Dlaczego silnik 3f wyzwala różnicówkę? Problem z myjką ciśnieniową.

Legend|PL 12 Apr 2020 21:20 1626 34
e-mierniki
  • #1
    Legend|PL
    Level 9  
    Dlaczego silnik 3f wyzwala różnicówkę? Problem z myjką ciśnieniową. Dlaczego silnik 3f wyzwala różnicówkę? Problem z myjką ciśnieniową.


    Witam mam problem z myjką ciśnieniową silnik wyzwala różnicówkę nie wiadomo dlaczego ,
  • e-mierniki
  • #2
    stanislaw1954
    Level 43  
    Legend|PL wrote:
    nie wiadomo dlaczego ,
    To trzeba ustalić. Jest kilka możliwości, choćby od najprostszej, czyli zawilgocenia silnika, po najgorszą czyli spalenie silnika.
  • #3
    Legend|PL
    Level 9  
    Sprawdziłem uzwojenia 1.5Ω ,nie ma zwarć między uzwojeniami .Ciekawi mnie co to za 2 dodatkowe piny wychodzące z silnika?? co może być przyczyną wywalania,,,, po włączeniu silnik startuje jakieś 0.5 sekundy i zadziałał bezpiecznik,silnik zrobi ze dwa obroty i tyle wiem...
    Proszę używać wlaściwej terminologii.[T.M.]
  • #4
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Stan izolacji uzwojenia a nie oporność.
  • e-mierniki
  • #5
    Legend|PL
    Level 9  
    Zawilgocony????? To może to....dlatego że to myjka ciśnieniowa kupiona w Szwecji i nie używana z 5 lat ..Jak mogę to sprawdzić jeżeli silnik odpiąłem i sprawdziłem już uzwojenia i nie ma przebicia (Sprawdzałem multimetrem tym pikadełkiem i omomierzem)
  • #6
    stanislaw1954
    Level 43  
    Legend|PL wrote:
    kupiona w szwecji i nie używana z 5 lat
    Na początku spytam, czy kupiona nowa, czy używana?
  • #7
    Legend|PL
    Level 9  
    Używana nie działająca.
  • #8
    stanislaw1954
    Level 43  
    Legend|PL wrote:
    Używana nie działająca.
    Czyli tu trzeba szukać problemu- dlaczego ktoś się pozbył, ? Zamiast wydawać pieniądze na naprawę, zrobił jeszcze interes- sprzedał złom.
  • #9
    e2rd.o
    Level 20  
    Legend|PL wrote:
    silnik wybija różnicówkę

    Legend|PL wrote:
    silnik startuje jakieś 0.5 sekundy i wywala korki

    Jakie zabezpieczenie i jak skojarzone końce uzwojeń silnika, gwiazda czy trójkąt.
  • #10
    Legend|PL
    Level 9  
    Jedyne co jest to stycznik CA3-16 10 ,Silnik fabrycznie połączony w gwiazdę

    Dodano po 44 [sekundy]:

    Chyba że chodzi o różnicówkę którą wyzwala ?
  • #11
    dadin
    Level 13  
    Trzeba zmierzyć rezystancję izolacji tego silnika. Mierzy się to megaomomierzem.

    Napisz jeszcze w jaki sposób jest podłączona wtyczka na kablu od myjki.
  • #12
    mczapski
    Level 39  
    Czy aby nie masz połączenia N z PE w układzie myjki? Rozumiem że mowa o wersji drugiej? Oznaczenia masowe sugeruje także obudowę/konstrukcję więc podłączenie PE jest wyobrażalne a układ wykorzystuje je do sterowania cewką stycznika.


