30 Mar 2020 01:20 231 2
  • Level 2  
    Witam,
    Razem z tatą w zeszłym roku uruchomiliśmy instalacje fotowoltaiczną, teraz podczas okresu w którym produkowany jest nadmiar energii chcielibysmy zasilic grzałkę 3x2,5kW. W ramach edukacji postanowilismy ze wykorzystamy do zautomatyzowania jej okresu pracy sterownik Siemens LOGO! 8. Tutaj pojawia się moje pytanie, czy użycie LOGO ma tutaj sens, a jesli tak, w jaki sposób dobrać styczniki żeby obsłużyły grzałkę o tak dużej mocy?
    Proszę o wyrozumiałość, dopiero zaczynam przygodę z elektrotechniką.

    Pozdrawiam
  • SterControlSterControl
  • Level 43  
    Kubsti wrote:
    czy użycie LOGO ma tutaj sens, a
    Jako zegar tylko, bo jako termostat, to potrzebny jest specjalny dodatkowy blok do LOGO! Trochę to na wyrost.......Natomiast grzałka 3x 2,5 kW to nic niezwykłego. Każdy stycznik trójfazowy o prądzie znamionowym równym lub większym niż 10 A.
  • Electrician specialist
    Jeżeli chodzi o zastosowanie LOGO jest to moim zdaniem raczej przerost formy nad treścią. ALE wszystko zależy od zakładanej aplikacji, czyli w szczegółach jak ma być sterowana grzałka (termopara? PID czy ON/OFF? Warunki pracy?, itp.).

    Większość standardowych aplikacji grzania da się obsłużyć dedykowanymi regulatorami temperatury.