DSC PC1550 - linia telefoniczna

bm33 29 Wrz 2005 22:48 2997 20
  • #1 29 Wrz 2005 22:48
    bm33
    Poziom 13  

    Witam
    Z tego co widzę ta centrala ma wejście lini telefonicznej i do czego to służy. Chciałbym wysyłać komunikaty poprzez linie telefoniczną czy jest do tego potrzebny modem z komunikatami??

  • Pomocny post
    #2 30 Wrz 2005 00:39
    elektryk
    Poziom 42  

    Podłączasz pod linię telefoniczną i konfigurujesz. Możliwe jest kilka zastosowań:
    1. Zdalne programownie (wtedy trzeba zezwolić na "wdzwonienie się do alarmu")
    2. Zdalna diagnostyka i powiadamianie o alarmach (wtedy wybiera się numer i standard komunikacji).

  • Pomocny post
    #3 01 Paź 2005 00:08
    Sławek_H
    Poziom 12  

    witam
    dialer tlf. służy do komunikacji centroli z komputerem stacji monitorowania alarmów oznacza to, że nie wyślesz nim żadnego komunnikatu na prywatny tlf.
    Możesz rownież programować zdalnie centralę przy pomocy komputera modemu i programu DLS3
    pozdr

  • Pomocny post
    #4 01 Paź 2005 14:48
    Irek 47
    Poziom 18  

    Dialer wyśle "coś" na prywatny nr tlf, ale centrala zgłosi "błąd komunikacji telefonicznej".

  • #5 02 Paź 2005 23:24
    elektryk
    Poziom 42  

    Irek 47 napisał:
    Dialer wyśle "coś" na prywatny nr tlf, ale centrala zgłosi "błąd komunikacji telefonicznej".
    I tak będzie pewnie do następnego resetu centrali (czyli wyłączenia zasilania i włączenia) w modelu PC585 nie da się tego zrobić z poziomu klawiatury.

  • #6 29 Paź 2005 22:14
    telesystem
    Poziom 21  

    Zawsze mozna ja tak oprogramowac zeby dzwonila na tel np komorkowy w momencie wystapienia alarmu cy innego, interesujacego nas zdarzenia, oczywiste jest ze centrala wyswietli nam awarie jesli sie nie dodzwoni ale zawsze mozna odebrac takie polaczenie i nacisnac jakies klawisze w telefonie zeby centrala dostala "potwierdzenie"... jesli to z jakichs powodow nie daje sie wykonac lub chcac uchronic sie od ponoszenia kosztow odebranego polaczenia centrale mozna oprogramowac wybierajac format transmisji jako PAGER gdzie nie bedzie oczekiwac na potwierdzenie a tym samym nie bedziemy zmuszeni do odbierania polaczenia, to chyba tyle jesli chodzi o takie zastosowanie dialera w centrali do celow alarmowaniana telefon osobisty.

  • #7 29 Paź 2005 23:17
    CENTURION_ALARMY
    Poziom 22  

    Witam. Centrala dzwoni tylko na monitoring ochrony w archaicznych formatach transmisjii. Mam takie u siebie na Stamie zawsze jest problem musi mieć Ademco Slow i dzwoni ok 3 minut. Jesli chodzi okomurkę to będzie wyświetlał problem komunikacji ze stacja monitoringu i niepotrzebnie zajmował linie telefoniczną, lepiej albo ją wymienic na inną, albo zainwestować choćby w uzywki Rogera albo inne.
    Pozdrawiam i zyczę dużo cierpliwości.

  • #8 30 Paź 2005 02:21
    adam_mk
    Poziom 19  

    Witam
    Powiadomienie osobiste konfigurujemy tak:
    Definiujemy nr. tel. na który ma dzwonić
    Wpisujemy jakieś kody " z sufitu", mogą się powtarzać, w to, co chcemy wysyłać. Z reguły w alarmy z linii.
    W pozostałe miejsca, załączenia, wyłączenia, uszkodzenia itd wpisujemy "00".
    W telefonie, na który dzwonimy uaktywniamy dźwięki klawiatury (ton po naciśnięciu przycisku).
    Po odebraniu powiadomienia, które jest głuchym telefonem ze znanego numeru o głupiej godzinie - moja firma o 2.00 w nocy - naciskamy 3 na klawiaturze na ok 2 sek. Centrala raportuje popiskując. Dla ademco 10bps komunikat powtarzany jest dwa razy. Po dwuch seriach pisków - 3 w telefonie. Każde dwie serie pisków to jeden komunikat.
    Dwie serie pisków - 1 alarm.
    Cztery serie pisków - 2 naruszenia (alarmy)
    Centrala gada jak posolona - ktoś łazi po obiekcie.
    kod "00" oznacza nie wysyłaj informacji
    Usterka nie będzie się wyświetlała a centrala zadzwoni tylko raz, jak dostanie potwierdzenie 3 to nie będzie powtarzała transmisji. Zrozumie, że wykonała zadanie powiadomienia.

