Zawiesza się produkcja prądu w PV w dni o zmiennej pogodzie

30 Mar 2020 15:34 966 18
  • Level 3  
    Witam.
    Mam taki problem
    Założyłem instalacje PV 5 kW mam 6 paneli po 325 W od wschodu i 9 takich samych od zachodu. W dni słoneczne wszystko jest ok, ale kiedy słońce co chwila chowa się za chmurami i co chwila zachodzi przestaje mi produkować prąd sekcja wschodnia - mam natężenie prądu 0,01 -0,05 A :( tak jakby się wieszała. Dziś zauważyłem ze również sekcja zachodnia nie pracuje równo w taka pogodę- jak wyłączyłem i włączyłem inwerter zamiast 1400 W miałem 2500 :(. Wymieniono mi inwerter (SAJ 5K 3 fazy) ale widzę że firmie instalujacej PV kończą się pomysły , a mnie to wkurza że poszła kasa a instalacja nie działa na pełnej mocy.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Level 28  
    Masz jakąś kartę katalogową z danymi bo w sieci jest ale z 1mpp
  • Level 28  
    W/g danych modułów jak i inwertera powinno być dobrze 6 mod.x39,44 to 236,6 na wyświetlaczu Upv1 o ok. 10 więcej ale temperatura poniżej 20 , na Upv2 318 to na moduł przypada 35,35 też trochę wyżej ale wszystkie są połączone no i powinno działać, a nie chce, sprawdzić jeszcze miernikiem ale to raczej dla elektryka czy te napięcia się pokrywają i czy zwierając string mamy wystarczający prąd, a jaki wcześniej był inwerter i czy objawy takie jak teraz.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Level 3  
    Był taki sam SAJ 5K , wymieniono go bo podejrzenia padły na falownik. Co ciekawe jeśli wyłączę i włączę falownik to wszystko pracuje pełną mocą. Dziś cały dzień słońce chowało się / wychodziło zza chmur ok 13:30 jak miałem na dwóch sekcjach natężenie powyżej 3A produkcja 2500 -2800 W, ale jak się któraś sekcja zwiesiła to produkcja była na poziomie 800-1400 w :(. Były sprawdzane wszystkie połączenia rozdzielnie , połączenia na dachu ...
    Moderated By Krzysztof Reszka:

    Użyłeś słowa zakazanego.

  • Level 28  
    Ja dalej podejrzewam inwerter bo nawet gdyby przyjąć że te 6 to z napięciami tak na dolnej granicy to jednak 9 jest dość a problemy na obydwu wejściach, może by firma podstawiła całkiem inny model.
  • Level 3  
    Spróbuję zagadać, drugi inwerter przy mnie rozpakowali nówka w foliach ... więc nie było ściemy.
  • Level 25  
    Sorry za offtopic ale kurczę muszę to napisać, ludzie inwestujecie kupę kasy w instalacje i żal dopłacić do najważniejsze rzeczy jaką jest falownik, na forum non stop przewijają się tematy z SAJ, Growatt i tego typu podobnymi badziewiami, SMA i Fronius są niedoścignione jeśli chodzi o jakość i jeszcze nie czytałem żeby ktoś miał problem z nimi.
    A wracając do tematu zacznij od tego co ma w pamięci inwerter, sprawdź jego tzw logi i wykresy, na 99% to wina inwertera a nie paneli.
  • Moderator of Home appliances
    gwiadzor77 wrote:
    drugi inwerter przy mnie rozpakowali nowka w foliach ... wiec nie było ściemy
    Mógłbyś wykonać fotkę tabliczki znamionowej inwertera? Dane techniczne z fotki karty katalogowej (którą zamieściłeś)różnią się od tych co można znaleźć w sieci, z jednej wynika że falownik ma 1 MPPT a z drugiej 2MPPT.
  • Level 3  
    Leon444 wrote:
    Sorry za offtopic ale kurczę muszę to napisać, ludzie inwestujecie kupę kasy w instalacje i żal dopłacić do najważniejsze rzeczy jaką jest falownik, na forum non stop przewijają się tematy z SAJ, Growatt i tego typu podobnymi badziewiami, SMA i Fronius są niedoścignione jeśli chodzi o jakość i jeszcze nie czytałem żeby ktoś miał problem z nimi.
    A wracając do tematu zacznij od tego co ma w pamięci inwerter, sprawdź jego tzw logi i wykresy, na 99% to wina inwertera a nie paneli.


    Niestety zaufałem dobrym znajomym nie interesując się zagadnieniem ... Dane ściągnąłem zwyczajnie jest chmurka na 5 min i sekcja nie wstaje tylko leci w dół . Po którymś razie zatrybi albo można zrobić twardy reset i jest pełna moc

    Dodano po 1 [minuty]:

    iskrownik wrote:
    gwiadzor77 wrote:
    drugi inwerter przy mnie rozpakowali nowka w foliach ... wiec nie było ściemy
    Mógłbyś wykonać fotkę tabliczki znamionowej inwertera? Dane techniczne z fotki karty katalogowej (którą zamieściłeś)różnią się od tych co można znaleźć w sieci, z jednej wynika że falownik ma 1 MPPT a z drugiej 2MPPT.
  • Level 3  
    iskrownik wrote:
    gwiadzor77 wrote:
    drugi inwerter przy mnie rozpakowali nowka w foliach ... wiec nie było ściemy
    Mógłbyś wykonać fotkę tabliczki znamionowej inwertera? Dane techniczne z fotki karty katalogowej (którą zamieściłeś)różnią się od tych co można znaleźć w sieci, z jednej wynika że falownik ma 1 MPPT a z drugiej 2MPPT.

