Junkers Cerapur Smart zsb 23 -3

26 Mar 2020 09:08 456 6
  • Level 2  
    Witam Poszukuję schematu elektrycznego kotła ZSB Cerapur Smart 23-3 .
    Dokładnie chodzi mi o podłączenie czujnika temperatury zasobnika cwu - SF-4 . Pod które piny ją wpiąć ? W dzisiejszych czasach serwis nie bardzo działa a zdalnie ikt nie chce mi pomóc.
    [22.06.2021, g.9.00] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Heating systems specialist
    Podpina się bezpośrednio na płytę z pomocą wtyczki która jest dostarczona z czujnikiem SF. Po otwarciu płyty z prawej strony, poniżej zielonej wtyczki do regulatorów (BB421AF) jest 3-pinowa przerwa na wtyczkę SF kable idą poniżej przerwy.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Level 2  
    Czy zworę z pinu 9i 8 zdemontować ? Junkers Cerapur Smart zsb 23 -3
  • Level 36  
    szwagir wrote:
    Czy zworę z pinu 9i 8 zdemontować ?

    Nie.
    Wtyczkę wpinasz w czerwone pole. Pasuje tylko jedną stroną.
    Junkers Cerapur Smart zsb 23 -3
  • Heating systems specialist
    NIE... Wtyczkę SF wsuwa się na płytę w przerwę między zieloną a białą listwę. Jeżeli kocioł nie ruszy ustawić funkcję 4.b na 02.
  • Level 2  
    Ok podpiąłem kocioł ruszył podgrzał wodę . Tylko na regulatorze pokojowym pokazał się błąd F1
  • Heating systems specialist
    Zrób konfigurację i sprawdź ustawienie, ewentualnie przestaw ,na końcu zatwierdź.