    Code: apache
    Log in, to see the code


    A to już ciekawe. Zatem pytanie czy silnik/konstrukcja jest odizolowany od gruntu oraz czy uzwojenia mają połączenie z konstrukcją/obudową? Czyli jakby stan izolacji. I do tego jaki element odłącza zasilanie. Czy mowa o wyłączniku różnicowo-prądowym , czy może o odłączniku kombinowanym kiedy może działać blok nadprądowy?
  • #13
    Legend|PL
    Level 9  
    Silnik wyjąłem z myjki jest odłączony od pompy i masa odpięta podpinam go na krótko bez stycznika (tylko 3 fazy w gwiazdę i też to samo)

    Dadin, nie mam takiego sprzętu do mierzenia ,a da się to zrobic multimetrem ?
  • #14
    dadin
    Level 13  
    Multimetrem nie za bardzo :-)

    Rozumiem że na "krótko" to znaczy że podłączyłeś jedną stronę kabla do silnika (L1, L2, L3, PE-do obudowy) a na drugą stronę kabla założyłeś wtyczkę i kabel w niej podłączyłeś do (L1, L2, L3, PE) czy tak zrobiłeś?
  • #16
    Legend|PL
    Level 9  
    Mam zakres 2megaomy i nic nie wykazało.
  • #17
    stanislaw1954
    Level 43  
    Możesz pokazać, jak podłączyłeś na krótko silnik?
  • #18
    nikusert
    Level 40  
    Witam .
    Ilu żyłowy masz przewód zasilający ?.Jaką wtyczką (ilu bolcową) to masz podłączone?.
  • #20
    dadin
    Level 13  
    Legend|PL wrote:
    mam zakres 2megaomy i nic nie wykazało.


    Żeby było zmierzone poprawnie musisz mieć megaomomierz i zmierzyć na zakresie 500V poprawna rezystancja izolacji nie powinna być mniejsza niż 1k Ohm na 1V czyli jak masz napięcie 400V to rezystancja powinna być minimum 400k Ohm.

    Czy napiszesz w końcu jak masz podłączoną wtyczkę na kablu do silnika?
  • #21
    stanislaw1954
    Level 43  
    Widać wyłącznik,ale wolałbym widzieć, gdzie te przewody niebieski i żółto zielony są włożone.
  • #22
    Legend|PL
    Level 9  
    Wtyczka podpięta tymczasowo tylko 3 fazy L1,L2.L3
  • #23
    dadin
    Level 13  
    OK.
    Jak masz to podepnij zwykłego Esa 3 fazowego 16A zamiast tej różnicówki.
    I pamiętaj o podpięciu ochrony do obudowy silnika.

    Powinieneś pożyczyć miernik i zmierzyć rezystancję izolacji to jest podstawa do oceny tego silnika.
  • #24
    Legend|PL
    Level 9  
    Po Swiętach przyjedzie elektryk do mnie to go poproszę o przywiezienie takiego miernika
  • #25
    GBW
    Level 29  
    Nie zapomnij o pomiarze wyjść podłączonych do zacisków 9 i 14 względem obudowy.
  • #26
    nikusert
    Level 40  
    Do prób ,podłącz silnik przez stycznik ,lub typowy wyłącznik 3-fazowy w obudowie przykładowo LK-16.Druga sprawa ,usztywnij silnik by nie skakał po stole.Do prób koniecznie podłącz przewód PE .Cykanie tym wyłącznikiem nadprądowym nie jest Moim zdaniem ,odpowiednim aparatem do tego celu.
    Z braku stycznika ,lepiej uruchamiać wyłącznikiem silnikowym, o odpowiednich parametrach.Jeżeli rezystancja uzwojeń jest jednakowa ,pomiar izolacji uzwojeń względem masy multimetrem nie wskazuje upływności ,to warto zrobić pomiar induktorem .Lecz z pewnością ty go nie posiadasz ,więc pomiar i sprawdzenie ,wykonałbym w warsztacie zajmującym się przezwajaniem silników.
    Myślę że taka czynność nie będzie kosztowna.
  • #27
    e2rd.o
    Level 20  
    Początek z końcem uzwojenia mogą być zamienione.
  • #28
    dadin
    Level 13  
    e2rd.o wrote:
    Początek z końcem uzwojenia mogą być zamienione.


    To nie spowoduje że zabezpieczenie się wyłączy tylko silnik będzie pracował zauważalnie inaczej.
  • #29
    Legend|PL
    Level 9  
    OK . sprawa Rozwiązana.Zabespieczenie przy liczniku w domu było za słabe B 20 a powinno być C 20 i dlatego silnik 7kW nie mógł wystartować przytrzymałem go ręką i silniczek ruszył .Tak czy inaczej dzięki za pomoc
  • #30
    GBW
    Level 29  
    Przytrzymałeś różnicówkę a to ciekawe.