne oprogramowanie to MikroWin (ostatni w wersji 4)
    3. kabelek do podłączenia ze sterownikiem – wystarczy porządny konwerter RS232<>RS485 np. ADA-M.
    4. w sprawie sposobu podłączenia jak i możliwych sposobów realizacji ograniczeń zajrzyj do manuali (można je znaleźć na http://support.automation.siemens.com)

  • #4 30 Wrz 2005 14:02
    pewicz
    Poziom 11  

    Sekwencja licznika napewno realizowana jest programie sterownika chyba ,że na panelu jest realizowana funkcja wpisania wartości liczenika i tak to powinno być zrealizowane ale z tego co piszesz takiej opcji brak.
    Program musisz sciągną z internetu ,mam wersję 60 dniową i to w zupełności wystarcza.:D
    Jeżeli będziesz miał problem z programem mogę ci pomóc.
    pzdr

  • #5 04 Paź 2005 07:25
    grigor1
    Poziom 15  

    Sytuacja wygląda następująca: mailowałem do Siemensa w sprawie oprogramowania 60 dniowego lub innej formy pomocy (wypożyczenie softu i kabelków) i nic, bez odzewu (znaczy olali mnie :D ). Trochę dziwne, że taka poważna firma nie daje znaku życia. Mniejsza z tym.
    Do sterownika jest podpięty kabelek PPI RS485 więc chyba powinien wsytarczyć do programowania. Kolega pewicz zaproponował ściągnięcie softu z internetu więc proszę o jakiś link z kąd mogę to "zassać". Jeśli można jeszcze prosić o jakieś namiary na soft do TP070 to już będzie pełnia szczęścia.
    Dziękuję i pozdrawiam.

    P.S. Jeśli może ktoś podesłać CD z softem (na mój koszt oczywiście) to również będę wdzięczny.

  • Pomocny post
    #7 05 Paź 2005 16:30
    tszewc
    Poziom 15  

    Przesyłka dzisiaj wyszła!