    Lepsza jakość
  • Level 3  
    anaba255 wrote:
    Jak wyłączysz falownik, jakie jest napięcie paneli bez obciążenia, może to panele nie trzymają parametrów?

    Sprawdzę rano, ale z tego co pamiętam nie było z tym problemów

    Dodano po 3 [minuty]:

    Leon444 wrote:
    Sorry za offtopic ale kurczę muszę to napisać, ludzie inwestujecie kupę kasy w instalacje i żal dopłacić do najważniejsze rzeczy jaką jest falownik, na forum non stop przewijają się tematy z SAJ, Growatt i tego typu podobnymi badziewiami, SMA i Fronius są niedoścignione jeśli chodzi o jakość i jeszcze nie czytałem żeby ktoś miał problem z nimi.
    A wracając do tematu zacznij od tego co ma w pamięci inwerter, sprawdź jego tzw logi i wykresy, na 99% to wina inwertera a nie paneli.

    Czy inwerter sma tez musiałby być 5 kW? Powiedzmy ze mam pewne pole negocjacyjne z wykonawca
  • Level 25  
    Jak masz pole do negocjacji to bierz SMA i minimum 5kW im większy uda Ci się wziąć tym lepiej będziesz miał na przyszłość (w razie rozbudowy).

    Dodano po 49 [sekundy]:

    Jak mają 6kW czy 7kW to się nie zastanawiaj.
  • Level 43  
    Załóż Huawei prawdopodobnie dołożysz tysiaka i masz sprzęt topowy.
  • Level 28  
    gwiadzor77 wrote:
    anaba255 wrote:
    Jak wyłączysz falownik, jakie jest napięcie paneli bez obciążenia, może to panele nie trzymają parametrów?

    Sprawdzę rano, ale z tego co pamiętam nie było z tym problemów

    Dodano po 3 [minuty]:

    Leon444 wrote:
    Sorry za offtopic ale kurczę muszę to napisać, ludzie inwestujecie kupę kasy w instalacje i żal dopłacić do najważniejsze rzeczy jaką jest falownik, na forum non stop przewijają się tematy z SAJ, Growatt i tego typu podobnymi badziewiami, SMA i Fronius są niedoścignione jeśli chodzi o jakość i jeszcze nie czytałem żeby ktoś miał problem z nimi.
    A wracając do tematu zacznij od tego co ma w pamięci inwerter, sprawdź jego tzw logi i wykresy, na 99% to wina inwertera a nie paneli.

    Czy inwerter sma tez musiałby być 5 kW? Powiedzmy ze mam pewne pole negocjacyjne z wykonawca


    Ten który masz obecnie ma najbardziej dopasowane parametry do pracy z tymi 6 modułami a i tak jest źle, może te parametry ma tylko na papierze.
    Koledzy tu polecają takie markowe mniej lub bardziej jak SMA, Froniusy czy Huawei ale czy o markę chodzi czy o parametry, przy 6 modułach gdzie napięcie pracy wyniesie ok 190 w temperaturze 20 st i 165 w 70 st. to żaden z tych wcześniej wymienionych 3-fazowych inwerterów o podobnej mocy nie będzie pracował poprawnie, do 6 szt to dobre były 1-fazowe, mające niższe napięcia ale to już przeszłość, dla poprawnej pracy potrzebaby przynajmniej 7 a najlepiej 8 modułów z takimi parametrami jak podał autor

    Dodano po 16 [minuty]:

    Można by jeszcze rozważyć froniusa symo 4,5-3M ma zakres mpp 150-800 ale tylko z literą M bo już z S to napięcie jest 300-800 ale to powinien dobrać instalator i wziąć odpowiedzialność albo montować dopiero po dołożeniu modułów
  • Moderator of Home appliances
    anaba255 wrote:
    Jak wyłączysz falownik, jakie jest napięcie paneli bez obciążenia, może to panele nie trzymają parametrów?

    Ta opcja odpada, na pierwszym zdjęciu autora tematu ( pomiary DC od strony PV) widać że łańcuch wschodni pracuje nieobciążony 40,75V na panel. Strona zachodnia obciążona 35,3V na panel.
    gwiadzor77 wrote:
    Dane ściągnąłem zwyczajnie jest chmurka na 5 min i sekcja nie wstaje tylko leci w dół . Po którymś razie zatrybi albo można zrobić twardy reset i jest pełna moc

    Opcje są trzy:
    1) Falownik ma 1MPPT. Napięcia z łańcuchów PV są sumowane przed diody w falowniku na następnie podawane na człon przetwornicy boost ,baterię kondesatorów i klucze IGBT.
    Sytuacja taka dyskwalifikuje falownik przy takiej orientacji paneli.
    2) Falownik ma 2MPPT i włączony tryb pracy równoległej łańcuchów PV
    3) Niedopracowane oprogramowanie śledzenia maksymalnego punktu mocy.
    Masz może zdjęcia wyświetlacza(napięcia PV) wtedy gdy praca jest " prawidłowa"?
  • Level 3  
    Dzięki za info ! Daje obrazek działającej instalacji Zawiesza się produkcja prądu w PV w dni o zmiennej pogodzie

    Dodano po 16 [minuty]:

    Zawiesza się produkcja prądu w PV w dni o zmiennej pogodzie Zawiesza się produkcja prądu w PV w dni o zmiennej pogodzie Zawiesza się produkcja prądu w PV w dni o zmiennej pogodzie
    Dołożyłem wykres pracy sekcji pv1 (wschodnia) wczoraj i dziś (dziś było ok) i napięcia