[Rozwiązano] Przewód OnPd(żo) czy można dać w ziemie np w rurkach

24 Mar 2020 17:10 105 4
  • Poziom 9  
    Witam
    Czy w/w przewód mogę dać w ziemi , mam taki przewód no i zależy mi na tym aby to była linka , powłoka jest wykonana z gumy ( kauczuku ) chloroprenowego , a same żyły mają gumę EPR , podobno są to powłoki odporne na warunki zewnętrzne , i mają odporność na warunki chemiczne , ale nie wiem czy mógłbym je dać w ziemie .
  • Poziom 31  
    Według specyfikacji przewód tego typu stosuje się do przenośnych urządzeń w domu i przemyśle. Będzie to dobry przewód do wiertarki lub na przedłużacz budowlany. Nie jest przeznaczony do stałej instalacji, ani tym bardziej do ziemi. Choć nie takie przewody ziemia już widziała :wink: Jeśli ma to być ułożenie na stałe, to najlepiej YKY, w rurze osłonowej. Jedna sprawa to odporność na uszkodzenia mechaniczne, a druga to stała ekspozycja na wilgoć i niekorzystne warunki środowiskowe, np. pH gleby.
  • Poziom 9  
    Ja wiem że najlepiej było by dać YKY , ale akurat mam taki a nie inny - ma być to zasilanie do pompy ciepła , 5x4 w specyfikacji tez wiem co piszą , ale też jest napisane to powłoka zwiększonej odporność, odporna na chemikalia , smary , rozpuszczalniki , wiec zastanawiałem się czy ziemia ma wiekszy wpływ.
  • Moderator Elektrotechnika
    majdan1986 napisał:

    Ja wiem że najlepiej było by dać YKY

    I taki proszę zastosować.
    Temat zamykam zwlaszcza że post #2 daje wyczerpującą odpowiedź.