    To działa. Trzeba tylko raz spróbować, żeby zaskoczyć jak. Da się tego nauczyć nawet mało kumatego klienta.

    Stam jest kiepski. Wiele central gada z nim długo i bez sensu.

    Pozdrawiam Adam M.

  • #9 30 Paź 2005 08:33
    Maher
    Poziom 21  

    Witam.
    W centralach DSC zeby nie raportowała jakiegoś sygnału wpisuje sie FF, a np. w satelach jest 00.

  • #10 30 Paź 2005 09:54
    adam_mk
    Poziom 19  

    Taaak?
    To zostaw jej FF i zobacz co zrobi.
    Nie wyśle, ale zadzwoni i masz ważne połączenie.
    Adam M.

  • #11 30 Paź 2005 13:43
    telesystem
    Poziom 21  

    tak jak juz jestesmy przy temacie tokiedys robilem to jako Pager chyba w 5010 tak z ciekawosci poto zeby nie odbierac polaczenia wybralem ten wlasnie format transmisji i sprawdzalo sie to tylko trzeba pamietac ze centrala dzwoni "na oslep" i nie czeka na potwierdzenie a co za tym idzie, moze nieraz nie dodzwonic sie na telefon bo wybiera numer swoje wydzwoni i koniec, mozna czasem to zobaczyc 1 dzwonek lub w ogóle nic nie zobaczyc na telefonie dlatego ze moze byc dlugi czas wybierania numeru pomiedzy sieciami telekomunikacyjnymi wtedy mozna sprobowac wpisac kilka razy pauze przed numer np. 5 razy i dopiero numer, skutecznosc slaba, ale da sie ? Na 3000 robilem kiedys tez bez potwierdzenia tylko ze trzeba bylo czekac az wydzwoni te swoje 8 razy bo tam nie mozna tego ograniczyc, wada tego bylo to ze przy uzbrajaniu i rozbrajaniu tez dzwonila i oczywiscie zadnych awarii, tak czy inaczej jesli komus nie szkodzi odbierac polaczenia to najlepszym rozwiazaniem jest metoda z potwierdzeniem tonowym w telefonie, a co do STAM to niestety nie jest to szczyt osiagniec a wszyscy co mieli kontakt z ta stacja wiedza jakie ma wady a zalety ? to chyba bardzo niska cena za jaka mozna uruchomic prosty "nadzór" nad centralkami z dialerami, dobre rozwiazanie dla malych poczatkujacych Agencji.
    Pozdrawiam Michał

  • #12 31 Paź 2005 15:00
    Irek 47
    Poziom 18  

    Koledzy - temat został wyjaśniony 2 października, a Wy od 29 wyważacie otwarte drzwi...(patrzcie po datach)

  • #13 31 Paź 2005 20:46
    telesystem
    Poziom 21  

    Przepraszam ponioslo mnie bo ktos usilowal wyjasnic ze sie nieda... wiec posypalo sie pareodpowiedzi.
    Pozdrowienia

  • #14 31 Paź 2005 21:51
    adam_mk
    Poziom 19  

    Ten temat nigdy nie zostanie wyjaśniony ostatecznie! Stale wracają stare sprawy- jak bumerang.
    Irytacja jest zbędna.
    Pozdrawiam Adam M.

  • #15 09 Gru 2006 21:31
    Bodiniusz
    Poziom 11  

    adam_mk napisał:
    Witam
    Powiadomienie osobiste konfigurujemy tak:
    Definiujemy nr. tel. na który ma dzwonić
    Wpisujemy jakieś kody " z sufitu", mogą się powtarzać, w to, co chcemy wysyłać. Z reguły w alarmy z linii.
    W pozostałe miejsca, załączenia, wyłączenia, uszkodzenia itd wpisujemy "00".
    W telefonie, na który dzwonimy uaktywniamy dźwięki klawiatury (ton po naciśnięciu przycisku).
    Po odebraniu powiadomienia, które jest głuchym telefonem ze znanego numeru o głupiej godzinie - moja firma o 2.00 w nocy - naciskamy 3 na klawiaturze na ok 2 sek. Centrala raportuje popiskując. Dla ademco 10bps komunikat powtarzany jest dwa razy. Po dwuch seriach pisków - 3 w telefonie. Każde dwie serie pisków to jeden komunikat.
    Dwie serie pisków - 1 alarm.
    Cztery serie pisków - 2 naruszenia (alarmy)
    Centrala gada jak posolona - ktoś łazi po obiekcie.
    kod "00" oznacza nie wysyłaj informacji
    Usterka nie będzie się wyświetlała a centrala zadzwoni tylko raz, jak dostanie potwierdzenie 3 to nie będzie powtarzała transmisji. Zrozumie, że wykonała zadanie powiadomienia.

