Witam
Proszę o ocenę wykonanej przez firmę instalacji PV 3,2 kW
*Inwerter Fronius Symo 3.0-3S 1MPPT
* 10 sztuk paneli monokrystalicznych połączonych szeregowo w systemie 2 rzędy po 5 sztuk. Konstrukcja nośna to 4 poziome profile.
Podczas montażu modułów wymusiłem na wykonawcy prowadzenie minusa ponownie wzdłuż stelaża "do okoła" (a nie skróty) aby nie tworzyć pętli indukcyjnej co sprawiło, że zacząłem wątpić w profesjonalizm firmy.
Może się czepiam ale stwierdzone na szybko uchybienia po szybkiej lekturze internetowej:
1. Zastosowanie na szczęście tylko 4 sztuk złączek MC4 no-name. Fabrycznie na panelach fotowoltaicznych są oryginalne MC4 multicontact 20 sztuk..
2. W instrukcji falownika Fronius zabezpieczenia wyłącznika nadprądowego są w char. C - np. dla mojego C10 a zastosowano B
3. Nie ma różnicówki mimo że fronius zaleca 100mA typ A a instalacja jest wpięta między ZE a RG
4. Brak uziemienia ram modułów - aluminium jest pokryte czarną farbą i podczas przykręcania tylko 3/10 mają połączenie galwaniczne bo mocowanie przetarło farbę......
5. Połączenie galwaniczne (uziemienie) kolejnych poziomych ciągów stelaża jest realizowane tylko poprzez ramy modułów.
6. Uziemienie z ram i kontrukcji LGY6mm2. Również LGY 6mm2 idzie na szynę PE.
7. Rozdzielnica po stronie DC elektro-plast do 280V/400V zamiast do PV na 600-1000V.
8. Nie otrzymałem protokołu pomiarów (czy wymusza to norma/ przepisy i mają obowiązek dla mnie sporządzić).
9. Przewód z uziemu LGY 16mm2 idzie najpierw na ochronnik DC a z niego dopiero potem na ochronnik AC z a niego na szynę PE rozdzielni AC.
10. PV ISO mierzone przez falownik przed startem 122 M Ohm
11. Na rozłączonym DC w falowniku napięcie, (mierzone na złączu ochronnika) DC+ wzg. szyny PE 1,7V DC- wzg. szyny PE 1,9V
12. czy przewód LGY 16mm2 z uziomu nie powinien iść w pierwszej kolejności na szynę PE lub stworzone pod rozdzielnicami DC i AC GSU? nie wiem po co idzie na ochronnik DC potem na AC i dopiero potem szyne PE....
W załączeniu zdjęcia podłączenia rozdzielnicy AC i DC.

Proszę o ocenę wykonanej przez firmę instalacji PV 3,2 kW
*Inwerter Fronius Symo 3.0-3S 1MPPT
* 10 sztuk paneli monokrystalicznych połączonych szeregowo w systemie 2 rzędy po 5 sztuk. Konstrukcja nośna to 4 poziome profile.
Podczas montażu modułów wymusiłem na wykonawcy prowadzenie minusa ponownie wzdłuż stelaża "do okoła" (a nie skróty) aby nie tworzyć pętli indukcyjnej co sprawiło, że zacząłem wątpić w profesjonalizm firmy.
Może się czepiam ale stwierdzone na szybko uchybienia po szybkiej lekturze internetowej:
1. Zastosowanie na szczęście tylko 4 sztuk złączek MC4 no-name. Fabrycznie na panelach fotowoltaicznych są oryginalne MC4 multicontact 20 sztuk..
2. W instrukcji falownika Fronius zabezpieczenia wyłącznika nadprądowego są w char. C - np. dla mojego C10 a zastosowano B
3. Nie ma różnicówki mimo że fronius zaleca 100mA typ A a instalacja jest wpięta między ZE a RG
4. Brak uziemienia ram modułów - aluminium jest pokryte czarną farbą i podczas przykręcania tylko 3/10 mają połączenie galwaniczne bo mocowanie przetarło farbę......
5. Połączenie galwaniczne (uziemienie) kolejnych poziomych ciągów stelaża jest realizowane tylko poprzez ramy modułów.
6. Uziemienie z ram i kontrukcji LGY6mm2. Również LGY 6mm2 idzie na szynę PE.
7. Rozdzielnica po stronie DC elektro-plast do 280V/400V zamiast do PV na 600-1000V.
8. Nie otrzymałem protokołu pomiarów (czy wymusza to norma/ przepisy i mają obowiązek dla mnie sporządzić).
9. Przewód z uziemu LGY 16mm2 idzie najpierw na ochronnik DC a z niego dopiero potem na ochronnik AC z a niego na szynę PE rozdzielni AC.
10. PV ISO mierzone przez falownik przed startem 122 M Ohm
11. Na rozłączonym DC w falowniku napięcie, (mierzone na złączu ochronnika) DC+ wzg. szyny PE 1,7V DC- wzg. szyny PE 1,9V
12. czy przewód LGY 16mm2 z uziomu nie powinien iść w pierwszej kolejności na szynę PE lub stworzone pod rozdzielnicami DC i AC GSU? nie wiem po co idzie na ochronnik DC potem na AC i dopiero potem szyne PE....
W załączeniu zdjęcia podłączenia rozdzielnicy AC i DC.