[Rozwiązano] Badanie instalacji do pozwolenia na uzytkowanie

24 Mar 2020 16:10 123 2
  • Poziom 5  
    Dzień dobry, mam 2 skrajnie różne opinie elektryków dotyczące badania skuteczności zerowania i oporności izolacji instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku jednorodzinnym do pozwolenia na użytkowanie.
    Wg jednej z opinii badania te powinno się wykonać przed położeniem tynków. Badania są dość kosztowne, ale pozwolą na wykrycie uszkodzonych przewodów przed położeniem tynków, co umożliwi ich wcześniejszą wymianę.
    Wg drugiej opinii badanie przed położeniem tynków to jakieś nieporozumienie, ponieważ nawet jeśli izolacja przewodu będzie całkowicie przecięta to badanie oporności izolacji instalacji elektrycznej wewnętrznej i tak niczego nie wykaże, gdyż powietrze nie zamknie żadnego obwodu. Badanie to powinno się wykonać przede wszystkim po położeniu tynku i po białym montażu, które pozwolą na wykrycie gdzieś ewentualnego zwarcia. W dodatku podczas kładzenia tynków może dojść dodatkowo do uszkodzenia przewodów i badanie po tynkach dopiero to wykaże.
    Zgodnie z drugą opinią wykonanie tych badań przed tynkami to tylko niepotrzebna strata pieniędzy. Niby jej argumenty są logiczne, ale jeśli badanie nie wyszłoby, to z kolei prucie tynków do wymiany przewodów dopiero czyni to badanie trochę jakby nieporozumieniem.
    Czy ktoś mógłby tu mi pomóc rozstrzygnąć, która z tych opinii jest prawidłowa i kiedy najlepiej jest przeprowadzić badania skuteczności zerowania i oporności izolacji instalacji elektrycznej wewnętrznej do pozwolenia na użytkowanie, przed tynkami czy po tynkach?
    Pozdrawiam, Anka
  • Pomocny post
    Poziom 42  
    Badanie rezystancji izolacji wykonuje się przed podaniem napięcia. Prawidłowy wynik tego badania jest warunkiem załączenia zasilania. Więc wynika z tego, że wszystkie połączenia powinny być wykonane a osprzęt zamontowany.
    Natomiast przed tynkowaniem wskazane jest sprawdzenie ciągłości żył, jednak jeśli ktoś chce mierzyć rezystancję izolacji poszczególnych przewodów niech sobie mierzy, ale to wcale nie zwalnia przed pomiarem końcowym.

    Zaś po docelowym załączeniu napięcia wykonuje się sprawdzenie warunku SWZ i badanie wyłączników RCD.
    I to jest sprawa wykonawcy a nie inwestora i nie daj się wciągnąć w tego typu dywagacje o (bezsensownych) pomiarach przed tynkami. To próba wyłudzenia kasy. Nic więcej.
  • Poziom 5  
    Zgodnie z otrzymaną poradą, zleciłam badania po białym montażu.