    To działa. Trzeba tylko raz spróbować, żeby zaskoczyć jak. Da się tego nauczyć nawet mało kumatego klienta.

    Stam jest kiepski. Wiele central gada z nim długo i bez sensu.

    Pozdrawiam Adam M.


    A u mnie nie działa... wciskam 3 i trzymam... a nie pojawiają się żadne piski i centrala dzwoni jeszcze 7 razy.

    Bardzo zależałoby mi na telefonie z rozróżnieniem, czy jest alarm, czy naciśnięto przycisk antynapadowy.

    Dodam, że w opcjach jest możliwość ustawienia, aby możliwe było odebranie połączenia przez automatyczną sekretarkę... może to jest jakiś trop??

    BTW - czy możliwa jest sama zmiana centralki (np. na Satela), ale pozostawienie czujek, syren (pewnie tak), klawiatur (pewnie nie)??

    Pozdrawiam
    Bogdan

  • #16 09 Gru 2006 21:47
    adam_mk
    Poziom 19  

    Zobacz JAK masz ustawione dźwięki w telefonie.
    Potwierdzenie piskiem
    Potwierdzenie DTMF
    Ma być DTMF.

  • #17 12 Gru 2006 13:50
    Andrzej Stachurski
    Poziom 20  

    Bodiniusz napisał:


    Dodam, że w opcjach jest możliwość ustawienia, aby możliwe było odebranie połączenia przez automatyczną sekretarkę... może to jest jakiś trop??


    Co do automatycznej sekretarki to niedoczytałeś: jest to opcja która pozwala na dodzwonienie się do centralki alarmowej z zewnątrz mimo że na linii jest automatyczna sekretarka (coś jak podwójne wywołanie). Polega to na tym że jeżeli centralka wykryje sygnał dzwonienia, zaczyna odliczać zaprogramowany czas po którym odbierze następne połaczenie po pierwszym dzwonku (przydatne do programowania). Pozwala się to też zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem do centrali przez linię tel., gdyż większość DSC da się rozbroić i uzbroić zdalnie

    Bodiniusz napisał:

    BTW - czy możliwa jest sama zmiana centralki (np. na Satela), ale pozostawienie czujek, syren (pewnie tak), klawiatur (pewnie nie)??

    Pozdrawiam
    Bogdan



    Możesz zamienić centralkę np na Satela ale będziesz musiał wymienić także klawiaturę (lub kilka), oraz wymienić rezystory paramertyzujące.

  • #18 12 Gru 2006 16:28
    Bodiniusz
    Poziom 11  

    Andrzej Stachurski napisał:

    Możesz zamienić centralkę np na Satela ale będziesz musiał wymienić także klawiaturę (lub kilka), oraz wymienić rezystory paramertyzujące.


    To dla mnie za wiele... zostanę przy dsc - może nie będę miał włamania ;), wówczas większy wypas mi nie potrzebny

    Andrzej Stachurski napisał:

    Co do automatycznej sekretarki to niedoczytałeś: jest to opcja która pozwala na dodzwonienie się do centralki alarmowej z zewnątrz mimo że na linii jest automatyczna sekretarka (coś jak podwójne wywołanie). Polega to na tym że jeżeli centralka wykryje sygnał dzwonienia, zaczyna odliczać zaprogramowany czas po którym odbierze następne połaczenie po pierwszym dzwonku (przydatne do programowania). Pozwala się to też zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem do centrali przez linię tel., gdyż większość DSC da się rozbroić i uzbroić zdalnie


    Czyli które jest zabezpieczeniem? Zezwolenie, czy zabronienie sekretarki?

    Przy okazji - czy można gdzieś pożyczyć (odpłatnie, ale rozsądnie) odpowiedni modem wraz z oprogramowaniem, żeby sobie "pogmerać" w centralce? (Wrocław)

    Pozdrawiam

  • #19 12 Gru 2006 18:00
    adam_mk
    Poziom 19  

    Cześć
    Zdaje się, że jesteś z Wrocka. Tam bywa giełda. Kup najstarszy modem jaki znajdziesz. Nie dawaj więcej niż 5zł, bo nie warto.
    Te transmisje chodzą z prędkością 300 bodów. Najlepszy jest taki od Atari lub Macintosza (ja używam MAC24).
    Oprogramowanie jest dostępne u kazdego sprzedawcy DSC (gratis).
    Pozdrawiam Adam M.

  • #20 12 Gru 2006 18:48
    Bodiniusz
    Poziom 11  

    Czy to może być modem wewnętrzny? Bo taki mam w laptopie...

    Pozdrawiam
    Bogdan

  • #21 12 Gru 2006 19:08
    adam_mk
    Poziom 19  

    Laptop z procem 386? Tak.
    Lepszy? Trzeba spróbować.
    Pentiumaty? Zdecydowanie zbyt nowoczesny (ten modem). Od Atari miał być.
    Adam M.