[Solved] Kompensjacja mocy biernej - czy opłaca się montować kondensatory?

15 Apr 2020 22:50 510 4
  • Level 12  
    Witam serdecznie.
    Mam pewne zapytanie. Zamieszczam screen z monitoringu sieci elektrycznej w moim zakładzie pracy. Czy sieć ta wymaga kompensacji mocy biernej? Nie chodzi o szczegółowe wyliczenia, po prostu nie wiem czy stosunek mocy czynnej/biernej rzędu 144kW/205kvar to dużo, czy mało. Jeśli się okaże, że dużo będę szukał firmy, który zajmie się doborem i montażem instalacji.
    Pozdrawiam
    Kompensjacja mocy biernej - czy opłaca się montować kondensatory?
  • Helpful post
    Level 43  
    Zazwyczaj tg. Φ jest określany w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą, a odbiorcą energii elektrycznej i nie powinien on przekraczać wartości 0,4. Moc bierna powinna stanowić max 0,4 mocy czynnej.
  • Helpful post
    Moderator of Electricians group
    Zdzichu93 wrote:
    Czy sieć ta wymaga kompensacji mocy biernej?

    Tak.
    Zdzichu93 wrote:
    po prostu nie wiem czy stosunek mocy czynnej/biernej rzędu 144kW/205kvar to dużo, czy mało.

    Moim zdaniem bardzo dużo.

    Ile wynoszą opłaty na fakturze za energię bierną?
  • Level 12  
    Dzięki wielkie za odpowiedzi.
    Bezpośredniego dostępu do faktur nie posiadam - tylko spisuję liczniki :)
    Ale rozmawiałem z przełożonym i znaleźliśmy już firmę, która zajmie się dokładnym pomiarem i montażem.