Poprawne podłączenie urządzenia elektrycznego

omnixcrs 25 Mar 2020 10:07 1104 48
  • #31
    elpapiotr
    Moderator Energetycy
    CYRUS2 napisał:
    To takie skomplikowane dla inżyniera stwierdzić co przedstawia rysunek ?
    Na rysunku jest gniazdo. Na rysunku jest punkt podziału w gniazdku
    Punkt podziału (połączenie) jest po stronie zasilania, nie po stronie odbiornika.
    Gdzie tam jest "punkt podziału"? Co/gdzie się dzieli? Za chiny nie mogę znaleźć!
    CYRUS2 napisał:
    Na zaciskach gniazdka jest układ TN-S, po podziale.

    Jeszcze lepiej :lol:
  • #32
    omnixcrs
    Poziom 11  
    CYRUS2 napisał:
    Napisałeś głupotę. Tak nie wolno robić.
    Kontroluj kolego omnixcrs to co piszesz.
    Na rysunku jest punkt podziału w gniazdku – nie ma opcji bez rozdzielenia.
    Na zaciskach gniazdka jest układ TN-S, po podziale.
    Odbiornik podłącza się do układu TN-S.

    Racja, mój błąd.
  • #34
    omnixcrs
    Poziom 11  
    Wklejam szkic, oczywiście pominąłem rozłącznik
    Poprawne podłączenie urządzenia elektrycznego
  • #35
    elpapiotr
    Moderator Energetycy
    Szkic jest nieprawidłowy.
  • #36
    piotrdr3
    Poziom 12  
    Przewód PE trzeba wydzielić z przewodu PEN.
    Nie może przewód PE być połączony z przewodem N po RCD.
  • #37
    omnixcrs
    Poziom 11  
    No tak, już poprawiam, tak jest w rzeczywistości, błąd w szkicu.
    Poprawne podłączenie urządzenia elektrycznego
    Tak jest podłączone na tą chwilę.
  • #38
    miroslaw wielki
    Poziom 29  
    Czy N nie powinno przechodzic przez RCD a nie tylko tworzyć zamknięty obieg?
  • #39
    CYRUS2
    Poziom 39  
    Spartaczył kolega połączenia.
    Na rysunku gniazda jednofazowego jest inna metoda połączeń.
    Taka:
    Przewodem PEN wchodzi się na listwę PE.
    Z listwy PE należy wejsć na biegun N RCD.
    Listwa N jest podłączona do wyjścia N RCD.
    W elektryce jest ważne jak się łączy, nie tylko samo połączenie.
  • #40
    omnixcrs
    Poziom 11  
    Kurczę znowu przysłowiowa literówka.
    Teraz jest ok:
    Poprawne podłączenie urządzenia elektrycznego
  • #41
    CYRUS2
    Poziom 39  
    Też źle.
    Przewód PEN ma wchodzić na listwę PE.
    To schemat montażowy - nie ideowy.
    U kolegi jest punkt podziału w nieokreślonym punkcie.
  • #42
    elpapiotr
    Moderator Energetycy
    Mówiąc szczerze, patrząc na ten ostatni malunek, nie potrzeba szyny N, a szynę PE wstawić w miejsce podziału PEN.
    Chyba że będzie więcej odbiorników za RCD, to szyna N wskazana.
  • #43
    CYRUS2
    Poziom 39  
    Kolega listwę N miał na wyposażeniu rozdzielnicy, jak chce może zostać.
    Staranność podłączenia biegunów N.
    Jak się dowolny zestyk N poluzuje układy elektroniczne urządzenia mogą ulec uszkodzeniu.
  • #44
    omnixcrs
    Poziom 11  
    Czyli powinno być tak jak teraz ?? :
    Poprawne podłączenie urządzenia elektrycznego
    Szyna N zostaje bo za RCD jest jeszcze np. wskaźnik faz.
  • #46
    omnixcrs
    Poziom 11  
    No ok, czyli tak na przyszłość w takiej sytuacji na dobrą sprawę można odpuścić sobie RCD i zrobić to po prostu w ten sposób(foto) oraz wykonać pomiary, tak ? :
    Poprawne podłączenie urządzenia elektrycznego

    Dodano po 4 [minuty]:

    CYRUS2 napisał:
    W elektryce jest ważne jak się łączy, nie tylko samo połączenie.

    a to bardzo słuszna uwaga !

    Dodano po 7 [minuty]:

    Oraz jeszcze jedna uwaga. Doczytałem że skoro przewód zasilający miał żyłę PEN o przekroju mniejszym niż 10mm to nawet nie wolno go rozdzielać tak ??
  • #47
    kkas12
    Poziom 42  
    omnixcrs napisał:
    ...skoro przewód zasilający miał żyłę PEN o przekroju mniejszym niż 10mm to nawet nie wolno go rozdzielać tak ??
    Złe materiały czytałeś kolego.

    Pisałem ci wcześniej by twoja firma wymagała od odbiorcy myjki doprowadzenia zasilania według waszych wymogów.
    Nie zajmuj się elektryką, bo jak widać mgliste masz o tym pojęcie i możesz narobić komuś i sobie poważnych kłopotów w przyszłości.
    Czego oczywiście nie życzę.
  • #48
    CYRUS2
    Poziom 39  
    omnixcrs napisał:
    ...skoro przewód zasilający miał żyłę PEN o przekroju mniejszym niż 10mm to nawet nie wolno go rozdzielać tak ??
    Lektura - stracisz dużo czasu i dalej nic nie będziesz wiedział.
    Potrzebujesz nauczyciela - bez nauczyciela nie nauczysz się elektryki.
    Dobrych książek - wyjaśniających zagadnienia nie ma.
    Terminologia w elektryce jest odmienna niż w elektronice.
    Te same pojęcia w elektryce i w elektronice oznaczają co innego.
    P.S.
    Ja miałem nauczyciela - który mnie tylko krytkował.
  • #49
    omnixcrs
    Poziom 11  
    Panowie, dziękuje za wasze opinie i spostrzeżenia. Elektroda to przydatne forum, ale niestety brak wyrozumiałości bardziej doświadczonych kolegów daje się we znaki. Mam dopiero 30 lat i nie śmiałbym powiedzieć że jestem wszystko wiedzący lub doświadczony, pomimo iż ukończyłem elektrotechnikę lecz nie pracuję do końca w zawodzie, ale zawsze powtarzano mi, że warto pytać, pytać i jeszcze raz pytać - Ci co mi to powtarzali chyba nie mają konta na tym forum. Zamykam temat.